Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Не запускается вентилятор наружного блока Mitsubishi MU-GF25VA

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию Не запускается вентилятор наружного блока Mitsubishi MU-GF25VA

    доброго всем времени суток.
    после установки рдк 8.4 не запускается вентилятор наружного блока.
    соединял так:
    синий - n питания
    коричневый - l питания
    серый - n питания
    отсоединил белый провод между реле и пусковым конденсатором вентилятора, желтый соединил с реле (контакт 4), а черный с конденсатором с2 вентилятора. те получается в разрыв белого провода.
    ну и датчик установил согласно инструкции на средний калач.
    что я сделал не так? почему не запускается вентилятор. в итоге компрессор работает и отрубается по перегреву.
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    вангую , серый провод неправильно

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Куда тогда серый провод цеплять? Кондиционер только на охлаждение работает.

  4. #4

    По умолчанию

    думай , там схема есть .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Вот схема подключения
    1391184518_4.jpg
    Если кондиционер только на охлаждение, куда подцепить серый провод
    Цитата:
    3. Соедините СЕРЫЙ провод прибора:
    3.1.Для работы в режиме только «охлаждение» с нулевым проводом символ N
    (показано пунктиром).
    3.2.Для работы в режиме «охлаждение-нагрев» с проводом управления 4-х
    ходовым клапаном

  6. #6

    По умолчанию

    либо бобик сдох либо ищи косяк.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    У меня два таких аппарата. С одинаковым косяком, который найти не могу.
    А как можно проверить на работоспособность РДК

  8. #8

    По умолчанию

    зная как работает и для чего нужна эта штуковина вопрос отпадёт.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Прошлой зимой выкинул 5-ть РДК -работали с запозданием и ошибками , вместо них установил Фассек 33 и проблема исчезла.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    5-ть РДК
    РДК8.4, Lessar24 и подобные содержат микроконтроллер, всем управляющий и капризничают при неправильной установке. Fasec 33 полностью аналоговый и к тому же может гибко настраиваться опытным мастером под систему. Тоже их предпочитаю. Единственное датчик у фасека редкий и дорогой.

Похожие темы

  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Panasonic CU-A7CKP5 не запускается вентилятор наружного блока
    от fet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 00:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  4. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 15:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •