Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 90

Тема: воздухоохладитель не заполняется

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Шо ты еще интересного расскажешь? Давай уже все сразу. У тебя в роду партизан не было? Скажи что двига такого не было и ты поставил что нашел. Крыльчатку не той стороной прикрутил. Или вообще не нашел и он так работает
    Движок менял не я а тот кто собрал камеру, но хозяйка почему-то с ним пересралась и поэтому позвонила мне. Агрегат точно такой-же как на фото только там с индексом z компрессор

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Шо ты еще интересного расскажешь? Давай уже все сразу. У тебя в роду партизан не было? Скажи что двига такого не было и ты поставил что нашел. Крыльчатку не той стороной прикрутил. Или вообще не нашел и он так работает
    Движок менял не я а тот кто собрал камеру, но хозяйка почему-то с ним пересралась и поэтому позвонила мне. Агрегат точно такой-же как на фото только наш на 22

  3. #63
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Поменял двиг на карлсоне,когда уже сгорел компрессор,или поменял и потом сгорел компрессор? Потому и хозяйка с ним поругалась?
    Все,силы на исходе.Перечитай еще раз че надо завтра делать, и двигайся от простого к сложному. Удачи

  4. #64

    По умолчанию

    Всем спасиб . К больному попаду в четверг. Что получится отпишусь. В какую сторону рыть понял.

  5. #65

    По умолчанию

    Продолжение эпопеи. Промыл ещё раз конденсатор уже со снятым карлсоном, поигрался с расположением крыльчатки фана, вернул на место родную дюзу,добавил 300 гр. фреона. Отпускает но неохотно. Выключитл вентиляторы испарителя. Через минуту обмерзает всас возле компрессора. Оказывается снятый кожух и выключеные вентиляторы разные вещи. Emoe, снимаю шляпу. На улице +26 кипение -15 конденсация +37 температура жидкостной + 36,2 после соленоида. Танцы делал вечером. Утро в камере были заветные +3. Зак доволен я нет. Предложил снять конденсатор и промыть изнутри , зак отказался. На том и остановились. По замерам понимаю что надо еще залить фреон, но там уже 1,5кг. Фото прилагаю. DSC_0843.jpgDSC_0846.jpgDSC_0844.jpgDSC_0845.jpg

  6. #66

    По умолчанию

    А систему сушить надо.

  7. #67
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А систему сушить надо.
    Скорее антикислотник поставить надо. Компрессор грелся-грелся, а потом и отмучался...

  8. #68

    По умолчанию

    Жадность... простая человеческая жадность... Все от нее. Очередной комерс сэкономил. А вам разгребать. делать конфЭтку...

    Ваша проблема в том что недоразмерен конденсатор. он скорее рассчитан на низкотемпературные режимы чем на средние, как писали выше (бомжкомплект).
    Мощность воздушка 2.3 кВт, компрессор на вашем режиме 1.8-1.9 кВт. (То -2.5 Тк- 59) явный черезмерный перегрев на всасе обеспечен, а как следствие повышение давления конденсации, массового расхода на конденсаторе и т.д. и т.п. со всеми вытекающими. как результат фактическое отсутствие полного перехода в жидкое состояние в конденсаторе и пж смесь на ТРВ. Все нормально будет работать только тогда, когда температура в камере близка к 3 градусам. иначе получаете то что есть. Видимо это и послужило причиной для гибели первого МК.
    Варианты:
    1. Выводить камеру каждый раз в режим вручную. водичка в помощь и т.д. - по мне не вариант... хотя все зависит от полноты налитого стакана)))
    2. Задействовать параметр блокировки вентилятора по температуре (измеряемой вторым датчиком) оребрения испарителя. (FST в Eliwell)
    3. Заменить конденсатор.

    Исходя из условий задачи... Комерс=жадность получаем вариант №2.

  9. #69

    По умолчанию

    Полностью с вамисогласен sollex но там стоит лаевский контроллер а у него такой функции нету. Подскажите как рассчитали мощность испарителя. .Я нашел данные только для r 404.

  10. #70

    По умолчанию

    Извините пишу с телефона и смайлики не тот прикрепился. Еще раз извините.

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А систему сушить надо.
    С чего бы так?

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    С чего бы так?
    А смотровое стекло. что показывает? А от сюда и кислота в системе, комбинированные фильтра удалят и влагу и кислоту. А антикислотник ставят сразу при замене компрессора, а сейчас вся "грязь" в новом компрессоре.

  13. #73

    По умолчанию

    а какая разница.. что 22 что 404 мощность почти одинаковая. в вашем случае считать несколько ватт непринципиально. важен сам факт переразмеренного испарителя.
    А контроллер поменяйте)
    Ну или как вариант пусть вас каждый раз вызывают и вызов оплачивают) приехал, водичкой полил, денюжку заработал)))



    Вся грязь в старом масле, Вам правильно советуют. по уму нужно промывать систему. но учитывая что Вы уже пару раз новый фильтр поставили, и жидкарем много где продували, то скорее всего львиная часть грязи и кислоты уже собрана и удалена.
    Ну и опять же фактор КомЭрса....Жадность... клиент врядли согласится.

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А смотровое стекло. что показывает? А от сюда и кислота в системе, комбинированные фильтра удалят и влагу и кислоту. А антикислотник ставят сразу при замене компрессора, а сейчас вся "грязь" в новом компрессоре.
    Тебя ввело в заблуждение качество фото. Нету там влаги, на стекле слой налета. А антикислотник дорого. Почитай хоть что-то о стране Где я живу.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    а какая разница.. что 22 что 404 мощность почти одинаковая. в вашем случае считать несколько ватт непринципиально. важен сам факт переразмеренного испарителя.
    А контроллер поменяйте)
    Ну или как вариант пусть вас каждый раз вызывают и вызов оплачивают) приехал, водичкой полил, денюжку заработал)))
    Твои слова да богу в уши, но так не бывает

  16. #76

    По умолчанию

    А по налету на стекле видно что маслице то подгорало... температура в конце сжатия под 140 градусов...

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    А по налету на стекле видно что маслице то подгорало... температура в конце сжатия под 140 градусов...
    Поэтому я и хотел промыть конденсатор

  18. #78
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение

    ... А антикислотник дорого. ...
    Ну да - новый компрессор однозначно дешевле будет
    Советую распилить старый компрессор и внимательно посмотреть на клапана, если они красные - поспешите поставить антикислотник.

  19. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение


    Тебя ввело в заблуждение качество фото. Нету там влаги, на стекле слой налета. А антикислотник дорого.
    Прекрасно видно зелёное Dry и цвет сердечника. Вместо антикислотника на время поставить DCL и на жидкостной несколько раз поменять.
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Почитай хоть что-то о стране Где я живу.
    А компрессора у вас что дешевле антикислотников или промывки.

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну да - новый компрессор однозначно дешевле будет
    Советую распилить старый компрессор и внимательно посмотреть на клапана, если они красные - поспешите поставить антикислотник.
    Попробую поговорить с знаком чтоб отдал мк на растерзание. А красные это перенос меди или что-то ещё?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •