Тема: Обязательна ли опрессовка при обслуживании кондиционера

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию Обязательна ли опрессовка при обслуживании кондиционера

    Например в эксплуатируемом кондиционере не хватает газа,или он совсем пустой,нужна ли в этом случаи опрессовка системы?

  2. #2

    По умолчанию

    И не только опрессовка , но перед этим поиск и устранение утечки , и только после того , как опрессовка покажет , что система герметична заправка.

  3. #3

    По умолчанию

    Правильно заданный вопрос -половина ответа!!!

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Например в эксплуатируемом кондиционере не хватает газа,или он совсем пустой,нужна ли в этом случаи опрессовка системы?
    если этот вопрос задал типа "кондиционерщик" - я х......, с кем приходится работать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    если этот вопрос задал типа "кондиционерщик" - я х......, с кем приходится работать?
    Да пусть играется .А вдруг товарищ не хочет приглашенному спецу платить за работу ? Вот и пусть демонтирует , найдет , устранит , опрессует , возьмет на себя гарантию , а спецу заплатит только за заправку.

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    но перед этим поиск и устранение утечки
    Недавно искал утечку на кондее. Пораздельная опресовка: внутрянка, трасса, наружка показала утечку в трассе в газовой трубе. Наружка стоит на крыше. Трубу повредило сходом льда весной. Трасса под замену.
    ACA, такие работы недешевы и подразумевают наличие спец оборудования? Ты им располагаешь?

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Обязательна ли опрессовка при обслуживании кондиционера
    нет, при обслуживании ни то что не обязательна, но и даже вредна

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    если этот вопрос задал типа "кондиционерщик" - я х......, с кем приходится работать?
    ..что со мной собрался работать,...приезжай, вместе сх.....м!

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Вообщем кондиционер поставили три года назад,за это время он отработал месяцев 6.Какое количество потери хладагента,за этот период времени, в кондиционере считается нормой? Трасса метров 5.
    Для проверки на утечку в трассе,что использовать?

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Да,есть кое какое...балуюсь иногда,знакомым и их знакомым кондиционеры ставлю если хорошо попросят...вот в этот раз просят в уповод,надо реанимацию сделать...у рук не было,в первый раз.

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Для проверки на утечку в трассе,что использовать?
    Инертные газы.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Балон аргона в 40 кг есть...но тяжко с таким будет,...придётся азотом давить.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    придётся азотом давить
    слишком сильно не дави только.

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Какое количество потери хладагента,за этот период времени, в кондиционере считается нормой?
    Нет никаких норм, ибо нормой считается отсутствие утечек. ))

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Нет никаких норм, ибо нормой считается отсутствие утечек. ))
    Прямой ответ..на вопрос,благодарю! Ставлю года три эти кодиционеры,сам себе первым делом поставил,жалоб от знакомых не поступало не разу,и мой работает ...а тут у знакомого,знакомого,знаком ого, "кондиционерщик" поставил кондиционер и он через всех знакомых,минуя кондиционерщика ко мне прибежал,зачем-то..

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    слишком сильно не дави только.
    ..нееее,я на глазок!

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    я на глазок!
    Первый признак утечки, при таком методе опрессовки - шипение
    Если была микроутечка или ее не было - сначало "бум", потом шипение
    Хотя бум обычно делает шланг, ну или глазок на коллекторе, так что поаккуратнее там

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Первый признак утечки, при таком методе опрессовки - шипение
    Если была микроутечка или ее не было - сначало "бум", потом шипение
    Хотя бум обычно делает шланг, ну или глазок на коллекторе, так что поаккуратнее там
    Спасибо,за упреждение...придётся спец обмурдирование одеть...мотоциклетный шлём,пойдёт

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    мотоциклетный шлём,
    тогда уж саперный костюм

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    тогда уж саперный костюм
    ..да! ну тогда чтоб наверняка и на раз вылечить!...ф-1,использую,течеискателем мыльным потом найду...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрессовка холодильника.
    от sc12 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:55
  2. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  3. уравнительная линия на VRV обязательна?
    от I'm_ICM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 13:56
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. норма холодильных единиц на обслуживании
    от фреон22 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •