Парни, а никто непомнит какой компрессор изначально устанавливался на морозильный шкаф на 700л. Кто- то установил CAE2417Z, а мне кажется что он немного слабоват.
Вначале sc12c, потом sc15cm, R22
сейчас sc12cl или nek2150gk, R404
Добрый день! Может у кого есть данные по тэну поддона для шх св 114-s.Надо дать снабженцам на работе для заказа.Они не могут найти данные.Сам играю,сам пою,сам билеты продаю.
У Зака в ШН-1,4 что то пошло не так, сдохли одномоментно ТЭН поддона и ПЭН дренажа, полный шкаф мяса, заказ с сервиса 2 недели ждать, оттаивать каждый день вручную феном пока пришлют ну его Приколхозил 2 2-х метровых ПЭНа (2м греет) у одного пол метра в дренажную трубку остальные полтора и второй разложил красивой змейкой к сливу чтоб стекало по поддону и проклеял алюминиевым скотчем, год работает, кушаю в той столовой регулярно, не жалуются. Жаль не сфотал второпях
Последнее время саморегулируемый греющий кабель применяю, Очевидный плюс в том,что де факто не может нагреться выше +60*С и в случае проблем с датчиком оттайки(вышел из стороя, выпал, выдернули, залипание контактов, клин контактора, глюк процессора и т.д.) невозможно оплавление пластика, возгорание и другие проблемы от перегрева.
hi.gif
Вот и мне "посчастливилось " столкнутся с этим чудом анжинерной мысли...
Жены друзей держат кафешку,(для [s]саморазвлечения[/s]затруднения) офисные обеды, там даж лицензии нет на спиртное, со всеми вытекающими. Ну токо мы бывает компашкой там иногда фестивалим, за закрытыми дверями.
Ну пожалились, нет сил больше с этим вурдалаком, последнюю капейку высасывает... нечего в тефтели вкладывать.
Грю, ладно...( мне ж токо дай холодильники поремонтировать ) начитался злоключений muravei77, думаю ща мы ему испар пропаяем и ура...
хренушки, как раз с пайкой всё красиво, (ШХ 0.7 2012г) но сам испар , как горел,погрызенный корозией в окалине и масле.
Захват1.JPG
Раздербанил, впаял шредер, опресовал , сифонит из под" трубной доски" ...в месте контакта с алюмом прожрало, Захват3.JPG
Помыл керхом, ещё два свища, дет в середине и прямо на калаче,
Захват2.JPG
как иголкой пробито.. нажал ногтем трубка и промялась. Мдя, этот вертолет не полетит. Попробовал, запаять можно, но стоять возле него регулярно по стойке смирно, я явно не готов.
Купил новый испар, впаял трубки, шредер, опресовал, макнул... как бе гут, вылил на него пол баллона лака для аюм дисков.Захват4.JPG
Вопрос. Тут неоднократно про докипатель терли, но у мну его явно не наблюдается... или это модернизация , или его уже кебенизировали до меня. Как правильней поступить в данной ситуации?Оставить как есть или выдумывать докипатель?
Первые шкафы Polair появились у меня на обслуживании в 1993 году. Испарители были окрашены серой краской как военные корабли. Никаких утечек.Краска так плотно сидела, что лет через 15 трудно было зачистить. Инженерная мысль - итальянская, у истоков «Совиталпродмаша» стояли профессионалы холодильного дела.
Жёнам друзей настоятельно порекомендовать : закрывать упаковочной плёнкой все капусты-морковки по корейски, оливье, майонез. То есть всё что даже по минимуму содержит уксус. Докипателя если не было то и не надо.
Дык, шайтан его знает был или не было, когда его вообще ставили и почему могут не ставить?
Вот так оно увидел.
За2.JPGЗа1.JPG
Испар не паялся и как я вижу , скорей всего не менялся(заклепки походу заводские, плоские...не вытяжные) Но пайка явно колхозная, труба вся мятая коцанная ... чёта ж мастеровые тут ковыряли