Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?

  1. #1

    По умолчанию Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?

    Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Надо собрать холодильную машину. Компрессор подобрали по необходимым параметрам, а при заказе теплообменников вылезло, что массовый расход хладагента у испарителя почти в 2 раза больше, чем у конденсатора. Производители теплообменного оборудования говорят, что у них программа не позволяет менять данную величину. Они задают кипение, конденсацию, перегрев, мощность и т.д. Проблема в том, что теплообменники необходимо вписать в определенные габариты. В итоге получается, что мне или рассчитали переразмеренный испаритель, или недоразмеренный конденсатор. Что из этого правда, определить оказалось довольно сложно, так как в документации к компрессору никаких графиков или таблиц массового расхода в зависимости от температуры не нашел. Знакомые советуют вообще не обращать внимания на данный параметр. Заранее благодарен всем участникам форума.

  2. #2

    По умолчанию

    Coolselector2
    софтинка от данфоса
    может поможет

  3. #3

    По умолчанию

    Может кто то считает по массовому расходу , но может лучше по холодопроизводительности , тепловой мощности . Озвучь хотя бы какие то данные в цифрах по компрессору ( хотя бы маркировка ) испарителю , конденсатору .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Может кто то считает по массовому расходу , но может лучше по холодопроизводительности , тепловой мощности . Озвучь хотя бы какие то данные в цифрах по компрессору ( хотя бы маркировка ) испарителю , конденсатору .
    чем ниже Т кипения тем меньше паров с площади?

  5. #5

    По умолчанию

    Огромное спасибо, помогло.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    чем ниже Т кипения тем меньше паров с площади?
    И так тоже , но для этого еще нужно знать режим установки . а здесь мы имеем только лозунги : " Дадим стране угля ..... далее по тексту "

  7. #7

    По умолчанию

    компрессор с-scp360h38b 30 квт на r410. необходимо 28 квт. кипение 6, конденсация 45. испаритель 28,9 квт, массовый расход 689 кг/час, конденсатор 29 квт, массовый расход 389 кг/час. собственно по программе и таблице состояния на линии насыщения прикинул прикинул, получается массовый расход испарителя близкий к компрессору данфосс аналогичной мощности - 691 кг/час. это 0,55 м. куб/час, а вот через конденсатор получается проходит всего 0.46, то есть на 20% меньше.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humidifer Посмотреть сообщение
    конденсатор 29 квт, массовый расход 389 кг/час.
    Смело множь производительность конденсатора на 2 (Конденсатора много не бывает . для этого есть РД-шки , спид- контроллеры). И прикинь по ценам - сколько ты наэкономишь на вдвое меньшем конденсаторе , потеряв половину производительности всей установки , и сравни эту экономию со стоимостью всей ХУ.

  9. #9

    По умолчанию

    Там нельзя будет регулировать расход воздуха.

  10. #10

    По умолчанию

    Это почему же ? Даже если так производительность конденсатора равна сумме производительности установки и эл мощности привода компрессора , и , если не ошибаюсь 20% отэтой суммы.
    Цитата Сообщение от Humidifer Посмотреть сообщение
    Там нельзя будет регулировать расход воздуха.

  11. #11

    По умолчанию

    Массовый расход воздуха через конденсатор и испаритель одинаков. Это осушитель. Все остальное правильно сказано.) Плюс 20% это конечно уже запас, который конечно не помешает, но здесь не будет таких загрязнений как при работе на улице.

  12. #12

    По умолчанию

    Ну тогда другое дело , в осушителе думаю достаточно равных по площади теплообмена испарителя и конденсатора , если учесть . что конденсатор охлаждается предварительно охлажденным на испарителе воздухом , но небольшой запас производительности конденсатора думаю не помешает , его можно , если будет лишний . устранить заслонкой.

  13. #13

    По умолчанию

    вроде меньше должен быть конденсатор а то будит грелка хорошая и затопленный конденсатор.
    я из бк 1500 осушитель сделал (снял внешний кожух и конденсат сливается в ёмкость ) так помещение на 2 градуса за 3 часа работы нагревается.

  14. #14

    По умолчанию

    Каталожные данные компрессора, испарителя, конденсатора даются при определённых (причём разных) условиях и не зачем их сравнивать. Надо знать модели оборудования и привести их производительность к рабочим условиям, вот тогда и сравнивать.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ак помещение на 2 градуса за 3 часа работы нагревается.
    Так и должно быть по законам физики : на твоей БК-шке компрессор часть энергии переводит в тепло за счет нагрева обмоток . трущихся деталей компрессора и эл. двигателя вентилятора. В идеале компрессор и двигатель вентилятора должны быть вынесены за пределы осушаемой зоны , но и в этом случае найдутся другие теплопритоки.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Так и должно быть по законам физики : на твоей БК-шке компрессор часть энергии переводит в тепло за счет нагрева обмоток . трущихся деталей компрессора и эл. двигателя вентилятора. В идеале компрессор и двигатель вентилятора должны быть вынесены за пределы осушаемой зоны , но и в этом случае найдутся другие теплопритоки.
    В любом случае температура выхода воздуха выше, чем вход, даже если компрессор вынести отдельно. Здесь еще скрытая теплота парообразования дает хороший теплориток. Но он гуляющий и зависит от относительной влажности и температуры среды.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humidifer Посмотреть сообщение
    Массовый расход воздуха через конденсатор и испаритель одинаков. Это осушитель. Все остальное правильно сказано.) Плюс 20% это конечно уже запас, который конечно не помешает, но здесь не будет таких загрязнений как при работе на улице.
    У Вас либо не очень богатый опыт работы с осушителями, либо у вас были идеальные условия для работы осушителей. Осушители сжатого воздуха были установленные в силусных помещениях(где танки с мукой установлены)-каждые две недели чистятся от муки. Осушители сжатого воздуха установленные в цеху производства пряников-чистятся раз в пол года, пылью забиваются. осушители строительные установленные в зефирном цехе чистятся от сахарной пудры и пыли тоже каждый месяц(фильтра) и каждые пол года теплообменка. Так что везде своя специфика, и в помещениипыли оборудование насывает еще больше чем на улице. По крайней мере не меньше.
    Для примера фотка разобранного осушителя. У него испаритель и конденсатор собраны в одном блоке теплообменки. Испаритель меньше чем конденсатор.


  18. #18

    По умолчанию

    Конечно спасибо за совет, но если Вы не знаете, в каких условиях у меня работает оборудование, то зачем писать о силусных помещениях и т.д? К тому же у меня не сжатый воздух. И естественно теплообменку раз в полгода чистить необходимо в любом случае. Но вопрос на форуме был вообще о другом - о массовом расходе.... "Для примера фотка разобранного осушителя. У него испаритель и конденсатор собраны в одном блоке теплообменки. Испаритель меньше чем конденсатор." - конденсатор в осушителе всегда больше испарителя. Это основная проблема в уменьшении массо-габаритных размеров установки.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 19:38
  2. Помогите узнать завод-изготовитель компрессора МАК ФГ-2,8С-00-00А
    от Вячеслав47 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 18:56
  3. Расход топлива TK 3.66
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 20:48
  4. Большой расход топлива! LT35 volkswagen
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:37
  5. Большой расход R22
    от Andrey74 в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •