Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 90

Тема: воздухоохладитель не заполняется

  1. #21
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Это не первая камера которую мы собрали
    Верю.
    Но вот это
    Когда выпускали фреон из ресивера, как будто выходила монтажная пена(фреон с маслом).
    Должно было перестать удивлять уже после первой, а лучше, еще до нее.
    Теперь по теме:
    какая была причина замены компрессора?
    компрессор установлен новый?
    есть-ли возможность замерять давление фреона перед ТРВ?
    соленоидный клапан проверяли?

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    а на счет температуры ты правильно заметил меня это тоже смущает,она совпадает с температурой конденсации и не меняется вплоть до трв переохлаждение практически ноль
    Ну вот тебе и давление вплоть до трв. 22 кажись на последнем этапе.
    Паро ход а не охладитель

  3. #23

    По умолчанию

    После несколько секунд работы выбивала теплушка ток 15,5 ампер. Компрессор установили новый, для замера давления перед трв нет шредера, на соленоиде перепадов температур нету

  4. #24

    По умолчанию

    мысля появилась,что до того не 22 был,а например 12.......

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Какой ток компрессора сейчас?
    Отсутствие переохлаждения на конденсаторе наводит на мысли о "недозаправке"...

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    мысля появилась,что до того не 22 был,а например 12.......
    Ну так
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    ...
    Это не первая камера которую мы собрали
    Неужели на ТРВ не видно

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    И стоял фак ?
    Думаю забитый конденсатор уложил первый мотор.И второй пойдет следом. Две горелки (одной снять полукольцо сложно) - распаиваешь секции на участки и проверяешь.

  8. #28

    По умолчанию

    ТС дал только данные по компрессору и только....

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Думаю забитый конденсатор уложил первый мотор.И второй пойдет следом. Две горелки (одной снять полукольцо сложно) - распаиваешь секции на участки и проверяешь.
    на ощупь все и так видно....

  10. #30

    По умолчанию

    Ток 5,8 ампер. Не совсем понял последние посты. На счет нехватки фреона при добавлении поднимается давление конденсации но переохлаждения нету. На испарителе первый калачь обмерзает второй плачет остальные сухие, это при давление 22. При давление 14 обмерзает пол клача. Переохлаждения нету в обоих случаях.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    распаиваешь секции на участки и проверяешь.
    Глупости не говори. Ты хоть раз сам пробовал? Лучше сразу за новым кондером идти, хоть время зря не потратишь...

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Ток 5,8 ампер. Не совсем понял последние посты. На счет нехватки фреона при добавлении поднимается давление конденсации но переохлаждения нету. На испарителе первый калачь обмерзает второй плачет остальные сухие, это при давление 22. При давление 14 обмерзает пол клача. Переохлаждения нету в обоих случаях.
    давление испарение сколько при 22 на конденсации?

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Ну если бы не делал,не говорил. Если не из новых алюминиевых.Кондер не 3 копейки стоит. Но дело хазяйское.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    давление испарение сколько при 22 на конденсации?
    3,2бара.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ТС дал только данные по компрессору и только....
    Во lu-ve shs32n трв danfoss tes2 дюза 00 . Жидкостная шестерка всас 12. Не ляжет компрессор потому что пока не разберемся камеру не включаем. Есть шанс промыть конденсатор или лучше поменять. Я так понял что продувка жидким фреоном как мертвому припарки.

  16. #36

    По умолчанию

    Ещё раз прочитал и понял. Фреон 22, это написано на компрессоре и на трв

  17. #37

    По умолчанию

    даже если это будет +16 в камере,-5 кипение=21 дельта,а конденсация 22 говорит о явной проблеме конденсатора(толи маленький,толи чаво еще....)

  18. #38
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    На счет нехватки фреона при добавлении поднимается давление конденсации но переохлаждения нету.
    Если конденсатор чистый и с расходом воздуха все ОК, то лей хреон..)) Стекла смотрового нету штоль после фильтра и соленоида?

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Ещё раз прочитал и понял. Фреон 22, это написано на компрессоре и на трв
    на заборе много чего написано.....)

  20. #40
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    я даже для интереса распаял бы. Смотря сколько рядов запараллелено.Выдернул полуколцо из середины ряда,проверил как продувается верх-низ.и так по очереди.
    С вентилятором точно все в порядке? Лист бумаги поднести к радиатору - притянет?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения