    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    колонник к тому-же. Чот ТС попутал с весом. 2.5-5кг. где-то
    Ой Сори наверное попутал.ты прав там порядка 2 кг.

  2. #42

    По умолчанию

    запятую наверно пропустил

  3. #43

    По умолчанию

    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. кому интересно могу завтра отписаться по итогам.

  4. #44

    По умолчанию

    всем привет.Кондиционер работает нормально.Помыл конденсатор проверил давление около 8 бар,спустил весь фреон,Свакуумировал,и заправил по весам 6 кг))).низ компрессора прохладный,трубка не обмораживается.Работает без перебоев отключается и запускается после сгона холода с испарителя.

  5. #45
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Объяснять ты умеешь! Любая бабушка на скамеечке поймет. А вот на проф.язык надо переводчик

  6. #46
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sequoia Посмотреть сообщение
    ты прав там порядка 2 кг
    Цитата Сообщение от sequoia Посмотреть сообщение
    заправил по весам 6 кг

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Заправка фреона R 410a.
    от sequoia в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:58
  2. какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    от Дмитрий-69 в разделе General Climate
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 14:29
  3. Дозаправка R-410A в VRV-систему.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:44
  4. R-410a
    от sonik в разделе Курилка
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 21:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •