Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Витрина ВХЗ-1208. Кол-во фреона?

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию Витрина ВХЗ-1208. Кол-во фреона?

    Табличка. Кристалл. ВХЗ-1208. Всё есть: Марка, год (2005), 504 Вт, R404A. А вот сколько его там? Или нету такой информации и заправлять по результату?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Табличка. Кристалл. ВХЗ-1208. Всё есть: Марка, год (2005), 504 Вт, R404A. А вот сколько его там? Или нету такой информации и заправлять по результату?
    Раз нет штатной дозы, придеться заправлять так. Сложность может доставить, если подзабита капа, но можно запаять шредер на нагнетание, поможет не перезаправить. А так очень примерно, наверное около 400гр.
    Испаритель наверное статика.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Раз нет штатной дозы, придеться заправлять так. Сложность может доставить, если подзабита капа, но можно запаять шредер на нагнетание, поможет не перезаправить. А так очень примерно, наверное около 400гр.
    Испаритель наверное статика.
    Хорошо. шрёдер на нагнетание там есть уже, а на заправку нету. И с 2005 г витрину конечно ремонтировали. Не я. Вот и запаяли на нагнетание. Это я развлекаюсь. магазинчик мой, холодильники мои, не сколько в целях экономии сколько для опыта и оборудование есть.
    Работала хорошо. оттайку давно пробило на корпус, оттаивали остановкой. испаритель обмерзал помаленьку весь (почти). Теперь обмерзает 10 см от входа. Фреон слышно свистит, нагнетание горячее очень, но после одного витка в конденсаторе становится чуть тёплой. Конечно никакого конденсата на выходе с испарителя нет. Признаки недостатка фреона. Но и признаки частичного засора КТ. Разберусь. Пока после длительной остановки не пускал, чтобы проверить, как греется конденсатор и как остывает минут за 10. Там молоко, надо подождать как выгрузят в другой х-к.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Хорошо. шрёдер на нагнетание там есть уже, а на заправку нету. И с 2005 г витрину конечно ремонтировали...
    Это меня очень удивляет, никогда такого не встречал. Тот, кто ремонтировал наверное знал штатную дозу.
    А шредер наверное на жидкостной.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А шредер наверное на жидкостной.
    Я конечно не мастер с опытом, но уж это отличу. Может как раз давление смотрели. А там. где заправка, трубка с завода ещё, замятая и запаянная.
    "Инструкция" как ведёт себя агрегат при недостатке фреона или частичном забитии КТ у меня есть, да и логика понятна. а вот отключить ли вентилятор конденсатора на момент первого пуска. после простоя? Т.е. как учили: Дождаться пока всё станет комнатной температуры и запустить. смотреть . как греются трубы, как и какими частями греется (и остывает) конденсатор, и давление можно глянуть, благо штуцер есть, мешает тут вентилятор? Ясное дело, это ненадолго, только для проверки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Я конечно не мастер с опытом, но уж это отличу. Может как раз давление смотрели. А там. где заправка, трубка с завода ещё, замятая и запаянная...
    Не понятна тогда логика, если экономили клапан шредера, то логичнее оставить его на всасе. На нагнетании температура +60...+90*С быстрее портить резину шредера.

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    ...а вот отключить ли вентилятор конденсатора на момент первого пуска. после простоя? Т.е. как учили: Дождаться пока всё станет комнатной температуры и запустить. смотреть . как греются трубы, как и какими частями греется (и остывает) конденсатор, и давление можно глянуть, благо штуцер есть, мешает тут вентилятор? Ясное дело, это ненадолго, только для проверки.
    Тоже такое первый раз слышу. Конденсатор прогреется за несколько минут, тем более при запуске давление всаса высокое, отдача тепла в конденсатор больше, чем в рабочем режиме.
    Нк, если ты не проводишь соревнования по скоростному запуску холодильника на рабочий режим.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тоже такое первый раз слышу. Конденсатор прогреется за несколько минут, тем более при запуске давление всаса высокое, отдача тепла в конденсатор больше, чем в рабочем режиме.
    Нк, если ты не проводишь соревнования по скоростному запуску холодильника на рабочий режим.
    Именно на этом форуме, не помню, кто написал, я срисовал. Помогает. Вроде всё верно:

    Утечка. Слабый, нарастающий прогрев конденсора, равномерно уменьшающийся по мере удаления от входа конденсора (через 10 мин в установившемся режиме прогрев только части конденсора, фильтр холодный). Обмерзает только часть испарителя. палец "липнет" только на входе испарителя, дальше "пух", капли воды.(если запененная плачка - обмерзание в каком то углу, а дальше просто небольшое охлаждение). Слышен шум прохода + "бульканье".

    Засор. Полный. При включении конденсор прогревается хорошо(может даже, почти весь). В течении пару минут прогрев быстро "уходит), конденсор холодеет(остается слегка теплый, может, лишь в начале). Звук компрессор "притухает". Признаки охлаждения испарителя отсутствуют. прохода нет. Фильтр холодный. Это засор капиллярки.

