    Холодильник Beko CN 335220 X, куплен в мае 2013 года. Проблемы начались пару недель назад, на дисплее отобразился красный восклицательный знак, температура холодильной камере поднялась до +20, с морозилкой было все впорядке. Выключил холодильник, в морозильной камере снял панель с вентилятором, за ней увидел следующее:


    На фото видно, как нижняя часть все замерзла, в результате чего не выходил конденсат.

    Решил разморозить морозильную камеру, дождался пока растает шубка, запустил холодильник, к утру температура в холодильной камере опустилась до +10, а ближе к обеду было уже +4 . На следующий день, к вечеру холодильник опять показывает восклицательный знак, а температура опять до +22. Я опять его выключил на минут 20-30, включил он опять поднял температуру до нормальной. При это компрессор постоянно не работал, а только лишь по началу.

    В общем разморозил холодильник еще раз, на этот раз оставил его на 5 дней. В общем ситуация повторилась, он в начале опускает температуру в холодильной камере до +4-6 , затем через сутки появляется восклицательный знак, и температура подымается +20-22 . Я опять выключил его на 20-30 минут и включил, температура опять опускается...

    В общем из всего выше перечисленного:
    1. Первые сутки холодильник работает нормально, температура в холодильной камере держится в заданных пределах, затем температура начинает подымать и появляется восклицательный знак (думаю это как-то связано с особенностью работы холодильника, в инструкции к холодильнику написано, что восклицательный знак НЕ загорается первые 24 часа после включения холодильника)
    2. Температура в морозильной камере -22 градуса, вроде бы не подымается, но после длительной разморозки, в морозильной камере на пакетах с продуктами появился иней, не знаю с чем это связано, но и иней вроде как бы есть на самих ящиках морозильной камеры.
    3. Перед длительной разморозкой, я снимал панель с вентилятором, там на внизу опять образовалась наледь, конечно не такая большая. но все же
    4. Вентилятор морозильной камера работает всегда, а холодильной иногда отключается...

    Вызвали мастера из официального сервиса BEKO. Он открыл панель холодильной камеры


    По его словам, задняя часть должна быть холодная, а у нас она чуть прохладная. Сказал, что проблема скорей всего в компрессоре либо в засоре каких-то трубок (я название забыл). Далее предложил спустить фреон и проверить работу компрессора, что было сделано...


    Затем он зажал пальцами рук трубки слева и справа выходящие из компрессора и сказал включить холодильник. Холодильник включили в сеть, компрессор вроде как запустился и сразу же заглох. Мастер сказал что проблема с компрессором, требуется замена. За работу попросил 7500 руб (сюда входит сам компрессор, его замена, заправка фреоном, прочистки системы). Так же предложил какой-то другой компрессор, сказал что аналог, только австрийский на 1000 руб дороже.

    В общем возникает несколько вопросов:
    1. Реально ли такой методикой определить неисправность компрессора? Должен ли компрессор отключаться, если некоторое время не давать спускать воздух?
    2. Имеет ли смысл ремонтировать холодильник, или лучше купить новый?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    если память не изменяет ,то в беко при включении в сеть включается компрессор на пару секунд и дальше пауза минут 7-10 ,затем снова запускается
    А в холодильном отделении стенка задняя не надутая ?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    если память не изменяет ,то в беко при включении в сеть включается компрессор на пару секунд и дальше пауза минут 7-10 ,затем снова запускается
    А в холодильном отделении стенка задняя не надутая ?
    Сейчас попробовал включить в таком состоянии, компрессор завелся, через секунд 10 выключился... Следовательно все эти проверка с трубками бесполезны?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    подожди минут 10
    вообще компрессор не пальцами проверяют ,вызови другого мастера

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    подожди минут 10
    вообще компрессор не пальцами проверяют ,вызови другого мастера

    А на пене в местах утечек могут появляться черные пятна на задней части холодильника? Они не сверху, а именно в пене, под бумажной (или это пластик) которая скрывает пену. Я просто не знаю, были ли эти пятно с момента покупки, или появились в процессе использования. Ниже фотографии, в 2х местах:


  6. #6

    По умолчанию

    Проблема в компрессоре, под замену, предложение заменить на австрийский хорошее предложение я бы на вашем месте согласился ,у меня за 4 года работы с этими компрессорами не было проблем,и еще проверти на утечку оба контура.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Проблема в компрессоре, под замену, предложение заменить на австрийский хорошее предложение я бы на вашем месте согласился ,у меня за 4 года работы с этими компрессорами не было проблем,и еще проверти на утечку оба контура.
    по каким критериям вы считаете, что проблема именно с компрессором?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    с чего вообще взяли что проблема в компрессоре ,если морозилка морозит нормально ?
    включи холод если компрессор циклично будет запускаться с периодичностью в 1-2 мин ,то точно под замену
    если при включении один раз запустится и выкл ,подожди 10минут

  9. #9
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    У этой модели идет начальный тест вентиляторов и компрессора, потом постоит и запуститься. А проблема скорее всего-банальная утечка. Когда вентилятор в мк отключаеться, плачку протягивает, а так нет. Как вариант-потеря производительности компрессора на горячую. Диагностика пальцем компрессора, подтверждает качество сервиса компании Беко.

  10. #10
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aserg Посмотреть сообщение
    А на пене в местах утечек могут появляться черные пятна на задней части холодильника?
    Черные пятна на стенке- это жгуты электропроводки идущие неглубоко, и кембрик термоусадки, под которым и сидит проблема.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    aserg, Судя по первому фото, явно либо частично забита КТ или не хватает фреона в системе. С чего взяли что компрессор умер, джиксепера нормальные компрессоры, их самсунги ставят на свои холодосы и не только, из моей практики они умирают гораздо реже чем бараны и данфосы. Мастер пусть проверит на закупорку КТ и на утечку контур!

  12. #12
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    На засор кт не похоже так как впрыск сверху. Более похоже на утечку, когда температура падает в МК до -35 и не успевает прогреться при оттайке (тэн тут довольно хлипкий).

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    "Мастер", проверяющий затыком компрессор на 600ом, дебил. Подобие того, кто роликов наплодил. Джагспера нормальные компрессора. Бяка страдает утечками в запенке. Там трубы то всего 1,5метра.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aserg Посмотреть сообщение
    Холодильник включили в сеть, компрессор вроде как запустился и сразу же заглох.
    На основании этого и предлагалась модель компрессора под замену,читайте первый пост.

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    с чего вообще взяли что проблема в компрессоре ,если морозилка морозит нормально ?
    включи холод если компрессор циклично будет запускаться с периодичностью в 1-2 мин ,то точно под замену
    если при включении один раз запустится и выкл ,подожди 10минут
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    У этой модели идет начальный тест вентиляторов и компрессора, потом постоит и запуститься. А проблема скорее всего-банальная утечка. Когда вентилятор в мк отключаеться, плачку протягивает, а так нет. Как вариант-потеря производительности компрессора на горячую. Диагностика пальцем компрессора, подтверждает качество сервиса компании Беко.
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    На основании этого и предлагалась модель компрессора под замену,читайте первый пост.
    Попробовал сегодня включить холодильник. Компрессор заработал сразу же, я попробовал зажать трубки, так же как делал мастер, держал секунд 30-40 кое как удерживал чтобы не выходил воздух. Компрессор так и не отключился, я убрал пальцы с трубок, компрессор продолжал дальше работать. Правда мне немного масла попало на пальцы...


    ps: мастер тестировал компрессор сразу же после выключения холодильника, буквально через 10 минут после отключения... возможно такое что когда компрессор нагретый, он подругому включается?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aserg Посмотреть сообщение
    Попробовал сегодня включить холодильник. Компрессор заработал сразу же, я попробовал зажать трубки, так же как делал мастер, держал секунд 30-40 кое как удерживал чтобы не выходил воздух. Компрессор так и не отключился, я убрал пальцы с трубок, компрессор продолжал дальше работать. Правда мне немного масла попало на пальцы...
    У Вас нормальный рабочий компрессор. Проблема скорее всего в запенке, а это половины цены нового холодильника так, что решать Вам.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    У Вас нормальный рабочий компрессор. Проблема скорее всего в запенке, а это половины цены нового холодильника так, что решать Вам.
    Сегодня был повторно вызван тот же мастер. Подключил монометр, включил холодильник, компрессор благополучно закачал до 25 атмосфер по монометру, затем холодильник выключили из сети, давления поднялось после этого еще до 30 атмосфер, затем с помощью клапана он спустил давление до 25, потом пережал тонкую трубку возле фильтра осушителя, давление начало потихоньку падать. Внутри холодильника, начала надуваться задняя стенка. Я так понимаю проблема в запенке, там утечка? А с компрессором все ок?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aserg Посмотреть сообщение
    Сегодня был повторно вызван тот же мастер. Подключил монометр, включил холодильник, компрессор благополучно закачал до 25 атмосфер по монометру, затем холодильник выключили из сети, давления поднялось после этого еще до 30 атмосфер, затем с помощью клапана он спустил давление до 25, потом пережал тонкую трубку возле фильтра осушителя, давление начало потихоньку падать. Внутри холодильника, начала надуваться задняя стенка. Я так понимаю проблема в запенке, там утечка? А с компрессором все ок?
    Офигеть!!! 25 bar - это особо круто... Не было у кумы заботы, и вызвала кума "мастера"...

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    давление до 25, потом пережал тонкую трубку возле фильтра осушителя, давление начало потихоньку падать. Внутри холодильника, начала надуваться задняя стенка.
    так можно и исправную систему порвать ,зато теперь видно проблему

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    так можно и исправную систему порвать ,зато теперь видно проблему
    Что и было "мастерски" исполнено...
    Вспомнилось; в 1973-м, будучи курсантом, летал на Миг-21ф-13 (на этом утюжке приличная посадочная скорость около 300, а курсанты садили и на всех 320к/ч, боясь больших углов атаки, т.к. полоса закрывалась носом самолёта.) Ну вот, а я ошибочно выпустил закрылки во взлётное положение вместо посадочного (кнопки на правом борту были, ну и на 3-м развороте выпустил во взлётное, а после 4-го тот-же кнопарь и продублировал). К полосе подошёл на 360к/ч, т.к. самолёт проваливался под глиссаду на меньшей скорости. Усадил с приличным перелётом примерно на 330к/ч. Полоса была сравнительно короткая (2000м), тормозов не хватило, выкатился за пределы полосы (правда грамотно выключив двигатель при сходе на грунт). Первым прискакал зам ком.АЭ… Коротко бросил: «закрылки», я честно кивнул. Был отправлен им на на КДП до конца смены наблюдающим за шасси. На послеполётном разборе, когда ком. полка спросил, что там случилось, зам.ком. АЭ сказал, что у курсанта проблемы с тормозами были. Послали его тут-же «обрулить» мой самолёт (т.е. выруливает на ВПП, разбег, прекращение взлёта, торможение). И так он сделал три раза вподряд, ссылаясь, что вроде подтверждается плохое торможение. На третьем прекращении взлёта перегретые колёса загорелись, прискакала пожарка, колёса потушили. Но кто теперь мог доказать, что тормоза были исправны до того… Ком. полка резюмировал: «заставь дураков богу молиться…» Вот так я понял, что надо быть честным в авиации (кому надо, тот прикроет). Ссори… за лирику.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:49
  2. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  3. beko cnk 32100 морозит в холодильной камере
    от alexander4 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:54
  5. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)