Smoke8723, Конечно собирать самим. Только не установку, а деньги.
А с товарищем надо было подписать договор о передаче денег под залог квартиры.
Smoke8723, Конечно собирать самим. Только не установку, а деньги.
А с товарищем надо было подписать договор о передаче денег под залог квартиры.
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"
Насчёт "товарища" люди хорошие поручились, теперь сами ваху*.
По поводу копить' сегодня волей судьбы вышли на человека' который был проездом через наш город' и согласился заехать посмотреть что у нас и как.
Человек тех.дир компании по пром.холоду, обещал помочь б/у чиллером. Сидим ждём, прикидываем откуда можно финансов взять.
По поводу нашего 'колхоза' ниже приложу фото. Почитали ещё инет, форум поняли что делаем не так. Советам гуру на этом форуме пришлушиваемся, откинули идею самим что то воять. Сплит завтра, пока не здох, демонтируем соберем обратно, на склад повесим.
20160818_195626.jpg
Smoke8723, Бери б/у в лизинг.
Натаскают. Заинтересованы ЧОБЫ вы работали. И, деньгу вертали.
Да, правильно. В этом и суть аккумуляторов холода. Эти 20Квт. можно отобрать от охлаждаемой жидкости хоть за 5 минут, а к следующей порции охладить охлаждающую воду хоть за 10 часов. В идеале объём аккумулятора холода долженбыть в несколько раз больше охлаждаемого объёма. Например охлаждаем 1 куб с 20 до 5, аккумулятор ёмкостью 5 кубов с темп. +2. Для того, чтоб температуры сравнялись, мы 1 куб охладили до 5 и в аккумуляторе хладоноситель подогрели до 5. Ну это, как говорится, для общего развития.
Вот кулибин выслал.
Безымянный.png
Как думаете это адекватно?
В ценах на все это не силен поэтому и спрашиваю.
Есть еще вопрос, нашел я агрегаты в сборе "Агрегат TFH4540 ZHR T BTE R404a"
по графику посмотрел:
Т испарения +0
Мощьность холода 8.2кВт
подсчитал что:
4 часа, тебуемая мощность 8,7 кВт.
5 часов требуется мощьность 7кВт
1.5куба воды
Вроде как подходит все (считаю приблизительно), но правильно ли я понял что к агрегату нужен будет контроллер, ну и соответственно сам испаритель собрать? больше нам ничего не придется докупать к нему, клапаны там или еще что?
не сталкивался с tfh4540 zhr на r404, но у меня tfh4540f на r22 охлаждают 1,2 т молока с динамикой примерно 10-12 минут градус, так что вполне реально что данный компрессор подойдет для ваших целей. контроллером на первых порах можете выступать сами если так с деньгами напряжно (ну, типа повесили градусник и периодически ходите смотрите температуру, если что выключили ). испаритель однозначно, к нему ещё нужно трв прикупить. ещё нужен будет конденсатор для компрессора, пару вентиляторов если будете использовать воздушную конденсацию. имхо, по минимуму этого должно хватить
IMG_20160512_124139.jpg Для каструли 4х ведерной . Временно для пробы знакомому собрал из БК