Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: замена фреона

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Оно в обязательном порядке должно быть.



    Теперь и мне интересно стало, почему два промышленника, один из которых хозяин, страдают хернёй? Окромя возможного гемора, оно просто не актуально по нынешним временам. Перемотать дохлого не было мысли?
    отвечаю и закрываю тему. данного товарища я когда то с большего научил холодильному делу при поставках молочных танков б/у из Польши на наши колхозы. теперь он занимается продажей запчастей к данному оборудованию. оборудование и фреон у него имеется. при непонятных вопросах он обращается ко мне за советом, т.к. на вашем языке он является обычным фреоноливом. у его сестры накрылся какой то маленький по размерам морозильник Индезит 10 лет отроду. он спросил у меня совета, а я обратился на форум, т.к. заинтересовался данным вопросом. спасибо всем ответившим по делу!

  2. #22
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    а я обратился на форум, т.к. заинтересовался данным вопросом.
    а.борисыч, похоже, ты правила пользования форумом не читал. Пункт 3, подпункт 4 перечитай.
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    отвечаю и закрываю тему.
    Так чего влепил-то, не сказал.

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    но родные ободранные атланты знаю как пять огурцов.
    -а у него Индезит оказался.

  3. #23
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    родные ободранные атланты знаю как пять огурцов
    Остаётся только поздравить. )

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    морозильник Индезит 10 лет отроду
    Пять лет назад ставил в таких случаях СК и заправлял 12-м, работало и работает. Недавно что-то вернулось, но уже с утечкой по испарителю. С СК не болела голова по поводу совместимости масел.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Меня больше интересует подойдёт ли капилярка при замене на компрессор такой же мощности но на другом хладагенте?
    подойдет ,у нас одно время пропали компрессоры на 134 ,были только на 600, проблем с заменой нет ,доза заправки различается примерно в 2 раза

  5. #25

    По умолчанию

    Сколько тем пережевано на счет замены компрессоров на другом фреоне и все по новой .Взаимо меняя 12 ,134м ,600 вымываем милиграммы масла с системы шоб недружественные минералка с синтетикой не встретились и заправляем по протягу ,контролируем по манометру .Это конечно не стандартная операция шо пшикнул по шильде и пошел, нужно дождаться режима и откорректировать дозу и в подавляющем большинстве случаев давление всаса соответствует норме при наборе температуры бхп .Если загнать подобные переделки в серьезные исследования которые проводит bali уверен шо найдутся изменения в ту или иную сторону ,но это уже высшая математика и простому ремонтеру не доступны да и не нужны.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  2. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  3. Замена фреона
    от rom4ik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 21:53
  4. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
  5. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •