Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Mitsubishi HEAVY SCM 125 ZM-S Не запускается нормально наружка

  1. #1

    По умолчанию Mitsubishi HEAVY SCM 125 ZM-S Не запускается нормально наружка

    Всем привет. Mitsubishi HEAVY SCM 125 ZM-S инвертор на 6-сть внутренних блоков настенников. Не холодит.

    После монтажа, при пуске, наружка, пощелкав клапанами на каждом порту, запускает вентилятор и компрессор на малом напряжении 9V(быстро скатывает до 1V) и не разгоняет его.
    Давление на манометре, при этом, остается без изменений 14 бар. Все клапана ж/г на портах открыты.
    На главной плате высвечивается периодичное двухкратное моргание красного леда с паузой 6 секунд. (По расшифровкам - что-то с давлением или перегрузкой)
    Трассы без заломов, длинной от 5,5 метров до 12 метров общей длиной 51 м из возможных 90 м.
    Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток в норме по мануалу, пробоя изоляции нет.
    Датчик давления проверен по току - то-же вроде в норме. Преды целые.

    Подскажите куда дальше копать. может клапан 3-х ходовой или инвертер, не знаю как их проверить.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    наружка, пощелкав клапанами на каждом порту
    Ознакомьте с последними достижениями науки, пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    и дозаправку блока никто не дела небось

  4. #4

    По умолчанию

    1 метр трассы заправить, большой роли не сыграет. 50 по мануалу без дозаправки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Ознакомьте с последними достижениями науки, пожалуйста.
    EEV coils

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Я бы поискал косяк со стороны монтажа.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Есть в комплекте одна умная книжка, называется Installation manual.
    Там все черным по белому написано, только английскими буквами.
    А для тех, кто читать не умеет - нарисовано.

    Мультисплит, тем более, от нормального (не кетайского) производителя - это вам не кетайская балалайка.

  8. #8

    По умолчанию

    Хороший совет. Да уже перепроверяли не раз. У меня таких две системы. Одна сразу запустилась, а эта не хочет.
    Можно использовать мин. 4 вн. блока. (у меня их 6-сть). Отключали попеременно (перекрывали вентиля ж/г и уб.меж.блоч. каб), в разных комбинациях. Ничего не выявили.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    EEV coils
    Это не

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    клапана на каждом порту

  10. #10

    По умолчанию

    Ну суть то открыть-закрыть. И находятся на жидкой линии каждого порта (6 шт.)

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    трубы не перепутали? и такое видели
    бедный мицубан.. не жадничайте.. зовите спеца.. аппарат же денег стоит.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    трубы не перепутали? и такое видели
    Все пары ж/г соответствуют своим внутрянкам и продуваются. Проверено при еще монтаже.

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    Ну суть то открыть-закрыть
    Как бы не совсем так..))

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Как бы не совсем так..))
    хорошо) Открыть линию на потребителя...)

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    хорошо) Открыть линию на потребителя...)
    Я про то что не надо путать EEV с простым соленоидом.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    хорошо) Открыть линию на потребителя...)
    Да, спасибо. Изучил вопрос. Разница ясна.

  17. #17
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АндрейО Посмотреть сообщение
    Хороший совет. Да уже перепроверяли не раз. У меня таких две системы. Одна сразу запустилась, а эта не хочет.
    Можно использовать мин. 4 вн. блока. (у меня их 6-сть). Отключали попеременно (перекрывали вентиля ж/г и уб.меж.блоч. каб), в разных комбинациях. Ничего не выявили.
    проверь соответствие межблочных кабелей трубопроводам.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    проверь соответствие межблочных кабелей трубопроводам.
    Это проверено. Соответствует.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Компрессор озяб. Надо менять. А еще лучше наружный блок целиком.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Компрессор озяб
    мультисплит вроде новый.. или нет?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Kentatsu KSRH70H не запускается наружка.
    от Rubil.nik в разделе Kentatsu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 20:47
  2. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  3. Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZMX-S
    от south в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 10:49
  4. Mitsubishi Heavy FDTN408H
    от Sanych_ais в разделе Mitsubishi
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 16:19
  5. Mitsubishi Heavy FDC 1008HES SOS SOS SOS
    от horosho в разделе Mitsubishi