Тема: POLAIR

  1. #561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Миша, я ставил на полаир низкотемпературный такой компрессор, нормально работает.
    И я ставлю, когда клиент не хочет платить дополнительно тысячу, у него ток потребляемый намного больше (нет рабочего конденсатора), а мне это не нравиться.

  2. #562

    По умолчанию

    Здравствуйте. Хотел бы спросить совета у мастеров своего дела. Ситуация такая. На работе стоит холодильник полаир ШХ-0,7. Вчера вечером работал как обычно, опускал до 2 гр., а сегодня с утра пришли показывает 23 гр. Пришли мастера, стали менять фильтр и заправлять.По ходу дела , увидели или услышали что булькает за холодильником,посмотрели, а там оказалось дырка в трубе, которая находиться в воде, в емкости сзади холодильника , куда скапливается конденсат. И сказали что это очень плохо, потому как в систему попала вода. Можете высказать ваше мнение какие есть варианты ремонта нашего холодильника? Заранее благодарен )

  3. #563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    оказалось дырка в трубе, которая находиться в воде, в емкости сзади холодильника
    Дырки разные бывают, та про которую пишешь могла образоваться сутки и более назад, а могла сразу после последней оттайки, при том интенсивность утечки тоже может быть разной, и если при вскрытии системы было избыточное давлении, при ремонте в большинстве случаев можно обойтись вакуумированием и заменой фильтра-осушителя, в тяжелых случаях нужна промывка системы с заменой масла, а возможно и компрессора.

  4. #564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    Можете высказать ваше мнение какие есть варианты ремонта нашего холодильника?
    устранить утечку, заменить масло в компрессоре, промыть систему, отвакумировать и заправить!

  5. #565

    По умолчанию

    Спасибо всем за быстрый ответ ) а не подскажите еще сколько данные процедуры стоят в ваших регионах ?)

  6. #566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    данные процедуры стоят в ваших регионах ?)
    это запрещенная информация здесь!

  7. #567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    а не подскажите еще сколько данные процедуры стоят в ваших регионах ?)
    правила прочти. пункт 1); не пристало джентельмэну про цены спрашивать.

  8. #568

    По умолчанию

    жаль,а в личном сообщении можно?

    Просто вопрос в том, что есть ли смысл по сумме делать эти процедуры и помогут ли они или поменять на новое все систему(компрессор, конденсатор и испаритель)?

  9. #569

    По умолчанию

    прочитал правила ) п. 3 -13 )

  10. #570

    По умолчанию

    Если компрессор умер, то я бы поменял все на новое..., решать заказчику....

  11. #571
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    Пришли "мастера", стали менять фильтр и заправлять.
    Именно, "мастера"!
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    при ремонте в большинстве случаев можно обойтись вакуумированием и заменой фильтра-осушителя
    В среднетемпературных ШХ долго работавших этим никогда не ограничивается!

  12. #572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Если компрессор умер, то я бы поменял все на новое..., решать заказчику....
    у вас тут http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post57062 такая же ситуация была, компрессор живой был? как решили там ? )

  13. #573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vilkon Посмотреть сообщение
    у вас тут http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post57062 такая же ситуация была, компрессор живой был? как решили там ? )
    В том случае компрессор был живой (вовремя выключили) , работает до сих пор, воды насосало прилично( текла ручьем), хорошо что капилярка замерзла....Продувал все по частям R22-м (больше под рукой ничего не было), Затем 2 хороших фильтра на всас и нагнетание, вакуум и все заработало.....(еще капилярку заменил).

  14. #574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    В том случае компрессор был живой (вовремя выключили) , работает до сих пор, воды насосало прилично( текла ручьем), хорошо что капилярка замерзла....Продувал все по частям R22-м (больше под рукой ничего не было), Затем 2 хороших фильтра на всас и нагнетание, вакуум и все заработало.....(еще капилярку заменил).
    Понял, спасибо за подробности

  15. #575
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Вот подкинулась очередная проблемка с двухдверным морозильным шкафом Polair (точно модель не скажу). Внутри стоит два испарителя в одном блоке, соответственно один вентилятор, компрессор и конденсатор один. Шкаф не старый (года 2-3), но перестал морозить. Первое, что бросилось в глаза – это на правом испарителе много льда, на левом его нет. Разморозил. Проверил целостность всех ТЭНов разморозки, все нормально. Включил. Через пару часов температура была -18. Режим разморозки включается (через 4 часа), ТЭНы греют. Сутки проработал в режиме. Загрузили продукты он опять стал намораживать именно правый испаритель (причем не просто иней, а весь испаритель превращается в глыбу льда) и температура поднялась до -2 и ниже не опускалась. Предположил, что его где-то подсос воздуха (или дверь не плотно закрывается). Но нет! Двери замыкаются и открывают его раз в два-три дня – выдать товар.

    На днях поеду смотреть. Предварительно хочу определить на что обратить внимание:
    1. Почему инеем и льдом покрывается только один (правый) испаритель? Предполагаю, что одна капилярка подзабита-перегнута.
    2. Недостаток фреона? Надо искать дырку?
    Какие ещё могут быть варианты?

    Поеду померяю давление, «понюхаю» течеискателем, может закачаю азот и оставлю на сутки… потом промывать систему и КТ? С заменой фильтра и перезаправкой…

  16. #576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    1. Почему инеем и льдом покрывается только один (правый) испаритель? Предполагаю, что одна капилярка подзабита-перегнута.
    Там, на каждый испаритель отдельная КТ параллельно друг-другу? Тогда если по логике, при подзабитой КТ будет частичное обмерзание испарителя, а у тебя левый вообще "0"? Может полный засор? Если КТ идут параллельно без клапанов всяких при нехватке фреона, опять же ж должно быть не полное обмерзание испарителей при чистых КТ обеих. Может быть полный засор одной КТ, тогда во втором испарителе будет эффект перезаправки, весь фреон пойдет через него жидкарем и упадет холодопроизводительность оставшегося испарителя, перестанет отключаться и превратится в глыбу льда. ИМХО.

  17. #577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    Через пару часов температура была -18.
    Если там действительно -18, то утечка отпадает. В этот момент надо было посмотреть одинаково ли обмерзают испарители, одинаковый ли выход воздуха? Если одинаково, возможно влага потом перегрывает один испаритель. Если сразу отличие в обмерзании-смотри капу.

  18. #578
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Количество капиллярных трубок можно увидеть, посмотрев на фильтр. А вот это
    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    (причем не просто иней, а весь испаритель превращается в глыбу льда) и температура поднялась до -2 и ниже не опускалась.
    Очень похоже на не исправный микропереключатель включения вентилятора испарителя на двери или его не правильная регулировка. Их два.При этом, при нажатии пальцем он работать может. Наклон шкафа назад должен быть, чтобы двери сами закрывались. У двух дверных бывает, что правую дверь хлопнут, а левая приоткрывается и микрик не замкнут. Полки бывает торчат ...

  19. #579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Полки бывает торчат ..
    и тазики слегка соскальзывают, отталкивая дверь.

  20. #580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    Какие ещё могут быть варианты?
    датчик оттайки переставь на испаритель который обмерзает.

Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •