добрый день всем, коллеги!
в ремонте находится холодильник ГОРЕНЬЕ 2006 г (модель напишу чуть позже, сейчас нет возможности посмотреть), Р600, компрессор МАЦУШИТА. у БХП в углу испарителя намерзал кусок льда, не отключался. вызвали по объявлению мастера - тот заменил термостат, но проблему это не решило, т.к. у БХП отклеилась пластина запененного испарителя ХК - это уже я выяснил. Распенил, приклеил пластину как мог, но клей отсырел и приклеилось 50\50, поэтому с согласия заказчика (отказалась новый испаритель-самоклейку покупать, пусть еще поработает, пока новый не купим) - прикрутил, контакт получился надежный.
для верности проверил на проходимость капиллярку - азотом продувается бодро, опрессовал - утечек по высокой и низкой стороне нет, компрессор качает хорошо - проверял пальцем (не удержишь и 3..4х секунд, из васа воздух не выдувает при этом), масло прозрачное, все запаял, заправил 600м по весам (весы точные, батарейка свежая), продул конденсер от налипшей пыли, вместо не родного ТАМ133 поставил Гореньевский К59 с короткой капилляркой и поставил на прогон, поставив в ХК и МК по несколько бутылок по 2л с водой. итог - долго набирает температуру (в помещении +27, термостат поставил на "3" из 6-ти делений). при этом испаритель весь покрылся инеем (четкий прямоугольник), снег на испарителе наростает, а БХП долго не выключается. симтомы такие, что надо с термостатом поиграться - глубже капилляр запустить. но не тут-то было, т.к. при этом - нагнетание горячее, конденсер - первые 2 калача горячие, а потом понижают температуру до прохладной, фильтр и подходящая к нему трубка обогрева - прохладные. давление всас - "-0,5 Бар", труба всасывания прохладная. при остановке компрессора давление очень долго выравнивается. и на засор похоже, и вроде не засор (давление -0,5 и ниже не опускается).
подумал, компрессор выделывается - после фильтра вместо капиллярки припаял Шредер, к нему манометр, и на всас манометр - накачал до 25 Бар и выключил, перекрыв вентили на коллекторах. быстрого падения давления нет, но минут за 10 на нагнетании давление понемногу, медленно начало падать. за сутки упало до 18 Бар (кажись, до 18ти). вопрос:
1 - коллеги, как считаете, в чем проблема с этим ГОРЕНЬЕ может быть? что еще проверить?
2 - верно ли я испытал компрессор? прочитав старую тему, понял, что до 25 Бар компрессор на 600м накачивать не стоит, промелькнул совет накачивать не более 10 Бар. кто до какого давления накачивает при проверке компрессора на 600, 134, 12, чтоб им не навредить?
3 - сколько времени у исправного компрессора не наблюдается падение давления на нагнетании? промелькнуло сообщение, что если минуту на нагнетании давление не падает, то компрессор исправен. так ли это? минуты достаточно?
заранее, спасибо за помощь!