    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    От китайских ничем не отличаются..))
    Да, наверное правильней сказать не "наши", а те что у нас продаются. Наа наверняка Китайские. Но вроде ничего такие, алюминиевые в разы хуже. Мягкие они как холодец

  2. #22

    По умолчанию

    Короче. По главному вопросу.
    Замена трассы поможет ?

  3. #23

    По умолчанию

    можно и старую кафлексом обклеить будет норм, только каждую трубку в отдельный кафлекс.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    можно и старую кафлексом обклеить будет норм, только каждую трубку в отдельный кафлекс.
    В данной ситуации так не получится. Трасса 5 метров. Из нах метра 3 идёт в стене. Монтажники тупые, если бы хоть в трубу проложили. Короче. Старая трасса обрезается и ставится новая.

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Короче. Старая трасса обрезается и ставится новая.
    Мож давление для начала проверить..

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Мож давление для начала проверить..
    +100... и перезаправить по норме...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Мож давление для начала проверить..
    Да, это нужная штука. Завтра наверное получится посмотреть

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Мож давление для начала проверить..
    Согласен ,если ,,краны,,обмерзают ..да проверяйте шо хотите но теорию знать надоть,особлево когда что то потеет..

  9. #29
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Етить. Забит испаритель. Смотреть давление, мыть. Если не помогло, обмотать трассу изоляцией. Ту часть, с которой на потолок капает. Ту часть, что в стене не трогать. Обмотать чем угодно, хоть пенофолом на стяжках. Или к-флекс лентой, если не жалко.

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Етить. Забит испаритель. мыть. ...
    Ну так а я об чем?:
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Работает он 15 лет...
    Когда ТО последний раз делалось?
    Раньше же не капало? Или тогда это не мешало жить?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Етить. Забит испаритель. Смотреть давление, мыть. Если не помогло, обмотать трассу изоляцией. Ту часть, с которой на потолок капает. Ту часть, что в стене не трогать. Обмотать чем угодно, хоть пенофолом на стяжках. Или к-флекс лентой, если не жалко.
    Та часть что в стене и мешает жить. Через стену сыреет. Так сказать в одном месте потная стена

  12. #32

    По умолчанию

    вот пару фоток еще. заскочил к клиенту после учебы

    изоляции вообще нет. просто трубки в белой обмотке
    702305.jpg
    702309.jpg
    это макро сьемка
    702312.jpg

  13. #33

    По умолчанию

    Возможно ли почистить этот испаритель не снимая ?
    Доступ есть.
    В наличии имею кислоту именно для кондиционеров. Пароочеститель. Ну и мелочи типа кисточки и т.д.

  14. #34

    По умолчанию

    Что за кондиционер

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klimat Посмотреть сообщение
    Что за кондиционер
    Торнадо.
    Знаю что такие у вас называются вроде линейный.
    Инфы не много. Мощность его в пределах 33000бту. Трубки 3/8 и 5/8
    Фрион 22

  16. #36

    По умолчанию

    канальные может?

    Вложение 45211

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    канальные может?

    Вложение 45211
    То что на фото оч похоже, но не совсем то. У меня он не прямоугольный, а квадратный. Скину фото чуть позже

  18. #38

    По умолчанию

    avap-ac-dx.gif

    я думаю что этот более похож

  19. #39

    По умолчанию

    почистил
    вот что получилось

    702942.jpg

    702944.jpg

  20. #40

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    от TIMIK74 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.10.2023, 09:20
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:05
  3. сильное дребежжание при включении компрессора
    от Mouse в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 08:15
  4. Стинол 305 (капает!)
    от enot2000 в разделе Стинол
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 06:50
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •