Тема: Агрегат в "холодном" резерве

  1. #1

    По умолчанию Агрегат в "холодном" резерве

    В холодильную камеру на аптечном складе зак запросил поставить 2 агрегата. один основной, второй в резерв на случай поломки первого. вот задумался как сделать быстрое переключение с одного агрегата на другой типа просто тумблером в шкафу 1-2 при условии что они будут работать на один и тот же воздухоохладитель. а именно имеем: камера 21х2х3м температура в камере +2..+8*с, лекарства. в камере 2 воздухана по торцам, на крыше 2 агрегата, первый работает на оба воздухана, в случае неисправности персонал подходит к шкафу управления и тумблером переключает на второй агрегат. как согласовать переключение по электрике (хочется один шкаф с одним id974 и переключателем 1-2) и по гидравлике (соленоидами? чтобы на крышу не лазить вентиля крутить) нагнетание 5/8 всас 7/8, агрегат 2CES-4Y

  2. #2

    По умолчанию

    В 2007 делали подобное, запасной так и стоит в запасе. Электрика у них раздельная, отключаешь один, включаешь другой, но это должен был делать холодильщик.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (38.0 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (35.4 Кб, Просмотров: 26)

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Может что понравится...
    Тыц

  4. #4

    По умолчанию

    а может лучше 2 раздельных ХМ ?
    а то вдруг компрессор помер смертью погорельца?
    и переключение можно сделать ручное и автоматическое (геморно).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Может что понравится...
    Тыц
    это по питанию , а как система узнает что компрессор сдох?

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Странное какое-то резервирование.
    Имхо две машины. Полностью раздельных.

    Одну на +3-+5(рабочая) Вторую на 6-8(резервная).
    Или типа того.

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это по питанию , а как система узнает что компрессор сдох?
    Сработает защита (не важно какая), отвалится контактор -> ввод резерва. Обычная схема.

  8. #8

    По умолчанию

    Смотря что дублировать, если страховать только МК - одно. Если полностью машинку - другое. Ведь не факт, что именно компрессор крякнет, может ВО потечет или конденсатор и т.д., а это уже полное дублирование всей установки нужно. К тому же лекарства маленькие, но жесть как дорогие. А клиент как я понимаю страхуется даже от практически невозможного.
    На хранении сильфон РД потек, мелочь а за неделю отсутствия персонала встала машинка, спас случай.
    В общем я за полный дубликат или просто компрессор в запасе, а поменять не так долго.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Имхо две машины. Полностью раздельных.

    Одну на +3-+5(рабочая) Вторую на 6-8(резервная).
    Или типа того.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    камере 2 воздухана по торцам, на крыше 2 агрегата, первый работает на оба воздухана,
    Второй соответственно тоже на оба?
    Или только на один?
    Давай с концепцией для начала определимся.
    Что нам нужно? полное резервирование? Резервирование только ККБ или может вообще один компрессор резервировать?
    Грубо центральку с двумя близнецами собрать и всего делов.
    Второй компрессор хоть по РД с реле времени замутить. Грубо, с 974 питание на контактор первого компрессора пришло - запиталось реле с задержкой на включение,
    Если время (измеренное опытным путем) необходимое первому компрессору на выход на рабочее давление на всасе после стоянки по температуре прошло а всас не достиг уставки,
    то контактор второго компрессора включается.
    Дабы второй не циклил по давлению, компрессорам перед всасом по обратнику, РД подключть после обратника у первого компрессора.
    Таким образом, разве что кондер нужен больше, но зато выход на режим ускорим.
    остальное обвязывание двух ККБ в одну схему, так же как и "централь" боится утечек.
    И если первый не наберет температуру из-за утечки, то и второму нехрен делать.
    Если полное резевирование, то два раздельных агрегата, но на один щит управления.
    В щите два контроллера. Один на управление температурой и оттайкой, другой - с уставкой на один -2 градуса выше нужной, соответственно
    врубает второй агрегат. также ускоряет выход на режим.
    Переключение агрегатов основной- резерв - вручную или по счетчику времени.
    По схеме. Грубо датчики реле промежуточным перекидывать.
    Основной контакторы основного и резервного агрегата - запаралелить по управлению по "фазе".
    "Ноль" на основной - постоянно подать. На резерв - через доп контроллер.
    Преключение основной ведомый через пакетный переключатель коммутировать именно "ноль".

Похожие темы

  1. Морозильный агрегат "Север" BGM-330c
    от Элина в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:15
  2. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •