Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Сплит система среднетемпературная АРИАДА ведет себя неадэкватно

  1. #1

    По умолчанию Сплит система среднетемпературная АРИАДА ведет себя неадэкватно

    При запуске секунд 40 пытается выйти на режим, низкая трубка охлаждается до 9 градусов, жидкостная чуть прогревается. затем низкая линия перестает охлаждаться а жидкая становится прохладной. Компрессор начинает рубится по высокому давлению, с цикличностью 3-4 секунды но увидеть нечем потому что в этом творении нет сервисного порта по высокому давлению. На всосе 5 бар без изменения. Куда копать?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Ток какой?

  3. #3

    По умолчанию

    Вот по току и не подумал посмотреть. Объявится вечером хозяин, посмотрю. Да сплит KMS-330-N. Проработал 2 месяца с начала капризничать.

  4. #4

    По умолчанию

    Сколько на всосе должно быть в этом чуде?

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    Сколько на всосе должно быть в этом чуде?
    Пятёрка плюс-минус. Он же на 22?

  6. #6

    По умолчанию

    А каким местом сплит ариада относится к кондиционерам. По существу очень мало информации. Давления на всасе 2...2.5бара.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А каким местом сплит ариада относится к кондиционерам.
    Так это не кондиционер? Я думал, китаец очередной..

  8. #8

    По умолчанию

    Он на 404. Ну да не кондиционер. Ветки немного попутал)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    Проработал 2 месяца с начала капризничать
    Косяк в монтаже. Заправлял газом или жидким?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    При запуске секунд 40 пытается выйти на режим
    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Косяк в монтаже. Заправлял газом или жидким?
    костя65, он же не 2 месяца таким макаром дрыгается,да и тяжело пролететь при таком сложном монтаже!
    Да ,инфы нет,как и давления по высокому?Мож на электрочасть обратить внимание ,напряжение,сечение,токи..а мож уже поздно!?
    Да кстати ,а на кондёре хоть исть движуха?а то мож там вентилятор богу душу отдал!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    да и тяжело пролететь при таком сложном монтаже!
    Поверь, это бывает. Жаль я не имею привычки делать фото. За пол года 2 компрессора. Со слов зака.

  12. #12

    По умолчанию

    Работает он уже 4-5 год. Дозаправлялся пару раз жидкарем. В этом сезоне он так себя повел. На конденсаторе вентилятор крутится и на испарителе тоже. По высокой линии нет от рождения сервисного порта. Но по звуку работы компрессора слышно что рубится по высокому. Впрыск слышен и после остановки пару тройку минут. Сразу посмотреть потребление не додумался, а сейчас пока хозяин занят другими делами. Сижу и ломаю голову как такое может быть? ПыСы и при работе в окошке видно как над поверхностью уровня масла происходит кипение.
    Изображения Изображения

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    высокой линии нет от рождения сервисного порта
    сделай.
    А для начала измерь ток и сравни с паспортным.
    Если не поможет, измерь:
    Температуру нагнетания и конденсации.
    Температура испарения.
    Посмотри перепад температур на фильтре и капилляре. После капилляра обмерзает? Или уже нет?

  14. #14

    По умолчанию

    После капиляра не обмерзает. Доберусь, все посмотрю.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    На всосе 5 бар без изменения
    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    затем низкая линия перестает охлаждаться а жидкая становится прохладной. Компрессор начинает рубится по высокому давлению,
    Цитата Сообщение от Гоблин Посмотреть сообщение
    Дозаправлялся пару раз жидкарем.
    Очень вероятна смерть клиента от передозировки, с возможным частичным засором капилярки или влаги в системе.
    По моему надо бы перезаправить по весу с контролем динамики НД
    PS Гоблин, ну и погоняло выбрал себе

  16. #16

    По умолчанию

    Замена фильтра, компрессора и перезаправка реанимировала клиента. И он скорее жив чем мертв))))

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:56
  2. Странно ведет себя морозильная камера
    от Nikit в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 22:52
  3. Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S
    от Evgeny 25r в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 23:20
  4. Carrier 69NT40-511 странно себя ведет
    от dimas2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:00
  5. атлант ведёт себя странно...
    от igor74 в разделе Атлант
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •