Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Кондиционер Zanussi ошибка

  1. #1
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию Кондиционер Zanussi ошибка

    Помогите пожалуйста, не могу разобраться.Кондиционер потолочный 60ка, работает примерно пол часа, потом начинает мигать постоянно красная лампочка с надписью прожект(или типа того) и останавливается. Запустить можно только выключив-включив автомат.

  2. #2

    По умолчанию

    Периодически выезжаем на поломки с такими симптомами . Жара в магазине , пекло на улице , а продавцы прозевали момент , когда надо было включить сплит , результат -уходит в перегрев , не войдя в режим . Лечим - часа полтора дать отдохнуть ,остыть , а потом запуск на малой вентиляции с принудительным охлаждением конденсатора водой из мойки. Но заведомо должен быть чистый конденсатор , и заправка в норме - проливать должен до компрессора , т к компрессор охлаждается холодными парами , и недозаправка тоже может быть причиной ухода в аварию по перегреву.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    TV Сергеич, вопрос как он определяет что компрессор перегрелся? Есть датчик температуры или по току регистрирует?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, вопрос как он определяет что компрессор перегрелся? Есть датчик температуры или по току регистрирует?
    Очень просто - вентиляторы наружки в работе , а компрессор при включенном контакторе- молчит . Или на ощупь , а если он сторонник инструментальных измерений -его температура около 100 град , а то и больше.

  5. #5
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, вопрос как он определяет что компрессор перегрелся? Есть датчик температуры или по току регистрирует?
    Отключил датчик высокого давления, термодатчики на нагнетании возле компрессора и после выхода из конденсатора просто откинул ---результат тот же.Давление всасывания 8,5 газ 410 а. Есть ли защита по току в плате управления?

  6. #6
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Периодически выезжаем на поломки с такими симптомами . Жара в магазине , пекло на улице , а продавцы прозевали момент , когда надо было включить сплит , результат -уходит в перегрев , не войдя в режим . Лечим - часа полтора дать отдохнуть ,остыть , а потом запуск на малой вентиляции с принудительным охлаждением конденсатора водой из мойки. Но заведомо должен быть чистый конденсатор , и заправка в норме - проливать должен до компрессора , т к компрессор охлаждается холодными парами , и недозаправка тоже может быть причиной ухода в аварию по перегреву.
    Сергеич, кондиционер по загрязненности как новый (мы его правда не мыли) ,проливает до компрессора, компрессор я бы не сказал что огненный.Ампераж не мерял. Интересно что в руководстве по эксплуатации такой ошибки нет, во.Изначально мы его монтировали БУ и он месяца полтора работал как часы и по жаре и по прохладе. И все вроде хорошо, ине работает подлец!

  7. #7
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Очень просто - вентиляторы наружки в работе , а компрессор при включенном контакторе- молчит . Или на ощупь , а если он сторонник инструментальных измерений -его температура около 100 град , а то и больше.
    Это я завтра проверю, потом отпишусь.

  8. #8
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Периодически выезжаем на поломки с такими симптомами . Жара в магазине , пекло на улице , а продавцы прозевали момент , когда надо было включить сплит , результат -уходит в перегрев , не войдя в режим . Лечим - часа полтора дать отдохнуть ,остыть , а потом запуск на малой вентиляции с принудительным охлаждением конденсатора водой из мойки. Но заведомо должен быть чистый конденсатор , и заправка в норме - проливать должен до компрессора , т к компрессор охлаждается холодными парами , и недозаправка тоже может быть причиной ухода в аварию по перегреву.
    Попробую сделать как говорите. Только другие почему то так не ведут себя... Врубил и жара--не жара делают свое дело--охлаждают.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну если действительно чистый конденсатор , и проливает до компрессора, до его отпотевания - обрати внимание на обороты вентиляторов , сравни их дутье с рядом стоящими сплитами , не включаются ли они с большим запозданием , ну и проконтролируй датчик ВД -он может срабатывать от действительно большого ВД , или , если он подсажен - выключает задолго до достижения давления срабатывания.В общем проверять надо все в комплексе.

  10. #10
    Местный Аватар для SLAWA
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Ну если действительно чистый конденсатор , и проливает до компрессора, до его отпотевания - обрати внимание на обороты вентиляторов , сравни их дутье с рядом стоящими сплитами , не включаются ли они с большим запозданием , ну и проконтролируй датчик ВД -он может срабатывать от действительно большого ВД , или , если он подсажен - выключает задолго до достижения давления срабатывания.В общем проверять надо все в комплексе.
    В общих словах так-- вентиляторы дуют на ногах не устоишь, и включаются сразу. Вот на счет датчика вд--я его отключил и провода вместе соединил, правильно ли это?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLAWA Посмотреть сообщение
    Вот на счет датчика вд--я его отключил и провода вместе соединил, правильно ли это?
    Для проверки -да , но причину искать необходимо . Половина имеющихся шестидесяток переведена на холодильные контроллеры. Когда в разгар лета в универсаме мрет шестидесятка- происходит цепная реакция - повышение температуры в торговом зале ведет к повышению температуры конденсации и шкафы с витринами начинают работать как калориферы ,и в них холода уже не жди . Можно конечно бегать к электронщику с датчиками , высохшими емкостями , варисторами и термисторами . А можно ( если ты холодильщик )перевести кондюк в режим холодильной машины , не разводя работодателя на лишние бабки , и как бонус за это, получать в холодные зимние вечера , не вставая с дивана , зарплату , на которую все же можно дожить до сезона .

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Очень просто - вентиляторы наружки в работе , а компрессор при включенном контакторе- молчит .
    Разговор про контроллер на плате наружнего блока, если таковая имеется или контроллер платы внутреннего блока. Обычно стоит токовый трансформатор с помощью которого измеряется величина тока компрессора, также стоит два реле давления по всасу и нагнетанию, термореле на нагнетании на 110-120 градусов с самовозвратом, которое рвет цепь температурного датчика и тем самым контроллер останавливает работу кондиционера. SLAWA, вообще выложи фото плат для опознания зверя и модель аппарата.

Похожие темы

  1. Кондиционер bork, ошибка f6
    от Zevinstar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 21:15
  2. Мобильный кондиционер ZANUSSI Заправка по весам.
    от optimal в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 09:55
  3. Кондиционер JAX-ACX48HE ошибка
    от Xoloduxa в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 19:48
  4. Кондиционер Kaiser ошибка Е5
    от Дмиотрий в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 17:15
  5. Кондиционер Zanussi отзыв нужен
    от vadynoi в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 19:04

Социальные закладки