    По умолчанию Fujitsu AJA45LALH

    Fujitsu AJA45LALH проблема компрессор работает на низких оборотах и не выходит на уставку 23 при темп на улице 35. Вызвали подрядчика который их устанавливал темп на улице упала до 23 темп в помещении вышла на уставку 23 снизил уставку до 18 не выходит на уставку, подрядчик утверждает что все норм так и должно быть аргументируя тем что " это же инвертор он живет своей жизнью". До это проблем не было все работало штатно даже в 40 жару пока не решили перенести внутрянки ( мешали дизайнерской мысли) где то через 3 недели перестала выходить на уставку. Обьект на острове с собой нет оборудования что бы проверить рабочие параметры. Вопрос от чего зависит обороты компрессора? только от датчика темп?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Может воздух в системе остался?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timur1986 Посмотреть сообщение
    До это проблем не было...пока не решили перенести внутрянки...нет оборудования что бы проверить рабочие параметры. Вопрос от чего зависит обороты компрессора?
    ...в любом случае придётся приглашать специалиста.
    Обороты компрессора зависят от нескольких параметров, но основное, это т-ра входящего потока(т-ра в помещении) и заданная т-ра. Остальные влияющие факторы больше технологические.
    Замерте т-ры входящего и исходящего потоков, возможно дизайнерские мысли загнали внутрянки в условия, при которых "мозги" наружки считают, что этот режим наиболее оптимален.
    А сколько их, внутрянок?
    ...а возможно rolss прав, и при перемонтаже система не была свакуумирована, и большое количество воздуха в системе заставляет компрессор притормаживать, для поддержания нормальной т-ры конденсации, к стати и чистота наружнего блока то же имеет влияние по той же причине...
    Короче, нужен специалист на месте, даже если Ваш остров на Гаваях...Я первый соглашусь слетать туда за хавчик ...

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Командировка в Астрахань за доширак

  5. #5

    По умолчанию

    ...я понимаю, что Астрахань, это...гдетто не на говногаваях, но...если остров, значит это яхты, самолёты, и прочая ...я за любой кипишь, кроме голодовки.
    Но ведь Т,С. и не говорил, что всё это на астраханском острове...я-прагматик...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2015
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Всем спасибо.Утечка (скорее всего по пайке при перемонтаже), будем вызывать подрядчика... Остров в дельте Волги...

Похожие темы

  1. Мультизоналка Fujitsu AO90RPBMF
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 09:46
  2. General Fujitsu ASHG09LMCA
    от fagot в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:52
  3. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  4. fujitsu код ошибки E3
    от Sharkovski в разделе Fujitsu
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •