...едут кумовья до соседней деревни. Дорога длинная, лошадь чуть не спит уже, уже всё обсудили, дошли до разборок. Один другому:
-слышь, кум, говорят ты к моей жене ныряешь, когда меня дома нет. Это не хорошо.
-дык, она говорит - хорошо, ты-не хорошо,...кого слушать?....Нооо, пошлаа...
...эт я к тому, что если покупаешь б\у технику, ОСОБЕННО КОМПРЕССОРА, то ставить их должен продавец. Никто из продаванов не расскажет печальные моменты из жизни этого компрессора, даже если и знает. Лучше заплати за дорогу этому продавцу из другого города, но пусть он поставит сам, и отвечает соответственно...
Или еще один вариант -деньги после 2- 3 недель адекватной работы всех 3-х камер . В противном случае - ты и так попадаешь на бабки монтажникам за работу .И это очень подозрительно - продать хочет , а монтировать не хочет , похоже на очень черного котяру в мешке.Так что не залети хоть в этот раз.
TV Сергеич, черная котяра - это Fishbone03. А ты еще и советы, как кидануть даешь... Как ты думаешь, первые монтажники почему слились? Ой не просто так!!!
Четвертый кинутый - только в августе ( заказчик ) . В эти выходные запустил 40 кубовую камеру . 5 часов работы - и человек с холодом , доволен как слон , с оплатой -никаких проблем.А может это после того , как трое " спецов " в течении 2-х месяцев "любили" ему мозг во все отверстия поочередно? Ну не знаешь ты что делать с этой техникой , дай ему мой телефон сразу , не мотайте друг другу нервы 2 месяца , если знаешь что придешь к этому. А по поводу Б/У техники - даю гарантию на свою , и чужую беру у товарищей , которые в случае косяка - заменят без проблем. Ну а если
-черный котяра , то вскорости ему все равно придется бросить торговлю и организовать КОТОферму
Козлоферму я себе организую, благо за самцом-производителем далеко ходить не надо. Сильное стадо будет , с такими то задатками...
Ну а по делу...
Компрессор поменяли, но точно оттестировать не удалось..
Оказалось, что газ ходит волнами по системе.. Начали разбираться.. Похоже причина в том, что конденсатор установлен Почти на уровне с ресивером(50 см от уровня пола), типа получаются сообщающиеся сосуды и все не правильно. Похоже 5 баллонов и сидели в этом конденсаторе..
...ни-фи-гасе, конденсатор!...пять баллонов!... 65 к!? 30ть тысяч рублями! Такой заказчик - подарок любому....мастеру. У меня в порту самый огромный чиллер во всём городе, всю грёбаную контору (семь этажей) охлаждает, и то, только 60 кг.(правда их три) А тут!...
-,...а мужик, ну, который фреон заливал, запятую не поставил? не грамотный, или ручку не нашёл?...бывает ...
Последний раз редактировалось yrtchik; 28.08.2016 в 09:46.
Конденсатор шикарный....
Но вот 5 баллонов фреона в системе - круто.
У меня в небольшом магазине (12 м регалов, 7 м витрин, 1 камера 9 м.куб) - 4 баллона.
Приветствую. В общем, проблема заменой компрессора меньшей производительности и подъемом конденсатора не решилась в полной степени.
Как и раньше компрессор греется...хотя и работает на одной камере.
Проблему видят в неправильной конденсации и очень большом кондере. Предлагают поставить еще два реле давления
Я ее вижу в двух вопах LU VA.
Когда работает один занотти то давление выше 2.2 и компрессор работает более менее и не греется.
Когда работает один из luva давление колеблется в районе 1 и греется когда они работают оба давление около 2.2-2.5 работает особо не греется.
1. Компрессор греется так как ему не хватает объема паров для нормального охлаждения.
2. Конденсатор конечно великоват, но кроме излишнего количества фреона и масла, вам он ничем больше не мешает.
Два РД наверное хотят установить что бы управлять вентиляторами независимо. Дело неплохое иначе зимой вентиляторы будут "циклить" довольно сильно.
3. Для улучшения охлаждения все-таки впрыск делать придется...