Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104

Тема: Дозаправка фреона по манометру

  1. #101
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Возможно поэтому капилляр имеет эдакую усредненную от мин до макс "золотую" длину с выходом в "тропическую зону".
    Пока не встречал кондиционеров без обратного клапана. Есть модели полупром, где капилярки раснесены по блокам. Каппилярка с обратником в наружнем блоке и несколько капилярок от паука на испаритель во внутреннем. При работе на холод обратный клапан в наружке открыт и допкапилярка не работает, при переключении на тепло клапан закрывается и общая длина капилярки увеличивается, понижая тем самым температуру кипения хладагента и позволяя отбирать тепло у холодного уличного воздуха. Многие новички столкнувшись с такой техникой в недоумении почему при работе на холод на таком кондиционере жидкостной порт теплый и даже горячий и при замере давления там в идеале давление конденсации.

  2. #102
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Пока не встречал кондиционеров без обратного клапана.
    Возможно не обращал внимания. В китайцах часто-густо.

  3. #103

    По умолчанию

    Сразу страхуюсь от необоснованных обвинений в подборе капилляра для бытовки. Это просто мысли вслух , Есть нехилый опыт подбора в ПРОМЕ , а вдруг что то поможет и в бытовухе. Я же писал - для 22--го 7-ка= 2, 1 квт ; 9-ка= 2, 7 квт ; 12-шка =3, 6 квт , и т.д. Запиши сечения и длину и применяй при необходимости . Занимаетесь бытом - составьте себе такую таблицу , но из капилляров БОльшего диаметра , т е на 134 -0, 71 , а не 0,55 . Знаешь же перепад давлений в режиме - вот и добивайся этого перепада длиной капилляра , тем более длиной такого перепада можно добиться и миллиметровым капилляром - вот тебе и уменьшение вероятности засорения . особенно на 134-м

  4. #104

    По умолчанию

    и в морозилку складывать чтобы поместилсо.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Daikin
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:59
  2. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  3. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  4. заправка по манометру
    от Евгений Т в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •