    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    я за копланд. но это чисто субъективно.
    Ну его и поставил.
    WP_20160810_001.jpg
    WP_20160816_005.jpg
    Послушал мнение более опытных товарищей и поставил обратный клапан на нагнетании.
    WP_20160816_006.jpg
    Попутно, при проверке токов по фазам выяснилось, что одна из фаз на пускателе то включится, то не включится, но, что очень интересно, компрессор устойчиво запускался и работал на двух фазах.
    Возможно это и погубило предыдущий компрессор.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Попутно, при проверке токов по фазам выяснилось, что одна из фаз на пускателе то включится, то не включится, но, что очень интересно, компрессор устойчиво запускался и работал на двух фазах.
    Возможно это и погубило предыдущий компрессор.
    Ставь АЗД. Компрессор не мало стоит.
    Ну или хотя бы РНПП-301 / РНПП-302, они контролируют также напряжение после контактора.

  3. #23
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ставь АЗД. Компрессор не мало стоит.
    Ну или хотя бы РНПП-301 / РНПП-302, они контролируют также напряжение после контактора.
    Все стоит.
    АЗД родной от Оптимы - Moeller на 20 А, вместо РНПП стоит
    vp380.jpg
    Старый компрессор "помучаю" мегомметром и попытаюсь проверить на КЗ витки (есть рефлектометр, думаю можно попробовать).
    Когда старый компрессор работал - несколько раз измерял ток - все 3 фазы были, перекос в пределах 5-10% был, но и напряжение в сети "пляшет" примерно так-же.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Попутно, при проверке токов по фазам выяснилось, что одна из фаз на пускателе то включится, то не включится, но, что очень интересно, компрессор устойчиво запускался и работал на двух фазах.
    Возможно это и погубило предыдущий компрессор.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Все стоит.
    АЗД родной от Оптимы - Moeller на 20 А,
    Надо настроить автомат или он неисправен.
    Не давно заявка, также на пускателе иногда не замыкалась фаза. Спросил давно так, ответили неделю по десять раз на день ходят включают. Кто-то сказал им, что это из-за жары. Бедный Bock выдержал такое испытание.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Аппарадля надевания термо бахил boot-pack 48x
    от babos-72 в разделе Электромеханическое оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 10:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  4. Danfoss ERC 112
    от Мороз в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 00:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •