Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97

Тема: Возврат б/у оборудования поставщику

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    1. Компрессор греется так как ему не хватает объема паров для нормального охлаждения.
    2. Конденсатор конечно великоват, но кроме излишнего количества фреона и масла, вам он ничем больше не мешает.
    Два РД наверное хотят установить что бы управлять вентиляторами независимо. Дело неплохое иначе зимой вентиляторы будут "циклить" довольно сильно.
    3. Для улучшения охлаждения все-таки впрыск делать придется...
    Я уже давно понял что не ему не хватает..
    Мастера тыкаются..но ничего не меняется..
    Я не могу получить четкого ответа на вопрос- почему на одной занотти система работает, а на одной lu va нет?
    То кондер не там стоит, поднял, теперь реле нужны, куплю ставим danfoss kp5 c регулировкой по диф.
    Уже намекнули , что трубы в конце где-то тоже не правильного диаметра стоят..как матрешка, но проблема не решается.

  2. #82
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Я не могу получить четкого ответа на вопрос- почему на одной занотти система работает, а на одной lu va нет?
    Перегрев на выходе из ВОПов кто-то проверял? Возможно необходимо отрегулировать ТРВ.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Поставщик и монтажники одного стоят. Один "всунул" -другой "на монтажил".
    Не повезло.
    Именно, приходили такие мастера...ппц.., смотрят на клапан ОМ и говорят-"зря они эту штуку поставили..надо будет убирать мало ли..хз зачем она"..
    Признаюсь , впервые столкнулся с настолько не прозрачными расценками, обманом, засильем дилетантов и кидал.. И все в одном флаконе -промышленный холод. Не говорю что все такие, но из 10 точек соприкосновения , нормальных только две, остальных описал выше...

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Перегрев на выходе из ВОПов кто-то проверял? Возможно необходимо отрегулировать ТРВ.
    Был один мужик, сказал то же что и вы про недостаток охлаждения..мерял температуру на вопе luva .. Крутил трв..давление стало падать еще больше, закрутил все назад.
    На след день позвонил, сказал что проблема с вопами, ни частотник ни замена компрс не нужна..сделает, если не будут работать денег не возьмет..

  5. #85
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Был один мужик, сказал то же что и вы про недостаток охлаждения..мерял температуру на вопе luva .. Крутил трв..давление стало падать еще больше, закрутил все назад.
    Тут надо "крутить" с умом. Измерять нужно "перегрев" хладагента, этот параметр подскажет насколько правильно работает ТРВ и сам ВОП.
    Давление стало падать еще больше - возможно недостаточная производительность ТРВ, значит замена клапанного узла (дюзы).
    P.S. Замена компрессора все равно была нужна. Предыдущий вариант был чрезмерно мощный.

  6. #86

    По умолчанию

    Сколько всего написано.)
    Попозже, если будет время, опишу ситуацию.
    Если коротко, то продали оборудование вообще никак не подходящее под поставленные задачи касательно охлаждения, ессесно по бросовой цене. Потом когда смонтировали, пришло понимание что чет не то. Работает плохо. Совет по замене холодильного агрегата другим ессесно проигнорирован, ибо дорого. А совет по замене компрессора на менее производительный, что бы эта система хоть как то рабботала был воспринят буквально, как панацея от всех проблем. В общем проблем дофина, и большей частью они связаны с экономией.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Сколько всего написано.)
    Попозже, если будет время, опишу ситуацию.
    Если коротко, то продали оборудование вообще никак не подходящее под поставленные задачи касательно охлаждения, ессесно по бросовой цене. Потом когда смонтировали, пришло понимание что чет не то. Работает плохо. Совет по замене холодильного агрегата другим ессесно проигнорирован, ибо дорого. А совет по замене компрессора на менее производительный, что бы эта система хоть как то рабботала был воспринят буквально, как панацея от всех проблем. В общем проблем дофина, и большей частью они связаны с экономией.
    Если перечитать тему, то что оборудование не подходит друг другу было понятно с начала.
    Вопрос - что конкретно чему не подходит и из-за чего не работает.
    Я на форум обратился за пониманием общей картины среди кучи мнений .
    Ты не первый кто ковыряет мои железяки, проще всего сказать причина проблемы -"ничего не подобрано". А один воп работает а другой нет "потому что по мощности разные".
    Что с этим делать ?
    Мы сейчас эти реле поставим и ничего не изменится . Как и не изменилось после компрессора(я предполагал что не заработает )
    И не изменится после замены кондера. И после перепайки труб. Если ты видишь решение проблемы в замене центрального агрегата оборудования, зачем мы пытаемся что то исправить ? Гарантий за свою работу ты не даешь..посмотреть как работают на вопы ты тоже отказался..

  8. #88
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    В общем, все как гласила подпись у одного форумчанина-"Кроилово ведет к попадалову"...
    1+4=5 баллонов 507-го на 100 кубов.. Ипануться можно!

  9. #89

    По умолчанию

    Прям не тема а блокбастер, первые монтажники слились, двое форумчан побывали на ебьекте тож не срослось ,шош такое в чем причина и кто виноват а керует всем т.с. У меня такое впечатление что по набирал вся ко разно оборудования а вы лепите из того что есть .

