  1. #1

    По умолчанию Ремонт пром холода.

    Привет властелинам холода!IMG_20160810_184157.jpg IMG_20160810_184249.jpg есть инфа про этот клапан на нем не было заглушки ( белой пробки) при каком давлении он срабатывает ? у нас т за 40. агрегат стоит в подвале там +50 вентиляции нет. кароче часть фреона свалила.

  2. #2

    По умолчанию

    Ребят помогите! s маркет стоит!"

  3. #3

    По умолчанию

    любую инфу спрашивайте.

  4. #4

    По умолчанию

    Я так понел ето датчик пожара.

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Клапан предохранительный для ресивера, 32 bar.

  6. #6

    По умолчанию

    у нас рд настроено на 28 бар

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    у нас рд настроено на 28 бар
    проверял, или веришь метке?

  8. #8

    По умолчанию

    да на монометре проверил.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    у нас рд настроено на 28 бар
    Так и предохранительный клапан тоже может настроен на 28.