    На начальном этапе засор. практически неотличим от начального этапа утечки. но оценить можно по изменению прогрева конденсора и шуму прохода ("засунуть" голову в морозилку или "прислонив " к конденсору). Лучше в морозилку, чтобы охладить "горячие" головы и уберечь от поспешных решений. Фильтр не холодный, может, чуть теплый. Если засор фильтра, то будет перепад температуры по фильтру

    Потеря производительности. Компрессор очень горячий, резкий перепад температуры по длине трубки конденсора. На трубке нагнетания руку удержать практически невозможно, компрессор очень горячий, звук работы нехарактерный, "звенящий". При значительной потере, прогрев, примерно на полметра от компрессора, очень резкий перепад прогрева конденсора по длине. На начальном этапе потери (или в No Frost с запененным конденсором, помочь может оценка температуры испарителя морозилки. доходит, в современных, где то до - 10...12 град С(плюс, минус) и дальше не снижается(при равномерном обмерзании испарителя, проход есть, но "вялый").

  8. #8

    По умолчанию

    Коммерческий холод, не бытовой. Режимы могут очень отличаться, у одного производителя обмерзает всас компрессора и это для него нормально, у другого всас +15, и это тоже нормально. С одним и тем же конденсатором производитель может применять четыре разных компрессора по мощности, соответственно и нормальные температуры конденсатора тоже отличаются.

    То, что ты процитировал мои слова, имеет отношение к отключению вентилятора при пуске.

  9. #9

    По умолчанию

    Что касается отсутствия Шредера, у меня есть 2 пережимки, одна нынешнего времени, а вот вторая времен СССР.
    Вскрой фильтр, посмотри нет ли засора. Я встречал закоксованность, также черноту от обмотки. В таких случаях мыл систему.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Именно на этом форуме, не помню, кто написал, я срисовал. Помогает. Вроде всё верно:

    Утечка. Слабый, нарастающий прогрев конденсора, равномерно уменьшающийся по мере удаления от входа конденсора (через 10 мин в установившемся режиме прогрев только части конденсора, фильтр холодный). Обмерзает только часть испарителя. палец "липнет" только на входе испарителя, дальше "пух", капли воды.(если запененная плачка - обмерзание в каком то углу, а дальше просто небольшое охлаждение). Слышен шум прохода + "бульканье".

    Засор. Полный. При включении конденсор прогревается хорошо(может даже, почти весь). В течении пару минут прогрев быстро "уходит), конденсор холодеет(остается слегка теплый, может, лишь в начале). Звук компрессор "притухает". Признаки охлаждения испарителя отсутствуют. прохода нет. Фильтр холодный. Это засор капиллярки.

    На начальном этапе засор. практически неотличим от начального этапа утечки. но оценить можно по изменению прогрева конденсора и шуму прохода ("засунуть" голову в морозилку или "прислонив " к конденсору). Лучше в морозилку, чтобы охладить "горячие" головы и уберечь от поспешных решений. Фильтр не холодный, может, чуть теплый. Если засор фильтра, то будет перепад температуры по фильтру

    Потеря производительности. Компрессор очень горячий, резкий перепад температуры по длине трубки конденсора. На трубке нагнетания руку удержать практически невозможно, компрессор очень горячий, звук работы нехарактерный, "звенящий". При значительной потере, прогрев, примерно на полметра от компрессора, очень резкий перепад прогрева конденсора по длине. На начальном этапе потери (или в No Frost с запененным конденсором, помочь может оценка температуры испарителя морозилки. доходит, в современных, где то до - 10...12 град С(плюс, минус) и дальше не снижается(при равномерном обмерзании испарителя, проход есть, но "вялый").
    Всем здоровья, вставлю свои пять копеек. Очень похоже на влагу в контуре, попробуйте прогреть каппелярку на входе в испаритель .

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Именно на этом форуме, не помню, кто написал, я срисовал. Помогает. Вроде всё верно:

    Утечка. Слабый, нарастающий прогрев конденсора, равномерно уменьшающийся по мере удаления от входа конденсора (через 10 мин в установившемся режиме прогрев только части конденсора, фильтр холодный). Обмерзает только часть испарителя. палец "липнет" только на входе испарителя, дальше "пух", капли воды.(если запененная плачка - обмерзание в каком то углу, а дальше просто небольшое охлаждение). Слышен шум прохода + "бульканье".

    Засор. Полный. При включении конденсор прогревается хорошо(может даже, почти весь). В течении пару минут прогрев быстро "уходит), конденсор холодеет(остается слегка теплый, может, лишь в начале). Звук компрессор "притухает". Признаки охлаждения испарителя отсутствуют. прохода нет. Фильтр холодный. Это засор капиллярки.