  10. #90
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Выход один. Все начать сначала. С грамотного ТЗ. Подбора оборудования. Просчета гидравлики. Чертежей. Схемы управления. Сравнивание с имущим. Замена.
    Но можна продолжать движения по спирали с головной болью и выкачкой средств.

  11. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    двое форумчан побывали на ебьекте тож не срослось
    ...а те, кто побывал, почему молчат? или там кузнец, который всех кодирует ...

  12. #92
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а те, кто побывал, почему молчат? или там кузнец, который всех кодирует ...
    Дело нечистое
    Самому интересно. Видно что заказчика подвешенная ситуация уже достала, но почему-то она не решена до сих пор.
    Как то не верится что адеватных специалистов в Туле совсем нет, значит тут что-то другое...

  13. #93

    По умолчанию

    Что-то не вериться, что в Туле нет нормальных контор. Менять Zb76 на Zb45, что шило на мыло. Так и не увидел в теме данных по тепловой нагрузке по камерам, а по этим данным и подбирается всё оборудование. Если уж хочется один компрессор на три камеры, то ставиться н.т. компрессор, который уходя на мин. кипение тащи бы минимальную нагрузку, и на всасе после ВО ставят KVP, чтоб ВО не работал на минимальном кипении ( в крайнем случае можно и без них). Например если нравятся спиральники, ставим ZF15, он даёт 9.5 квт при кипении -10*С, конденсация 45*С, и 2,8 кВт при кипении -40*С.

  14. #94
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Данных маловато, но замена ZB 76 на ZB 45 это не плохо. Было - бы больше данных о режимах камер, возможно там и ZB 30 чувствовал-бы себя не плохо. Сейчас надо "вгонять в режим" ВОПы и конденсатор.
    Судя по монтажу линий - не все так печально, всас на такой длине (около 10 метров) нормальный, нагнетание тоже. Там что-то еще...

  15. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Сейчас надо "вгонять в режим" ВОПы и конденсатор.
    Судя по монтажу линий - не все так печально, всас на такой длине (около 10 метров) нормальный, нагнетание тоже.
    Да не хрена их не вгонят, даже если случится чудо и Fishbone03 разорится на кое какую сумму, для установке кое чЯго, то менять компрессора будут с периодичностью раз в месяц-два.... А все почему?

  16. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Прям не тема а блокбастер, первые монтажники слились, двое форумчан побывали на ебьекте тож не срослось ,шош такое в чем причина и кто виноват а керует всем т.с. У меня такое впечатление что по набирал вся ко разно оборудования а вы лепите из того что есть .
    http://www.avito.ru/821126548
    Это их менеджер

    http://www.avito.ru/779336258
    Это один из продаванов, крайне грубый и не идущий на контакт. Мне продавал другой.
    Контора ИП Ващенко Виктория Олеговна
    Вот их объявление к ним обращался.
    С форумчанином пытаемся решить проблему конденсации, ставим реле давления.
    Просто выходит некоторое недопонимание в причинах (у меня)
    Что такое спиральный и поршневой до своих проблем я повторюсь-не знал.
    Я назвал тз приехала газель и привезла комплект железок. Поставили и пошло поехало

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Выход один. Все начать сначала. С грамотного ТЗ. Подбора оборудования. Просчета гидравлики. Чертежей. Схемы управления. Сравнивание с имущим. Замена.
    Но можна продолжать движения по спирали с головной болью и выкачкой средств.
    Моноблоки надо ставить , сделать выводы и забыть этот кошмар -пром холод.

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а те, кто побывал, почему молчат? или там кузнец, который всех кодирует ...
    Egoiste уже ниже отписался.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Данных маловато, но замена ZB 76 на ZB 45 это не плохо. Было - бы больше данных о режимах камер, возможно там и ZB 30 чувствовал-бы себя не плохо. Сейчас надо "вгонять в режим" ВОПы и конденсатор.
    Судя по монтажу линий - не все так печально, всас на такой длине (около 10 метров) нормальный, нагнетание тоже. Там что-то еще...
    Три камеры с разной температурой
    Первая охлаждение при +8- +15 объем 30 кубов
    Две камеры храниение от -1 до +10 объем 35-40 куб каждая

  17. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    ри камеры с разной температурой
    Первая охлаждение при +8- +15 объем 30 кубов
    Две камеры храниение от -1 до +10 объем 35-40 куб каждая
    От Тулы до Майкопа -около суток хода ,подъедешь , посмотришь , сам соберешь - будет работать без проблем. И все претензии - к себе любимому . Если тебе действительно нужен холод, Но этот вариант тебе тоже не подходит - некому будет мозг выносить ? А если нужен холод - подъезжай , поможем.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. делать ли возврат холодильника
    от лека13 в разделе Атлант
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 00:28
  2. Возврат денег!
    от villain в разделе Курилка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:45
  3. Возврат денег клиенту, расторжение договора.
    от AleksF в разделе Юридический отдел
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:46
  4. Возврат масла в компрессора
    от vadim1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:47
  5. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •