Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Регулятор давления конденсации РДК-8 Стоит ли ставить

  1. #1

    По умолчанию Регулятор давления конденсации РДК-8 Стоит ли ставить

    Возникла необходимость использования сплит-систем в режиме обогрева в зимний период времени (до -20 град).
    Узнал о таком приборчике, как Регулятор давления конденсации РДК-8, и специальных защитных экранах на наружный блок.
    Хотелось бы узнать - может кто-то сталкивался с этим, есть ли практическая польза от них, возникали ли проблемы при эксплуатации кондиционера в комплекте с РДК-8?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    В режиме обогрева конденсатором служит внутренний блок. И чтобы поддержать давление конденсации надо управлять внутренним карлсоном. А рдк подключается на внешний блок. Не о чем не говорит?

  3. #3

    По умолчанию

    На самом деле как-то непонятно - если РДК монтируется на наружном блоке, но тогда в режиме обогрева это вообще-то испаритель.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Ну так при использовании кондея зимой в режиме охлаждения

  5. #5

    По умолчанию

    Получается, что для обогрева эти РДК не подходят?

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Да ,бесполезны. Ищи подходящий сплит. Вроде мицуба зубодан до -25 за бортом греет. Но кпд низкое при таких температурах. Оч.часто на оттайку уходить будет

  7. #7

    По умолчанию

    Что можете про ветрозащитные экраны сказать - помогают?

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго вам времени суток. Подскажите пожалуйста у меня в квартире произошел пожар. Внутренний блок сгорел. Новый покупать нет возможности. Можно ли купить какой то б у внутренний блок и соединить(спарить) с внешним? Кто в этом может мне помочь? Мой кондиционер: Toshiba RAS-13N3KV. Московская область Одинцовский район.
    Заранее спасибо!!

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sting Посмотреть сообщение
    Внутренний блок сгорел.
    И в системе теперь кислота. Отремонтировать теперь сможет только опытный мастер и то гарантий никаких не даст. А внутрянку нужно ставить родную для избежания всяческих проблем с совместимостью.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive Посмотреть сообщение
    Что можете про ветрозащитные экраны сказать - помогают?
    Да, помогают.
    Один из плюсов - не дают раскручиваться вентилятору в обратную сторону - при включении через регулятор двигатель не сгорает.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Да ,бесполезны. Ищи подходящий сплит. Вроде мицуба зубодан до -25 за бортом греет. Но кпд низкое при таких температурах. Оч.часто на оттайку уходить будет
    вчера ставили в серверную CПЛИТ СИСТЕМА DAIKIN FTYN50-L/RYN50-L/-40 РАБОТА ДО -40 С Подробнее: http://xn----7sbhlqi8bge.xn--p1ai/p3...ma-daikin.html . но до минус 30 ещё пашет. ниже не хочет. проблема в зимнем комлекте. на мицубиши инверторном таж тема. при старте включается фан мотор конденсатора на малых оборотах и всё. капец. фреон в конденсаторе спрятался. а при минус 40 чтоб грел... не ! не видел!

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    а при минус 40 чтоб грел... не ! не видел!
    Кипение должно быть -50... -55 плюс компрессор должен иметь достаточную холодопроизводительность при таком кипении. Про COP и энергопотребление вообще молчу.

  13. #13

    По умолчанию

    ...Sting, ты, как то не в той теме, и так, чисто для себя, Голицыно, это рядом с ЛомОвым которое? А при чём здесь Московская область?...перенеси тему в другой раздел, думаю помогут.
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    мицуба зубодан до -25 за бортом греет.
    Была такая тема уже, но вкратце скажу-херня это всё. Хоть "зубодран", хотьчё, при минусах ниже десяти, выгоднее греть электричеством. Или рыть скважину до воды, тогда можно и с газовиками не здороваться...

Похожие темы

  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 21:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29
  5. Аномальные пульсации давления конденсации
    от djinmd в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 21:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •