Показано с 1 по 11 из 11

Тема: LG ошибка CH-33

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию LG ошибка CH-33

    Два кондиционера LG auuh488d оба перестают работать по ошибки 33.
    После включения работают меньше мин. Верх компрессора нагревание до 100 С. и нагнетающая до 95 С. и вырубается. Потом опять запускается компрессор и все тоже самое в таком режиме мин 20 работает и дает ошибку 33(Высокая температура нагнетательной трубы).
    Давление 6 бар. На холод мах 7,5А. по шильдику! Он трехфазник накидываю клещи. Одна фаза доходит до 10А. две другие до 8.7 ну и соответственно вырубает. Решил спустить чють фреона посмотреть масло на вид а такое ощущение что там его вообще нет.

    Подскажите может есть катета понятная причина или умерли компрессора????

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Напряжение пофазно какое?

  3. #3

    По умолчанию

    ага)) после переф.....приборы есть, сделай замер.
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 31.07.2016 в 22:55.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    ага)) после переф.....приборы есть сделай замер.
    Помоги человеку, тебе не далеко. Ну, может быть, не далеко..

  5. #5

    По умолчанию

    rolss, Ты всем ремонтируешь по интернету? Есть Мастера в Москве...Я туда не за какие деньги не поеду! Удочку дал...

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Я туда не за какие деньги не поеду!
    Извини, хотел, как лучше..

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    На одной 10А. две другие до 8.7-9А и вырубает

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    На одной 10А. две другие до 8.7-9А и вырубает
    Речь о напряжении...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    не мерил. А если все норм?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    rikashett1, контрольное слово "пофазно"..

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    6 бар для R410A маловато

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •