Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Давление в Samsung SH12ZP4E

  1. #1

    По умолчанию Давление в Samsung SH12ZP4E

    Добрый день!
    Мощность 12000 BTU, хладоагент R22 (800g), длина магистрали 1 м.
    Подскажите, какое должно быть давление на стороне всасывания при температуре внутри 27, снаружи 30 градусов?
    Если смотреть по графику, то 4,8 бар. А программа Danfoss Refrigerant Slider показывает 10,8 бар.
    Скриншоты прилагаю.
    1.jpg2.jpeg

  2. #2

    По умолчанию

    1406860720044[1].jpgСмотри и выбирай.

  3. #3

    По умолчанию

    Магистраль маловата ну-на метра 3.

  4. #4

    По умолчанию

    От мощности кондиционера давление не зависит?
    Насчет магистрали, блоки висят напротив друг друга, толщина стены 54 см, наружный чуть ниже внутреннего.
    А где можно табличку скачать?
    3.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Можно было сзади наружного блока свернуть калачи и изоляцию одень полностью а насчет таблици в нете давно нашол есть добрые люди я на телефон сфотал помогает у клиента тока узнаю скока градусов на улице а дальше по таблице проверяю.Успехов.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Ytpfxnj На здоровье я от инфы не обеднею мы евреи народ не жадный.

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    От мощности кондиционера давление не зависит?
    3.jpg
    Это чо за жесть такая?
    Маслоподъёмная петля?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Маслоподъёмная петля?
    на жидкостной трубе.
    оффтоп:недавно ездил на сплит(не холодит), зак говорит были какието ребята, петлю приделали - не помогло. внутренний внизу, наружка на крыше. поднимаюсь на крышу - вижу петлю прям вначале трассы у наружнего блока впаяли.. долго думал. зачем, почему..

  10. #10

    По умолчанию

    Я так понимаю, петлю мне зря прилепили?

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    петлю мне зря прилепили?
    угу, и газовую с 1/2 на 3/8 зря заузили. Хотя не критично.

    Давление должно быть где-то 4.5 бара.

  12. #12

    По умолчанию

    это колечко на память, а петля делается на толстой трубе и выглядит так

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    1.jpg2.jpeg

    программой пользуемся не корректно, кипение находится где то около 5 градусов по Цельсию а то давление что вы написали будит когда кондиционер постоит гдето с часик при температуре 30 градусов.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Магистраль маловата ну-на метра 3.
    С .уя ли маловата?
    Таблицы это хорошо, но на практике если давление на 22 более 5 бар то не охлаждает он почти!

  15. #15

    По умолчанию

    Мне эту петлю убрать, или она не мешает работе?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    С .уя ли маловата?
    Таблицы это хорошо, но на практике если давление на 22 более 5 бар то не охлаждает он почти!
    Потому что есть кондиционеры с комплектующими и там магистраль 3 метра не просто же так производитель материал так поставляет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Таблицы это хорошо, но на практике если давление на 22 более 5 бар то не охлаждает он почти!
    В таблице ясно написано давление от окружающей среды,чем выше температура тем выше давление.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    Мне эту петлю убрать, или она не мешает работе?
    хуже не будет, как и лучше.
    ТС в чем вопрос то? показал нам скрины графика и проги зависимости давления от t. Чего ты хочешь?
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    насчет таблици в нете давно нашол есть добрые люди я на телефон сфотал помогает у клиента тока узнаю скока градусов на улице а дальше по таблице проверяю
    а если кроме устранения утечки. блок внутренний + наружку нужно мыть, а клиент не хочет и переносит на след год. как по таблице заправить?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    хуже не будет, как и лучше.
    ТС в чем вопрос то? показал нам скрины графика и проги зависимости давления от t. Чего ты хочешь?

    а если кроме устранения утечки. блок внутренний + наружку нужно мыть, а клиент не хочет и переносит на след год. как по таблице заправить?
    Да не как не проверяется ,не хочет мыть его проблемы.

  20. #20
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    От мощности кондиционера давление не зависит?
    Не зависит, зависит от многих других факторов указанных в представленной таблице.

    Цитата Сообщение от ruslong Посмотреть сообщение
    Мне эту петлю убрать, или она не мешает работе?
    Конечно убрать. Мало того что она увеличенного диаметра(это приводит к паразитному вскипанию фреона) она ещё голая и выставлена на солнышко. В общем предназначена для снижения эффективности кондиционера.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SH12ZP4E замена блока управления
    от zik в разделе Samsung
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 19:43
  2. Samsung SH12ZP4E ошибка E3
    от СантаКлаус в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 09:00
  3. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
  4. давление
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •