    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...guraugen72, ты можешь изложить , что произошло и что было сделано? Какая точка закрылась и что ты про...мухал. Приведённая тобой информация даже Кошперовскому мозг вынесет...
    Действительно какую-то ерунду написал извините. Была заявка от небольшого магазина (точка) что обмерзает витрина. проблема была в контроллере залипли контакты релюшки. Заодно попросили посмотреть кондиционер. Кинул гребенку-пустой. Нашел утечку на наружном блоке запаял отвакумировал и дал по весам 1.2кг 22го газа. Минут пять работал изумительно потом докипатель начинал покрыватся инеем с низу вверх и кондиционер переставал охлаждать. Было уже поздно и подумал на плохую вакумацию. Через пару дней опять поехал вакумировал где-то час опять фреон по весам история та-же. а еще где-то через неделю они вообще закрылись. Давно это было года три назад но запомнилось потому-что в кондиционеры обычно не лезу

  2. #22

    По умолчанию

    rez927105, какова сейчас в Уренгое уличная температура ?

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Виталий44, ну вот раскрыл главный козырь! Я автора к этому и подталкивал. В Коте много этому внимания уделяется. Если настырный, сам бы дошел!

  4. #24

    По умолчанию

    AleksScrew, . Четвертый день теме и терпения на дружеские подталкивания попросту не осталось ))

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    rez927105, какова сейчас в Уренгое уличная температура ?
    Кондиционер собран в цехе (+23- +25) и внутренний и наружный блоки

    а Уренгое 0 -5

  6. #26
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rez927105 Посмотреть сообщение
    т нагнетания 1 и по ходу трубки уходит в минус и обмерзание,
    Цитата Сообщение от rez927105 Посмотреть сообщение
    ресивер обмерз с низу т -10,
    Цитата Сообщение от rez927105 Посмотреть сообщение
    эффективности по воздуху нет.ток 8 в место 10,6а.
    Цитата Сообщение от rez927105 Посмотреть сообщение
    т всаса 90 *crazy*, т нагнетания 40, ресивер обмерз полностью т -28, эффективность по воздуху бешеная из внутрянки идет 65 градусов. ток 13а в место положенных 10,6а. (час гонять не стал)
    Перепад температур воздуха внутреннего и наружнего блоков выложи при охлаждении и при нагреве.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Перепад температур воздуха...выложи...
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    -Давно это было года три назад но запомнилось...
    ...

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Перепад температур воздуха внутреннего и наружнего блоков выложи при охлаждении и при нагреве.
    При охлаждении на наружном блоке вход +23 выход + 40, это первые 5 минут, дальше +23 на +26. На внутреннем соответственно +23 на +3, дальше 23/23.
    При нагреве на наружном блоке +23 на +13, на внутреннем +23 на 55.

    Кондер стоял на блок-боксе ИБП (сами боксы заводской готовности), рядом стоят еще 6 таких же блок-боксов и нормально работают (сегодня -5 на улице). этот же начал так работать с новья (в июне этого года их все запустили), все это время заказчик и застройщик решали кто будет разбираться этим блоком, так как боксы поставлял подрядчик через трех субчиков.

  9. #29

    По умолчанию

    заказчик требует от застройщика или новый кондер или ремонт у офицалов с отметкой в гарантийном талоне. кондер я им отдал - будут отправлять офицалам.

  10. #30

    По умолчанию

    rez927105, нефиг связываться с гарантийным оборудованием. Неисправность вычисляется за пол-часа (проверка того-же 4-х ходового), если не оглядываться на гарантийщиков.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    rez927105, нефиг связываться с гарантийным оборудованием. Неисправность вычисляется за пол-часа (проверка того-же 4-х ходового), если не оглядываться на гарантийщиков.
    Это не мой выбор. мне сказали - я поехал, потом звонят и говоря передать оборудование в транспортную.

    а выполнять работы на объекте не разрешает заказчик - взрывоопасная зона, демонтаж в любом случае.

    Также нет большого опыта в ремонте, монтажей много, а ремонт ну если 2 - 3 раза в год случается, это много. этот ремонт - второй за год.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  3. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •