Поменял двиг на карлсоне,когда уже сгорел компрессор,или поменял и потом сгорел компрессор? Потому и хозяйка с ним поругалась?
Все,силы на исходе.Перечитай еще раз че надо завтра делать, и двигайся от простого к сложному. Удачи
Всем спасиб . К больному попаду в четверг. Что получится отпишусь. В какую сторону рыть понял.
Продолжение эпопеи. Промыл ещё раз конденсатор уже со снятым карлсоном, поигрался с расположением крыльчатки фана, вернул на место родную дюзу,добавил 300 гр. фреона. Отпускает но неохотно. Выключитл вентиляторы испарителя. Через минуту обмерзает всас возле компрессора. Оказывается снятый кожух и выключеные вентиляторы разные вещи. Emoe, снимаю шляпу. На улице +26 кипение -15 конденсация +37 температура жидкостной + 36,2 после соленоида. Танцы делал вечером. Утро в камере были заветные +3. Зак доволен я нет. Предложил снять конденсатор и промыть изнутри , зак отказался. На том и остановились. По замерам понимаю что надо еще залить фреон, но там уже 1,5кг. Фото прилагаю. DSC_0843.jpgDSC_0846.jpgDSC_0844.jpgDSC_0845.jpg
Жадность... простая человеческая жадность... Все от нее. Очередной комерс сэкономил. А вам разгребать. делать конфЭтку...
Ваша проблема в том что недоразмерен конденсатор. он скорее рассчитан на низкотемпературные режимы чем на средние, как писали выше (бомжкомплект).
Мощность воздушка 2.3 кВт, компрессор на вашем режиме 1.8-1.9 кВт. (То -2.5 Тк- 59) явный черезмерный перегрев на всасе обеспечен, а как следствие повышение давления конденсации, массового расхода на конденсаторе и т.д. и т.п. со всеми вытекающими. как результат фактическое отсутствие полного перехода в жидкое состояние в конденсаторе и пж смесь на ТРВ. Все нормально будет работать только тогда, когда температура в камере близка к 3 градусам. иначе получаете то что есть. Видимо это и послужило причиной для гибели первого МК.
Варианты:
1. Выводить камеру каждый раз в режим вручную. водичка в помощь и т.д. - по мне не вариант... хотя все зависит от полноты налитого стакана)))
2. Задействовать параметр блокировки вентилятора по температуре (измеряемой вторым датчиком) оребрения испарителя. (FST в Eliwell)
3. Заменить конденсатор.
Исходя из условий задачи... Комерс=жадность получаем вариант №2.
Полностью с вамисогласен sollex но там стоит лаевский контроллер а у него такой функции нету. Подскажите как рассчитали мощность испарителя. .Я нашел данные только для r 404.
Извините пишу с телефона и смайлики не тот прикрепился. Еще раз извините.
а какая разница.. что 22 что 404 мощность почти одинаковая. в вашем случае считать несколько ватт непринципиально. важен сам факт переразмеренного испарителя.
А контроллер поменяйте)
Ну или как вариант пусть вас каждый раз вызывают и вызов оплачивают) приехал, водичкой полил, денюжку заработал)))
Вся грязь в старом масле, Вам правильно советуют. по уму нужно промывать систему. но учитывая что Вы уже пару раз новый фильтр поставили, и жидкарем много где продували, то скорее всего львиная часть грязи и кислоты уже собрана и удалена.
Ну и опять же фактор КомЭрса....Жадность... клиент врядли согласится.
А по налету на стекле видно что маслице то подгорало... температура в конце сжатия под 140 градусов...