Тема: сплит aq09xan плохо охлождает

  1. #1

    По умолчанию сплит aq09xan плохо охлождает

    Привет Всем.

    Прошу помочь, Проблема следующая:встал компрессор по перегреву, проверил давление(недавно подзаправил), при включенном 7 бар., при выключенном 15 бар, ток при работе 5,5-6А. Стравил немного фреон(R22), давление стало при включенном 4 бар при выключенном 10бар, ток 4,2-4,3А(как на шильдике), компрессор все равно отключался.
    Погрешил на вентилятор конденсатора, показалось что мало оборотов, поставил другой по оборотистей, компрессор выключаться перестал но после 20 минут работы воздух из внутреннего блока стал 20-22грС., при запуске опускался до 15-16грС.
    Проработал всю ночь, температура так и не опускалась.

    Кондиционер сплит aq09xan, работал пять лет без нареканий, в прошлом году заменил пусковой конденсатор на компрессоре, прочистил конденсатор и внутренний блок от пыли.

    Подскажите что может быть?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mexannik19 Посмотреть сообщение
    Погрешил на вентилятор конденсатора, показалось что мало оборотов
    Скорее всего, здесь "собака зарыта"..

  3. #3

    По умолчанию

    mexannik19, смотри чистоту радиаторов блоков и обороты вентилятора нар. блока, это болезнь у них, поменяй пусковой конденсатор на наружке, чаще 1,5 мКф, если на глаз не можешь определить нормальные обороты на наружке. давление при +25 +28 в пределах 4 - 4,3 Бар.Дерзай.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mexannik19 Посмотреть сообщение
    проверил давление(недавно подзаправил), при включенном 7 бар., при выключенном 15 бар, ток при работе 5,5-6А. Стравил немного фреон(R22), давление стало при включенном 4 бар при выключенном 10бар, ток 4,2-4,3А(как на шильдике)
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    давление при +25 +28 в пределах 4 - 4,3 Бар
    Вакуумировать и заправлять по весу указанному на шильде. Переключить на тепло. Кратковременно!!! для косвенной проверки что компрессор качает, переключить на тепло, включить кондей и проверить давление создаваемое компрессором! Рабочие конденсаторы компрессора и вентилятора проверить С-метром или заменой на заведомо исправные. Работы проводить на зеркально чистых теплообменниках (на просвет). Обязательно проверить двигатель белки и его рабочую емкость.
    Цитата Сообщение от mexannik19 Посмотреть сообщение
    Проработал всю ночь, температура так и не опускалась.
    А вот это ты зря делал!
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 13.07.2016 в 11:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mexannik19 Посмотреть сообщение
    встал компрессор по перегреву, проверил давление(недавно подзаправил), при включенном 7 бар., при выключенном 15 бар, ток при работе 5,5-6А.
    ни хрена себе передоз, и это на 22ом... подзаправил, подстравил так и компрессор завалить не долго, когда работает тарахтит громко? вибрация? и наверно надо уже вводить в правило форума, регистрируешься как мастер, значит перечень инструмента и фотки чем работаешь. или перечень инструмента чем производилась конкретная работа в освещаемой теме... некоторым даже советовать нет смысла...

  6. #6

    По умолчанию

    может ему 410 плеснули, давление подходит

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2016
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mexannik19 Посмотреть сообщение
    Погрешил на вентилятор конденсатора, показалось что мало оборотов, поставил другой по оборотистей, компрессор выключаться перестал но после 20 минут работы воздух из внутреннего блока стал 20-22грС., при запуске опускался до 15-16грС.
    Проработал всю ночь, температура так и не опускалась.
    Если грелся зачем всю ночь работал? Попробуй вентилятор проверить

  8. #8
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danbalan Посмотреть сообщение
    Попробуй вентилятор проверить
    А что там проверять& Наличие лопастей что ли? может, конечно и отвалились или сточились об лёд в период обогрева при зимних сибирских морозах...
    А по теме предполагаю для начала отмыть конденсатор наружного блока от накпленого за пять лет тополиного пуха и прочей каки. Заправить по весу и результаты данных действий выложить сюда.
    ,,,,

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:51
  2. Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?
    от Nick_JJ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:48
  3. сплит aq09xan плохо охлождает
    от mexannik19 в разделе Samsung
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 04:10
  4. Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?
    от Nick_JJ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 20:25
  5. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •