Вот схемы и изображение зимнего комплекта полаира, сейчас в место регулятора скорости дикселя ставят фасек. И добавили ещё контроллер с выносным дисплеем.
Месяц назад надефектовал засор фильтра и начала капиллярной трубки в ШХ 07 Полаир, R134 a . Сказали. что последний раз его чинил холодильщик с высшим образованием. Это насторожило. Сегодня оплатили, поехал делать. Капиллярка с завода была вставлена по самое не хочу и упиралась в выгнутую сетку. Начало забито сине голубой какой. перекусил у фильтра капиллярку, надрезал и со стороны испарителя выдуло такое вот масло не традиционного цвета. И бяку всякую. Поставил новый фильтр. Работает. Что за медный купорос образовался? Фото2281.jpg Фото2283.jpg Фото2284.jpg
Виновник-влага, кислота. В таких случаях промывка системы и замена масла.
У меня первая мысль была про то. что использовали что то похожее на вот это средство поиска утечек. http://www.eurotech-service.ru/catal...y_up_6kh7_5ml/ зелёная хрень.jpg
Не долго музыка играла
Позвонили тетки, пришли после выходных, а там яйца вылупились.
Летел мимо, заскочил, практически с пустыми руками, глянуть хоть к чему готовится.
Нуу... Подтеков масленных не увидел, с заправочника пшикнул бодро, походу не сдулся кондер на кота больше похож, если б не сам пол года назад, его керхом с химией отмывал до блеска, в жисть бы не поверил что к нему подходил кто ни будь, последние 5 лет.
Отскреб с большего кондер. Попробовал запустить, вентиляторы стартанули, компресор запустился, секунд 30-40 проработал , вырубился по теплушке ну последующие циклы, секунд по 10.
Чтоб ток успеть померять, закоротил теплушку, закрутился даж температуру стал опускать, но звук... с каким то легким призвончиком, ну и нагрелся ощутимо...
К клемнику не подобрался, "шифонер" стоит в в углу за дверью, надо вытаскивать на проход и разворачивать. Может релюха пусковая , рабочую обмотку не включает ? Не стал трогать, вымажешься весь нахрен, а из инструмента тестер да отвертка. да и лошкомойки толпой шастают, того и гляди щами окатят
А может какой внутренний засор, капилярки-фильтра быть причиной такого поведения компрессора?
Или если не реле, кирдык ему?
Компрессор стоит Tecumseh AEZ4430Y LPA R134a... и как бы, судя по законтреных краской крепежных болтах, он родной... пайка правда явно не родная ))) Но посмотрел спецификацию пишут Secop (Danfoss) NL7.3MF ?
Нее понятно, что могли поставить то что было, но AEZ4430Y в 2 раза дороже, чет в доброту такую этих закройщиков чет слабо верится.
Врядли.Вчера вечером позвонили с магазина что перестала работать, холодить камера с моноблоком Полаир.Моноблок на 22 и менял на нем компрессор года 3 назад.Подключил коллектор а там давление на всасе отк.компрессора всего 3 бар.Вкл. все работает давление в минус.Проверил на утечку ,ничего не нашел.Стравил остаток и заправил 850гр чтобы отработал ночь а потом с ним занятся.Запускаю а он уходит в минус на всасе и фильтр не дросселирует ,ни капилярка а циркуляции нет. Откусил капилярку возле фильтра фреон пошел жидкорем ,продул капилярку тоже нормально проход,спаял ,свакумировал,заправил и все пошло.Что за засор получился непонятно.Но считай с хлухим засором он отработал весь день,пока до них дошло что там тепловато стало.
Ага, таки француз мог стоять. Шкаф 07 если склероз не изменяет.
Если менять придется, что предпочтительней ставить, его же... или секопо данфоса достаточно?
А выходные бы продержался? Я к тому, должна ж наверно быть какая то причинаНо считай с хлухим засором он отработал весь день,пока до них дошло что там тепловато стало.
вот Polair.rar
Да, есть у меня такой талмут... остается понять, кто гаечки покрасил
Может, фильтр с порошком, который то залепляет сетку, то отваливается при остановке компрессора. Резал фильтры и высыпал порошок, пальцем надавишь , а он как резина становится. А ещё когда конденсатор снаружи чистый, а в середине не продувается. мне так коллеги на дефектовали замену компрессора на столе охлаждаемом. Заказчик через 3 месяца оплатил, я приехал ставить компрессор. Конденсатор чистый с виду, старый компрессор как и здесь 30 сек и тепловая, последующие запуски по 10 секунд. Главное жидкостная даже не успевала нагреться. Фонариком просветил конденсатор. а там всё забито. Керхером промыл, и всё заработало. Но менять пришлось всё равно - не хотел подставлять коллег по фирме, хотя надо было, так как у них была позиция -