Тема: KENTATSU KSRH70HFD1 норма заправки газом

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    09.05.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию KENTATSU KSRH70HFD1 норма заправки газом

    KENTATSU KSRH70HFD1 газ R22 требуется заправить с нуля.На шильдике информации о количестве газа отсутствует .Почитал форум , дошёл до 57 стр , ни чего по делу не нашлось . Прошу помощи !

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Документацию смотрел?

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    2600 гр R22.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    09.05.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Благодарю за инфу !

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Так если нет шильда заправляй по давлению и перегреву! А зачем заправлять с нуля? Что с ним делалось?

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    заправляй по давлению и перегреву!
    Alexholod, не все это умеют, да и неправильно это заправлять холодильную машину с капилляром по перегреву. К тому же параметры воздуха сильно колеблются, а от них перегрев естественно тоже. Проще по весам дать + дозаправка от длины трассы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Всегда выводил на ноль кипения для используемого типа хладагента, вопросов по работе небыло

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    да и неправильно это заправлять холодильную машину с капилляром по перегреву
    того же мнения. да и не только параметры воздуха, а блоки должны быть идеально чистыми, + ЕМНИП были модели mr.slim с перегревом в 0.
    в прошлом пробовал по перегреву заправлять, на след год приехал - перезаряд. + в нашем регионе 90% установщиков кондиционеров без вакуумного насоса.. так что свакуумировал, заправил по весам. и можно спать спокойно

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    так что свакуумировал, заправил по весам. и можно спать спокойно
    Не всегда!!!

Похожие темы

  1. Сarboma 0,9д - норма заправки
    от Вяч Бор в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 11:32
  2. Норма заправки.
    от NAVIGATOR в разделе Бирюса
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 21:46
  3. Норма заправки
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:19
  4. Нормы заправки газом любого бытового холодиьлника
    от sergej103 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 01:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •