    По умолчанию DAEWOO FRS-U20HES, -10C в МК, +10С в ХК

    Холодильнику 1.5 года. Симптомы: -10C в МК, +10С в ХК, периодически сигналит датчик открытия двери. Почитал форум, решил поменять вентилятор ХК. Поменял. Проблема не решилась. Отключил на сутки. Включил, картинка та же, проблема не решилась. Вентиляторы работают оба: и в МК, и в ХК, в МК это особенно чувствуется когда закрываешь дверь , он включается и отсасывает воздух, что дверь потом не открыть. Но вырубаются видимо раньше времени, не догоняя температуру до положенных значений. Прочитал, что может сбоить реле вентилятора, полез смотреть плату управления. Насчитал 5 релюх, не понятно какая за фан отвечает. Списал с релюх артикулы, в инете предложений нет, релюхи какие-то редкие Sanyou SH-S-112DM, SMIH-M-112LM. Какие будут рекомендации?

  2. #2

    По умолчанию

    Поменять вентилятор в М/К.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Поменять вентилятор в М/К.
    правильно понимаю, что фан в М/К при минус 10 замерзает и не крутит, и вентилятор в Х/К вместе с ним останавливается? и релюхи здесь ни при чем?

  4. #4
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Вентиляторы в данном девайсе управляются не релюшками а драйверами.

  5. #5

    По умолчанию

    Фан может крутиться в треть силы и вы видите что он крутиться шуруете искать причину в другом.
    Пока не замените не увидите. Для этого нужен опыт. А вы можете менять всё подряд.

  6. #6

    По умолчанию

    сделал вчера следующее:
    1. снял из м/к вентилятор, маркировка на нем d4612aaa21, 3.3w.
    2. снял из х/к недавно купленный d4612aaa21, 2.5w и поставил в м/к
    3. в х/к поставил d4612aaa20, который стоял там раньше.
    включил. догнав до -10с новый вент в м/к остановился. и при нажатии на микрики не заводился.
    проклеил микрики скотчем, рукой крутанул вент, он завелся.
    утром сегодня посмотрел, вент в м/к крутится, температура в м/к -15с, в х/к -5с.
    вроде бы можно успокоится. сигнал незакрытой двери перестал орать на всю квартиру.
    но хотелось бы системного решения, чтоб не было этого колхоза со скотчем, чтоб свет зажигался при открытии холодильника. ну и не менять вент раз в год за 2кр.
    что посоветуете?

  7. #7
    Местный Аватар для Pave1
    Регистрация
    31.05.2014
    Сообщений
    140

    По умолчанию

    Надо микрики ХК и Мк поменять и будет все Ок.


    За хлеб и воду и за свободу
    Спасибо нашему совейскому народу.
    В.С. Высоцкий

  8. #8
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Max333x Посмотреть сообщение
    периодически сигналит датчик открытия двери.
    похоже микрик глючит, раз дверь открытой видит, и вентиляторы выключает

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    похоже микрик глючит, раз дверь открытой видит, и вентиляторы выключает
    Или кнопка (геркон мб)

Похожие темы

  1. Daewoo FR-490
    от Elvira Kar в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 09:06
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR-510
    от Арекс в разделе Daewoo
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •