Давление высокое. Уже писали.
Тоже писали. 5W это не о чём. 10 W минимум. И ещё, если поменял капиллярку, добавил или изменил диаметр жидкостной трубы, то забудь про "вешать в граммах", только манометр. Поставишь нормальный МЭД с нормальной крыльчаткой и давление всасывания уменьшится. Фотки давай конденсатор-диффузор
Поменял моторчик вентилятора. Поставил вместо 5, 16W. К конеденсатору добавил трубки 10-ки 1м. Сам конденсатор, внутри трубок чисто. Давит через него хорошо. Общая картина мало изменилась. По прежнему давление на всасе велико. Стравил фреона, подогнал по протяжке. остановилось на 1,2 очка. больше подгоном ничего не выиграть. За три часа догнал температуру до -13 гр. Датчик откалиброван. Установочная -15 гр. Всё дальше упёрлось. Температура больше не падает. Компрессор кипяток. Нагнетание кипяток. Мозг мой, кипяток
Капа у тебя 1.2 или 1.24?, разница в длине может быть 0.5...0.9м
Витрина ВХСн-1.6 изначально до -13*С, не путать с ВХСн-1.5-она до -18*С.
2134 - ну ООООчень хорошие компрессора . Но Z. Не знаю из каких соображений исходили конструктора , когда в клапанной плите марки Е делали сечение нагнетательного отверстия , перекрываемого нагнетательным клапаном , в 2 раза меньше , чем на Z? Мое мнение - именно из за этого из компрессора марки Е получился утюг , самовар , мангал , но не компрессор.
Просто температура нагнетания у 22 намного выше чем у 404, вот и греются сильнее.
Да я это понимаю , но почему то думал , что не честно фреону с высокой температурой нагнетания еще и дых перекрывать с целью еще большего перегрева
Знакомец нашел противоядие - меняет масло , и ставит Z , но заправляет 22-м , и уже более десятка лет - не нарадуется . И клиент доволен - возвратов нет.
Так плотность 22 на высоких температура больше в 3 раза, чем у 404, поэтому наверное и меньше дырдочка.
Так они не только дырочкой отличаются , у NE2134Z объём 14.28см3 и обмотка более мощная, а у NE2134E 12.12см3 и обмотка слабее.
Какая температура в помещении ?
Была похожая ситуация 3 года назад , месяц танцевал под витриной ( правда среднетемпературка - 2 м. ) ... До 25 гр. в помещении работает , свыше сдыхает , температура конденсации повышаеться моментально . На этой витрине поставил капилляр 4.3 м. 0.9 мм. и компрессор мощнее поставил низкотемпературный , давление на всасе стало 1.3 - 1.5 бар ., только тогда начала в жару работать витрина , а то 12 поршень среднетемпературки сдыхал от жары .
зы . Может подтолкнет на какую нибуть мысль , мой случай .
Температура окружайки не сильно высокая. В помещении работают кондиционеры. Вот по поводу капы. Если разница между 1,2 и 1,24 почти метр. То пожалуй моей 1,24 пять с половиной метра маловато будет. С другой стороны, если добавлю капиляра, давление понижу. Соответственно температура ещё понизится. Но, опять же температура нагнетания ещё повысится. А, она и так уже аномально высокая. Думаю долго в таком режиме компрессор не протянет. Может наплевать. Сделать установатную -12гр. Подготовить морально к этому зака. И оставить как есть.
Если выше +25*С , то уже можно говорит заку, что производитель не гарантирует -13*С, тем более что витрина старая.
Вот на фото формула, но пользоваться только для соседних диаметров. Тут же в таблице немного другие данные пересчёта. Сам пользуюсь табличкой с коэффициентами , но в электронном виде не могу найти.
С этими витринами наверное больше 10 лет не сталкивался, сказать как сильно греется компрессор не могу, но помниться в жару были проблемы. И по давлению на всасе не помню, если исходить из расчет для статики на 15 градусов ниже температуры в объёме, то получается около 0.8 бара.
А раньше если была проблема при жаре и была возможность ставили ещё один конденсатор последовательно или больший.