    На начальном этапе засор. практически неотличим от начального этапа утечки. но оценить можно по изменению прогрева конденсора и шуму прохода ("засунуть" голову в морозилку или "прислонив " к конденсору). Лучше в морозилку, чтобы охладить "горячие" головы и уберечь от поспешных решений. Фильтр не холодный, может, чуть теплый. Если засор фильтра, то будет перепад температуры по фильтру

    Потеря производительности. Компрессор очень горячий, резкий перепад температуры по длине трубки конденсора. На трубке нагнетания руку удержать практически невозможно, компрессор очень горячий, звук работы нехарактерный, "звенящий". При значительной потере, прогрев, примерно на полметра от компрессора, очень резкий перепад прогрева конденсора по длине. На начальном этапе потери (или в No Frost с запененным конденсором, помочь может оценка температуры испарителя морозилки. доходит, в современных, где то до - 10...12 град С(плюс, минус) и дальше не снижается(при равномерном обмерзании испарителя, проход есть, но "вялый").
    Всем здоровья, вставлю свои пять копеек. Очень похоже на влагу в контуре, попробуйте прогреть каппелярку на входе в испаритель .

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BIM72 Посмотреть сообщение
    Всем здоровья, вставлю свои пять копеек. Очень похоже на влагу в контуре, попробуйте прогреть каппелярку на входе в испаритель .
    Если это влага, то задолбается выгонять её. Быстрее будет заменить масло в компрессоре, промыть систему, продуть азотом, сделать хорошую вакуумацию и тогда запустить.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Нету там влаги. Тогда после полного сугреву он бы вёл себя иначе. Ток потребления, кстати, 1,5-1,6А. Это мало. Т.е. засора нет. Там FR7.5CL LBP.
    Наверно правильно мне тут подсказали, некто припаял Шрёдера в 6 см от компрессора на горячую трубу. Очень давно без ремонта, ничего не сгорало, вот он и пахал. Высохла резинка в ниппеле от жары, и постепенно плохело.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Нету там влаги. Тогда после полного сугреву он бы вёл себя иначе. Ток потребления, кстати, 1,5-1,6А. Это мало. Т.е. засора нет. Там FR7.5CL LBP.
    Наверно правильно мне тут подсказали, некто припаял Шрёдера в 6 см от компрессора на горячую трубу. Очень давно без ремонта, ничего не сгорало, вот он и пахал. Высохла резинка в ниппеле от жары, и постепенно плохело.
    В таких случаях ставят гайку с медной заглушкой вместо колпачка.

    Просто, они приняли твои примеры с форума, за твою неисправность.
    С примерами #7 полность согласен, просто написал что не понятно зачем отключать вентилятор конденсатора.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BIM72 Посмотреть сообщение
    Всем здоровья, вставлю свои пять копеек. Очень похоже на влагу в контуре, попробуйте прогреть каппелярку на входе в испаритель .
    Это уже десять копеек...
    Два поста по пять.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Предположим, что это хорошая витрина, нормально работающая, может даже новая. R404a, компрессор FR7.5CL LBP, температура на полке +3, испаритель без обдува, Обмерзает помаленьку весь, оттайка работает, всё путём.
    Какие параметры, которые можно легко замерить, должны быть?
    1. Темп на входе в испаритель ( примерно по трубе в 10 см от ввода)
    2. Темп на выходе из испарителя прямо сразу за стенкой.
    3. Темп нагнетания (датчик прилеплен рядом с компрессором на трубе.)
    4. Давление на всасе.
    5. Давление нагнетания.
    6. Ток ( по паспорту компрессора, при Evap. temp. in °C = -10С, ток 2,28А.)

  17. #17

    По умолчанию

    Первый пункт наверное касается температуры жидкостной, обычно меряю после конденсатора.
    Можно добавить температуру воздуха перед конденсатором и после.
    А витрина далеко не новая.
    Электричество меряю прибором 4 *1, напряжение, ток, активная мощность.

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Первый пункт наверное касается температуры жидкостной, обычно меряю после конденсатора.
    Можно добавить температуру воздуха перед конденсатором и после.
    А витрина далеко не новая.
    Электричество меряю прибором 4 *1, напряжение, ток, активная мощность.
    Спасибо за ответ. Я так понимаю, что температура сразу после испарителя и давление на всасе будут соответствовать табличным для 404а, то же касается и температуры нагнетания?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Я так понимаю, что температура сразу после испарителя и давление на всасе будут соответствовать табличным для 404а, то же касается и температуры нагнетания?
    Какие табличные, у каждого производителя свои режимы.
    Данные, температура/давление соответствуют таблице, когда фреон находиться в двухфазной состоянии

  20. #20

    По умолчанию

    вот пример.
    горка полюс 1955мм, компрессор caj4519z, конденсатор 620*270*125 мм, 28 трубок.
    горка бренфорд 1330мм, компрессор caj4517z, конденсатор 730*300*155 мм, 48 трубок.
    температурный режим в охлаждаемом объёме одинаковый, стоят в одном помещении, но рабочий режим будет разный.
    в коммерческом холоде можно сказать примерно о режиме, если не сам не мерял его у данной модели.