Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Samsung AQ07UGFN - вентилятор работает "рывками"

  1. #1

    По умолчанию Samsung AQ07UGFN - вентилятор работает "рывками"

    Добрый вечер, уважаемы Профессионалы!

    Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Имею сплит Samsung AQ07UGFN. Исправно работает уже 4 сезон. Каждое лето очень щепетильно стараюсь очищать внутренний блок, промываю сетки, заливаю дезинфицирующей пеной. С виду, все чисто. Наружный блок висит на уровне 9го этажа, ни грязи ни пыли внутри не видно.

    Проблема заключается в том, что этим летом началось заметное завывание вентилятора. То есть работает как бы рывками, то медленнее, то с характерным звуком быстрее, причем это не связано с режимом работы. Даже если поставить максимальную скорость вентилятора принудительно, все равно подобные симптомы присутствуют. Это ощущается даже на потоке воздуха. Подскажите пожалуйста, могу ли я сам проверить как-то в чем дело? С техникой общаюсь вполне нормально, так что могу разобрать/собрать, если это теоретически возможно без снятия внутреннего блока со стены...

    Заранее благодарю за любую консультацию.
    С уважением.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Турбина чистая?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Турбина чистая?
    Визуально крыльчатка чистая. Что-то еще необходимо посмотреть?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Напряжение в норме?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Напряжение в норме?
    Вы имеете ввиду напряжение в сети? Напряжение стабильно, порядка 230В.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Ну если и испаритель прозрачный, то остаётся движок или мозги..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Ну если и испаритель прозрачный, то остаётся движок или мозги..
    Ну да, похоже на то... Самому-то не добраться до туда? Обязательно снимать надо внутренний блок?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
    Самому-то не добраться до туда? Обязательно снимать надо внутренний блок?
    Снимать не надо, но разобрать корпус придётся.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Снимать не надо, но разобрать корпус придётся.
    Понял. Попытаюсь разобраться как это сделать. Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Снимать не надо, но разобрать корпус придётся.
    Сегодня все разобрал, вытащил крыльчатку, налипло много грязи. Все отмыл, посмотрим как будет работать.

Похожие темы

  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:41
  3. Dantex 24. Внутренний вентилятор работает рывками.
    от ана-толий в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •