1.Давление на всаса 11 бар.
Чот очень сильно дохрена.
2.температура на съеме испарителя 13 С
Вроде норм. Смотря как измерял
3.Температура на съеме конденсатора 75 С
Это температура воздуха на выходе из конденсатора? Или какой-нибудь трубки? Если воздуха - проблема в вентиляторах на конденсаторе или самом теплообменнике (забит)
4.Забит конденсатор(Оребрение)
Похоже на то.
5.Греется компрессор (и как я понимаю тепловое реле или как его там внутри компрессора размыкается ,подается сигнал на запуск а он не запускается запуск происходить только после его остывания)
Тепловая защита срабатывает.
Вероятные причины такой работы:
1. Сильно забит конденсатор.
2. Неправильно работают вентиляторы
3. Конденсатор затоплен (залили дохрена фреона)
4. Хз, ещё что-нибудь.
Это очень важная инфа- и хозяин ее знает. Заправляли его (дозаправляли) или нет? Это надо было выяснить в первую очередь. Второе - конденсатор вымыть - он должен светиться как сыр нарезаный в ресторане.Дальнейшие действия зависят от ответа на первый вопрос. Все перечислили ниже
Его смонтировали, не вакуумировали((((насчет дозаправки думаю не дозоправляли. Хотя Хер его знает((
Тогда сливай и вакуумируй. Ппц а ты можешь все описать сразу7
Вес фреона в системе где-нить указан? Читай бирочки ,ищи в нете. Это ведь заводское оборудование или самтрест? Эх коньячок был грузинский
Угу. Где-то так. Много сразу не лей - по чуть-чуть.
Вес заправки знаешь? Вакуумируешь. Баллон на весы вверх ногами. Льешь сколько влезет Но не более чем надо. Если влезло по норме - гут,,ждешь минут несколько и вкл. кондей. Если не все влезло,потом на включеном доливаешь понемногу до нормы
570 с двумя вентиляторами??? Вентиляторы компьюлерные что-ли?
колонник к тому-же. Чот ТС попутал с весом. 2.5-5кг. где-то
Да только если полностью всё работает.Если нет то и деньги не беру.
Социальные закладки