Тема: Ошибка Е2 General Climat G100/N1V

  1. #1

    По умолчанию Ошибка Е2 General Climat G100/N1V

    Добрый день,
    Установлен инверторный мультизональный кондиционер General Climate G100/N1V внешний блок и 4 внутренних G28/GVN1. Все работает нормально при работе двух кондиционеров одновременно. Если включить любой один внутренний блок через минут 20 газовая трубка внешнего блока покрывается инием и на блоке вылетает ошибка Е2 - защита от обмерзания внутреннего блока. Уровень хладогента в норме, проверили. Была мысль, что не верно выставлены мощности внутренних блоков или внешнего. Но на плате внутренних блоков нет дип переключателей мощности, на внешнем тоже не обнаружилось дипов, хотя в инструкции таковые должны быть. Возможно это новые модификации и внешний блок должен по RS485 сам определять мощности и количество блоков?
    Мастера подскажите, что может быть?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А Вы техническое описание этой системы когда-нибудь читали?
    Не в курсе, какая МИНИМАЛЬНАЯ нагрузка должна быть на наружный блок?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А Вы техническое описание этой системы когда-нибудь читали?
    Не в курсе, какая МИНИМАЛЬНАЯ нагрузка должна быть на наружный блок?
    В ТО нет понятия минимальной нагрузки, есть максимальная 5 внутренних блоков, у меня 4 блока. А у Вас есть данные по минимуму?

  4. #4

    По умолчанию

    vidhome, у вас есть данные о точном количество хладагента, в граммах, находящегося в контуре системы,на данный момент времени ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    vidhome, у вас есть данные о точном количество хладагента, в граммах, находящегося в контуре системы,на данный момент времени ?
    К сожалению нет. Сейчас сервисники предлагают все слить, по новой вакумировать и точно залить. Правда вопрос при пуске системы были ошибки в колличестве у них самих? А может быть от избытка хладогента такое поведение системы?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Возможно монтажники накосячили

  7. #7

    По умолчанию

    Для информации, может кому сгодится. Стравил сам давление в системе и все вылечилось. Понятно, что по-дилетантски, но похоже попал в норму.

  8. #8

    По умолчанию

    Может, кто поможет со схемой блока G28/GVN1? Похоже при подключении проводного пульта пригорел 485 интерфейс. Работает на передачу, а на прием нет, ошибка Е6.

Похожие темы

  1. General Climat GU -36HRN1 выключается.
    от Петр30 в разделе General Climate
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 17:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:41
  5. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •