Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 40

Тема: MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает

    Господа специалисты нужна ваша помощь. Проблема в следушем кондиционер название в заголовке не охлаждает давление на всасе 14bar.Внутренний и наружный блок чистые ,на выходе из компрессора газ градусов 80, а перед капиляркой труба еле теплая при попытки собрать газ ничего не получается. Газа в системе3700гр норма 5000гр больше заправлять не стал так как похоже проблемы с компрессором.У кого какие мысли?

  2. #2

    По умолчанию

    пилот завис?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробиты мажеты соленоида . Если режим тепла не нужен - соленоид выбросить , если тепло необходимо - соленоид менять.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    ...давление на всасе 14bar..
    ...а сколько лет машине и какой фреон?...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ..а сколько лет машине и какой фреон?...
    Пробитый соленоид пускает по боку и возраст и фреон и год выпуска.

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    пилот завис?
    Эт ваще к чему?

  7. #7

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    да вот к этому, бывает переклинивает переключающею пластину , стук помогает
    Не-не-не.. )) Я про термин пилот в твоем сообщении ващета..

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    да вот к этому, бывает переклинивает переключающею пластину , стук помогает
    Да нет там пластины . Разбери - посмотри , Эта фигня больше напоминает сердечник с 4-мя фторопластовыми манжетами . В соседней теме почитай , там привезли аппарат на ремонт с "постуканным " пилотом . И объясни народу "пилот" - это вся штуковина в сборе , или только то, что бегает внутри этой штуковины (сердечник ) ?

  10. #10

    По умолчанию

    пилот это клапан с катушкой а та хрень (которая внутри основного клапана переключает) как называется я запамятовал
    Вложение 45454

    мануальчик от данфоса

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Вот и я на 4х ходовой грешил.Его на тепло переключишь он греет на холод переключаешь толком не охлождает.ну я его выпаял для верности и стакой надеждой включаю а история таже.Вроде на компрессор грешить не приходится на тепло когда переключал давление до 20 bar поднималось а газ вресивер собрать не могу не хотит он его сосать

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    пилот это клапан с катушкой а та хрень (которая внутри основного клапана переключает) как называется я запамятовал
    В советские времена ( не самые плохие за последние 100 лет) клапан , приводимый в действие электромагнитной катушкой назывался "соленоидом ". Потом пришли к власти "дерьмократы " в холод хлынули несостоявшиеся , но очень наглые и голодные телемастера , пытающиеся общепринятые за последние 100 лет понятия назвать по своему. Потому просьба : внося неологизм -объясни что он означает , и обоснуй необходимость его присутствия здесь

  13. #13

    По умолчанию

    постараемся.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Заки говорят года три стоит.На 410фреоне.На капилярку грешить на вакуум уходил бы.А больше там и нет ничего.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Народ есть еще какие нибудь версии

  16. #16

    По умолчанию

    ПГ ПО ПГН Токи

  17. #17

    По умолчанию

    Недавно ремонтировал колонник вырезал этот саленоид или пилот (по новому)сказали заку что будет тока на холод работать зак доволен мы при бабле.

  18. #18

    По умолчанию

    яж вроде поправился

    пилот - это только катушка с маленьким клапаном по научному соленойдный пилотный клапан , пилотный потому что управляет большим (пилотирует)

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Токи не мерял остальные сокращения не понял.Если не трудно расшифруйте.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    ...ну я его выпаял для верности...
    ...а я ведь спросил, какой фреон и сколько лет машине, почитай. Ничего не надо было разбирать и выпаивать, а раз уж обратился с вопросом, так и рассказзывай, с чего всё началось. Ну нахера заправлять-перезаправлять было? Логично? Впаять-выпаять (грамотно), даже для меня.(..̶н̶а̶х̶в̶о̶с̶т̶-̶н̶е̶-это н̶у̶ж̶н̶о̶) проблематично. Раз для тебя так запросто выпаивать(и выбрасывать), то ты скорее всего не понимаешь, что делаешь. Работоспособность ЛЮБОГО компрессора можно оценить.....максимум впайкой шредера, ибо твоё...
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    градусов 80
    ...очень ̶д̶е̶л̶е̶т̶а̶н̶т̶н̶о̶ не обосновано. Каждый раз при диагностике тупо что либо выпаивать(это время\газы\нервы), без штанов останешься...
    ...я...понятно излагаю...
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    Токи не мерял
    ...типа нечем, или лень было?.... Я надеюсь, ты понимаешь, что ток нагруженного компрессора,... гораздо....меньше\больше, (сам то, как думаешь?) того, который даёт...
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    газ градусов 80,
    Последний раз редактировалось yrtchik; 01.08.2016 в 11:11.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка F9 на Ballu BDA-60HN1
    от vladt в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 08:57
  2. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  5. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •