Добрый день! Есть в наличии низкотемпературная сплит-система Polair SB211, смонтированная в камеру объемом около 8м3. На ней был установлен низкотемпературный компрессор Tecumsech CA2440 на 404 газе. Установка ниже минус 15С температуру не набивала, но этого хватало вполне. Сейчас данный компрессор крякнул (схватил клина). В наличии есть среднетемпературный компрессор Aspera NJ9238GK. По своим характеристикам при температуре кипения минус 20С его мощность около 950 Вт, что близко к родному компрессору. Объем горшка тоже почти близок. Но учитывая, что первый компрессор низкотемпературный, а второй среднетемпературный, как-то очкую я менять. а вдруг он не вывезет минус 15С. Подскажите советом, можно ли заменить?