    По умолчанию Кондиционер Vertro

    Уважаемые коллеги, прошу помощи.
    Имеется контейнер для хранения баллонов с промышленными газами. Для обеспечения производственного процесса, контейнер снабжен приточной вентиляцией с испарителем Vertro OF60-30 и компрессорно-конденсаторным блоком Vertro BKK 008 http://www.ventkomfort.ru/kompressor...om_bkk_008.htm.
    Исполнитель не стал монтировать систему охлаждения, но оставил монтажный комплект, в который входят трубопроводы нужного диаметра, ТРВ, фильтр-осушитель, смотровое стекло, соленоидный вентиль. Все производства Danfoss.
    Расходку (муфты и гайки) я прикупил, трассу просчитал.
    Вот собственно вопросы:
    1. Правильна ли последовательность элементов на жидкостной трубке: ВКК - фильтр-осушитель - смотровое стекло - соленоид - ТРВ - испаритель.
    2. Как правильно смонтировать трубку уравнительной линии? Трубка диаметром 1/4", креплением гайкой к ТРВ, кратчайшее без изгибов и провисаний. А каким образом подключиться к газовой трубке? Просто просверлить отверстие и вварить трубку или вварить понижающий тройник 5/8" на 1/4" со штуцером под приварку? Кто как делает?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Я в той теме вопрос задал? Или он слишком бестолковый? Тогда хоть кто-нибудь простую фотку как смонтирован ТРВ, без комментариев, выложите пожалуйста. Или ссылку, где искать ответ.

  3. #3

    По умолчанию

    Все правильно рассказал .Уравнительную можно впаять , но если всасывающая труба уже смонтирована , её лучше не сверлить (стружка -в трубу , а затем в компрессор -и вот вам клин) а пробить пробойчиком .А если сверлить , то до установки , чтобы избавиться от стружки . А может лучше капилляр вместо ТРВ? И что то странновато , что продавцы -монтажники отказались от лишнего заработка , и кто возьмет на себя гарантийные обязательства? Железяка то не из дешевых.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    О, спасибо, tv сергеич, что откликнулся.
    продавцы сами - не холодильщики, они изготовили и продали нам контейнер с готовой приточной вентиляцией. Для установки ККБ они выполнили все технические условия - крепежные отверстия, отверстия для магистралей с наклоном в нужную сторону и т.д. Везти контейнер со смонтированным ККБ было неразумно - из области почти в центр города.
    Уравнительная трубка еще не впаяна - в понедельник начну монтаж. ТРВ уже есть, я его все же поставлю, но может ты имел в виду капилляр вместо уравнительной трубки? В инструкции написано, что можно клапан Шредера использовать для монтажа. Может имелось в виду, что трубку с гайками SAE с одной стороны присоединить к ТРВ, а с другой - к Шредеру, впаянному во всасывающую трубу?
    Просто впаять уравнительную трубку во всасывающую трубу можно, но с тройником все же будет красивее и более серьезно, Поэтому и спрашиваю, а так вообще делают?
    Последний раз редактировалось lospartos; 23.09.2016 в 19:36. Причина: Заглавные буквы отобразились в нижнем регистре

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lospartos Посмотреть сообщение
    В инструкции написано, что можно клапан Шредера использовать для монтажа. Может имелось в виду, что трубку с гайками SAE с одной стороны присоединить к ТРВ, а с другой - к Шредеру, впаянному во всасывающую трубу?
    Конечно можно и через впаянный тройник и через шредер. А капилляр имел в виду и вместо ТРВ и в качестве уравнительой

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lospartos Посмотреть сообщение
    Тогда хоть кто-нибудь простую фотку как смонтирован ТРВ, без комментариев, выложите пожалуйста. Или ссылку, где искать ответ.
    тут такое дело... найми человека который сможет тебе сделать не только монтаж, но и пусконаладку оборудования, если сам не в теме.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Да нет, коллега freezer41, я уж сам.
    Общий смысл понятен, сомнения в частностях TV Сергеич развеял. Если интересно - могу потом выложить фотоотчет, как решил эту задачу.

Похожие темы

  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •