Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?

  1. #1

    По умолчанию Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?

    Ballu BSC-12H установлен в апреле 2008 года. Трасса чуть более 1 метра. Вакуумирование не делалось. Внутренний и наружный блоки установлены на стене дома (с южной стороны), практически на одном уровне относительно друг друга. Охлаждаемая комната 6,5х4,5 (3м высотой). Окон с южной стороны нет. Сплит функционирует как на охлаждение так и на обогрев. НО, охлаждает как то слабовато. При температуре на улице выше 30 градусов в комнате, где установлен (с закрытыми дверями), не может опустить температуру ниже 26-25 градусов. По ощущениям между "тепло" и "прохладно". При этом на нем выставлена температура +16 градусов и вентиляция включена на максимум. Замер бытовым термометром на выходе внутреннего блока показывает температуру не ниже +16 гр. Вообщем, особой прохлады в комнате (про остальные комнаты даже не говорю) добиться не получается. Причем сплит так работает с момента установки, стабильно без каких либо ухудшений. в настоящее время внутренний блок почищен. Внешний ни чем не забит. В 2015 году я просил его установщика проверить достаточность фреона. Он визуально посмотрел на тройники на внешнем блоке, к которым подключены трубки от внутреннего блока и сказал, что дозаправка не требуется. Обе трубки, как тогда, так и сейчас покрыты капельками конденсата (при работе сплит). В чем может быть причина явного не выхода на "должный уровень мощности" этой сплит системы ? Как можно исправить этот недостаток ? Подскажите кто может.
    P.s. Смущает один момент. На шильдике наружного блока указано, что норма газа в системе должна быть 600 грамм. А вот в интернете читал. что для "12" сплит систем норма газа должна быть в диапазоне от 700 грамм до 900 грамм. Может ли этот момент, а так же короткая трасса сказываться на слабом охлаждении сплит системой?

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    шильдике наружного блока указано, что норма газа в системе должна быть 600 грамм
    фото шильдика.

    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Может ли этот момент, а так же короткая трасса сказываться на слабом охлаждении сплит системой?
    сомнительно.

  3. #3

    По умолчанию

    Осмотрите турбину вентилятора внутреннего блока может быть забита итог плохая протяжка воздуха и второй вариант отвакумировать полностью и перезаправить газом.И научитесь пользоватся кондиционером.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    При этом на нем выставлена температура +16 градусов
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    И научитесь пользоватся кондиционером.
    vitoseao73, вот тебе еще один из горе-пользователей!
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Замер бытовым термометром на выходе внутреннего блока показывает температуру не ниже +16 гр.
    Nick_JJ, сначала проверьте свой термометр в стакане с льдом на худой конец, уже потом замерьте температуры входящего и выходящего воздуха. Тогда скажем нужно звать мастера или нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Они лять думают что из кондюшника мороз прет что руки обморозить можно ,а то что он охлождает комнатный воздух это пох.

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Они лять думают
    Каждый думает в меру развития своего мозга...

  7. #7

    По умолчанию

    Фото шильдика, а также тройников после 5 и 10 минут работы. шильдик.jpg5 минут работы.jpg10 минут работы.jpg
    Турбина вентилятора внутреннего блока чистая, как и фильтры и теплообменник. Напор воздуха из внутреннего блока хороший. Тот бытовой термометр убрал в сторону (сильно брехливый оказался). На этот раз воспользовался цифровым мультиметром с термопарой. Сегодня естественная температура воздуха в комнате меньше чем последние дни. Вообщем, на входе внутреннего блока t=23с, на его выходе t=11с. Разница 12 градусов (вроде как укладывается в пределы нормы указываемой во многих источниках). Измерял опять же на минимально возможной установленной температуре (16 градусов) и максимальных оборотах вентилятора. Понимаю, лять, что не мороз должен переть, а происходит процесс охлаждения комнатного воздуха, результат которого выпадает в виде капель конденсата из дренажной трубки. Однако, все же полагаю, что на выходе внутреннего блока температура должна быть ближе к 8 градусов, что практически наблюдал у двух других сплит систем "12" (Polaris и Samsung), которые были установлены у других людей тем же установщиком, так же без вакуумирования. Как ранее указывал, смущает меня указанная норма фреона в системе (600 грамм), что меньше чем в других "12" сплит системах. Может китайцы в данной модели умудрились как то "облегчить" конструкцию, что и повлияло на общую производительность системы ? Так же во многих источниках указывается, что даже при идеально сделанной трассе происходит естественная убыль фреона (5-8% в год). А в моей системе, с момента установки (2008г) ни разу не проводилась его дозаправка. И установщик утверждает (по визуальным признакам), что дозаправка не требуется. Что получается, фреона в системе по настоящее время достаточно ?
    .

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Измерял опять же на минимально возможной установленной температуре (16 градусов)
    При установке гоп-стопного кондиционера на 16 градусов увеличения производительности кондиционера не произойдет!!! Сколько раз уже можно это объяснять!!!
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Однако, все же полагаю, что на выходе внутреннего блока температура должна быть ближе к 8 градусов, что практически наблюдал у двух других сплит систем "12" (Polaris и Samsung)
    А вот инженеры-разработчики Matsushita Electric (PANASONIC) думают по другому. У них и температура выходящего воздуха из блока существенно выше других марок, но это не мешает ему превосходно кондиционировать воздух в помещении.
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Как ранее указывал, смущает меня указанная норма фреона в системе (600 грамм), что меньше чем в других "12" сплит системах.
    Не показатель! Данная марка по большинству своему говно, хотя из старых моделей я встречал довольно достойные по качеству работы и надежности.
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Может китайцы в данной модели умудрились как то "облегчить" конструкцию
    Вполне вероятно, что у тебя такой экземпляр.
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Так же во многих источниках указывается, что даже при идеально сделанной трассе происходит естественная убыль фреона (5-8% в год).
    Нагло врут!
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    И установщик утверждает (по визуальным признакам)

    Что ты хотел от сплитдолбищега-фреонолива?!
    Цитата Сообщение от Nick_JJ Посмотреть сообщение
    Что получается, фреона в системе по настоящее время достаточно ?
    Только грамотный специалист сможет сделать адекватную диагностику!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    При установке гоп-стопного кондиционера на 16 градусов увеличения производительности кондиционера не произойдет!!! Сколько раз уже можно это объяснять!!!
    Признаю, что зря акцентировал внимание на установленной температуре (16 гр). В виду того, что сплит у меня стандартного типа (не инвертерного типа), то эта установка температуры влияет только на общую температуру воздуха в комнате, путем временного отключения компрессора при достижении определенного уровня температуры на входе внутреннего блока (в районе датчика температуры) и соответственно ни как не влияет на температуру на выходе внутреннего блока (компрессор либо включен либо выключен в этом типе сплит систем).

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Рад, что ты то понимаешь, но увы таких немного.

Похожие темы

  1. Плохо холодит Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE
    от oopros в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:05
  2. Вирпул плохо холодит
    от bans1 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 05:04
  3. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
  4. Сплит Ballu BSC-12H плохо холодит. Что делать?
    от Nick_JJ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 20:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •