Итак, у клиента Hyundai Prestige HSH-P121NDC inverter (12000 BTU). Фреон R-410.Установлен 3 года назад. Жалоба - кидает воду на крыльчатку (плюется водой)))). Проверил по уровню - блок стоит ровно. Сделал чистку внутреннего блока, прочистил дренаж - не помогло. Померил давление - ниже нормы. Сделал полную вакуумацию и перезаправил заново по весам. От устранения течи клиент отказался, мол за три года норма. Как говорится желание клиента закон. Включил. Все работает. Обмерзаний нет, испаритель внутреннего блока равномерно холодный, Но! через мин 30 опять продолжает кидать капельки воды на крыльчатку внутреннего блока. У кого какие мысли?