    По умолчанию Инверторы

    Доброго времени суток.! Подскажите такую тему если кто в курсе: есть два кондёра с одной проблемой, не запускается наружный блок. Один это Neoklima 24 лохвариант и второй LG Artcool 9-ка , модный перемодный, у Neoklimi высвечивает e1. У LG тож чёто мигает (сильно спешил) но к сожалению не обратил внимания что именно. У меня вопрос такой: прозванивал датчики (термисторы) при температуре о/с примерно +25 они мне показали примерно 8кОм кроме одного, датчик температуры нагнетания, у Neoklima это было 55 кОм, у LG это было 180 кОм. Если сталкивался и знает подскажите какие должны быть номиналы у этих чертей, заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Может важно Neoklima NU24AHKI, LG SR09ёпрст (кореец)