    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    URSA внутри и, как обычно, без паробарьера.... Очень плохо. Влагу и плесень из под обшивки Вы не выведете никогда. Лучше бы внутрь 100 мм пенопласта, а снаружи делайте что хотите.

    Ошибка во фразе "для трех синхронно работающих камер". Не существует "трех синхронно работающих камер", у каждой свои особенности - объем товара, начальная температура товара, режим загрузки/выгрузки.
    Если Вам считали так, то единственный беспроблемный вариант это установка контроллера на одной из камер и запараллеливание остальных камер (соленоиды, вентиляторы) на него. Вот Вам и будет - "три синхронно работающие камеры".
    Стена, пароизоляция, урса, теплофол 3 мм - вот состав камеры.
    В общем меняю компрессор . Найдено парочку zb45 завтра планирую работы.
    Поставщик с понедельника не поднимает трубки и не отвечает на смс.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    В общем меняю компрессор . Найдено парочку zb45 завтра планирую работы.
    Вот это другой компот. А если продавец компрессоров их смонтирует , введет в режим , и обеспечит их нормальную работу и только после этого получит оплату - цены ему не будет.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Вот это другой компот. А если продавец компрессоров их смонтирует , введет в режим , и обеспечит их нормальную работу и только после этого получит оплату - цены ему не будет.
    Компрессор в другом городе , так, к сожалению, не выходит.
    Главное что бы работало, их мастера говорят что проблема уйдет , наши - что не факт.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    их мастера говорят что проблема уйдет , наши - что не факт.
    ...едут кумовья до соседней деревни. Дорога длинная, лошадь чуть не спит уже, уже всё обсудили, дошли до разборок. Один другому:
    -слышь, кум, говорят ты к моей жене ныряешь, когда меня дома нет. Это не хорошо.
    -дык, она говорит - хорошо, ты-не хорошо,...кого слушать?....Нооо, пошлаа...
    ...эт я к тому, что если покупаешь б\у технику, ОСОБЕННО КОМПРЕССОРА, то ставить их должен продавец. Никто из продаванов не расскажет печальные моменты из жизни этого компрессора, даже если и знает. Лучше заплати за дорогу этому продавцу из другого города, но пусть он поставит сам, и отвечает соответственно...

  5. #65
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Лучше заплати за дорогу этому продавцу из другого города, но пусть он поставит сам, и отвечает соответственно...
    Истинная правда!
    В случае проблем, может быть: провод не того цвета, припой не освящен, пропан и кислород без сертификатов, монтажник в церкви давно не был и т.д... и т.п...

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    расскажет печальные моменты из жизни этого компрессора, даже если и знает. Лучше заплати за дорогу этому продавцу из другого города, но пусть он поставит сам, и отвечает соответственно...
    Или еще один вариант -деньги после 2- 3 недель адекватной работы всех 3-х камер . В противном случае - ты и так попадаешь на бабки монтажникам за работу .И это очень подозрительно - продать хочет , а монтировать не хочет , похоже на очень черного котяру в мешке.Так что не залети хоть в этот раз.

  7. #67

    По умолчанию

    TV Сергеич, черная котяра - это Fishbone03. А ты еще и советы, как кидануть даешь... Как ты думаешь, первые монтажники почему слились? Ой не просто так!!!

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, черная котяра - это Fishbone03. А ты еще и советы, как кидануть даешь... Как ты думаешь, первые монтажники почему слились? Ой не просто так!!!
    Четвертый кинутый - только в августе ( заказчик ) . В эти выходные запустил 40 кубовую камеру . 5 часов работы - и человек с холодом , доволен как слон , с оплатой -никаких проблем.А может это после того , как трое " спецов " в течении 2-х месяцев "любили" ему мозг во все отверстия поочередно? Ну не знаешь ты что делать с этой техникой , дай ему мой телефон сразу , не мотайте друг другу нервы 2 месяца , если знаешь что придешь к этому. А по поводу Б/У техники - даю гарантию на свою , и чужую беру у товарищей , которые в случае косяка - заменят без проблем. Ну а если
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Fishbone03.
    -черный котяра , то вскорости ему все равно придется бросить торговлю и организовать КОТОферму

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Четвертый кинутый - только в августе ( заказчик ) . В эти выходные запустил 40 кубовую камеру . 5 часов работы - и человек с холодом , доволен как слон , с оплатой -никаких проблем.А может это после того , как трое " спецов " в течении 2-х месяцев "любили" ему мозг во все отверстия поочередно? Ну не знаешь ты что делать с этой техникой , дай ему мой телефон сразу , не мотайте друг другу нервы 2 месяца , если знаешь что придешь к этому. А по поводу Б/У техники - даю гарантию на свою , и чужую беру у товарищей , которые в случае косяка - заменят без проблем. Ну а если

    -черный котяра , то вскорости ему все равно придется бросить торговлю и организовать КОТОферму
    Козлоферму я себе организую, благо за самцом-производителем далеко ходить не надо. Сильное стадо будет , с такими то задатками...

    Ну а по делу...
    Компрессор поменяли, но точно оттестировать не удалось..
    Оказалось, что газ ходит волнами по системе.. Начали разбираться.. Похоже причина в том, что конденсатор установлен Почти на уровне с ресивером(50 см от уровня пола), типа получаются сообщающиеся сосуды и все не правильно. Похоже 5 баллонов и сидели в этом конденсаторе..

  10. #70
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Оказалось, что газ ходит волнами по системе.. Начали разбираться.. Похоже причина в том, что конденсатор установлен Почти на уровне с ресивером(50 см от уровня пола), типа получаются сообщающиеся сосуды и все не правильно. Похоже 5 баллонов и сидели в этом конденсаторе..
    Бред какой-то...
    А может как-то можно фотографиями тему обогатить?
    Сам агрегат, как трубы проложены, как подключены к воздухоохладителям.
    Ведь сама система "простая как 3 копейки", ну что ТАКОГО там можно было "накрутить"?

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Похоже 5 баллонов и сидели в этом конденсаторе
    ...ни-фи-гасе, конденсатор!...пять баллонов!... 65 к!? 30ть тысяч рублями! Такой заказчик - подарок любому....мастеру. У меня в порту самый огромный чиллер во всём городе, всю грёбаную контору (семь этажей) охлаждает, и то, только 60 кг.(правда их три) А тут!...
    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    газ ходит волнами по системе.. Начали разбираться,-
    -,...а мужик, ну, который фреон заливал, запятую не поставил? не грамотный, или ручку не нашёл?...бывает ...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 28.08.2016 в 09:46.

  12. #72

    По умолчанию

    Вот фотки , извините что перевернуты , отправлял с планшета
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    image.jpg
    Больше фреон не заправляли с момента замены компрессора, я про тот что в ресивере остался говорил

  13. #73
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Конденсатор шикарный....
    Но вот 5 баллонов фреона в системе - круто.
    У меня в небольшом магазине (12 м регалов, 7 м витрин, 1 камера 9 м.куб) - 4 баллона.

  14. #74
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    5 баллонов фреона в системе - круто
    Нормуль. На глаз рессивер 70 литров. Так что поместилось нормально всё

  15. #75

    По умолчанию

    Приветствую. В общем, проблема заменой компрессора меньшей производительности и подъемом конденсатора не решилась в полной степени.
    Как и раньше компрессор греется...хотя и работает на одной камере.
    Проблему видят в неправильной конденсации и очень большом кондере. Предлагают поставить еще два реле давления
    Я ее вижу в двух вопах LU VA.
    Когда работает один занотти то давление выше 2.2 и компрессор работает более менее и не греется.
    Когда работает один из luva давление колеблется в районе 1 и греется когда они работают оба давление около 2.2-2.5 работает особо не греется.

  16. #76
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    1. Компрессор греется так как ему не хватает объема паров для нормального охлаждения.
    2. Конденсатор конечно великоват, но кроме излишнего количества фреона и масла, вам он ничем больше не мешает.
    Два РД наверное хотят установить что бы управлять вентиляторами независимо. Дело неплохое иначе зимой вентиляторы будут "циклить" довольно сильно.
    3. Для улучшения охлаждения все-таки впрыск делать придется...

  17. #77
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Поставщик говорит, что если надо то найдет ошибки монтажа и менять ничего не собирается .
    Как быть?
    Поставщик и монтажники одного стоят. Один "всунул" -другой "на монтажил".
    Не повезло.

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Проблему видят в неправильной конденсации и очень большом кондере.
    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Я ее вижу в двух вопах LU VA.
    А я вижу - в неучах, слепых и глухих.
    Проблема решается на раз, но для жлобов она не решается никогда!!!!

  19. #79
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    конденсатор установлен Почти на уровне с ресивером(50 см от уровня пола), типа получаются сообщающиеся сосуды и все не правильно.
    Что неправильно???



    Цитата Сообщение от Fishbone03 Посмотреть сообщение
    Проблему видят в неправильной конденсации и очень большом кондере.
    Так отключи вопы и будет у тебя добрячий статический кондер)

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    А я вижу - в неучах, слепых и глухих.
    Проблема решается на раз, но для жлобов она не решается никогда!!!!
    Вашим кривым рукам она тоже не под силу, поверьте, вы уже это доказали своими сообщениями. Хватить срать не по делу, пожалуйста.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. делать ли возврат холодильника
    от лека13 в разделе Атлант
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 00:28
  2. Возврат денег!
    от villain в разделе Курилка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:45
  3. Возврат денег клиенту, расторжение договора.
    от AleksF в разделе Юридический отдел
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:46
  4. Возврат масла в компрессора
    от vadim1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:47
  5. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE