Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Hisense AS-18HR4SWATDG доза.

  1. #1

    По умолчанию Hisense AS-18HR4SWATDG доза.

    Нет дозы ни на внутреннем ни на внешнем блоке. Кто подскажет сколько вешать?)
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    по аналогии с GREE
    9ка 730гр
    12шка 800гр
    18шка 1150гр

    посмотрел фотки монтажей, был один бюджетник хасенс 9ка в ней 680гр, значит как минимум в 18шку 1кг плюс гр 50-100
    а так такое гавно эти хайсенс, компрессор тарахтит писец, трубы внутрянки не отожжённые и тонкостенные.
    Последний раз редактировалось axel615; 05.07.2016 в 15:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    по аналогии с GREE
    9ка 730гр
    12шка 800гр
    18шка 1150гр

    посмотрел фотки монтажей, был один бюджетник хасенс 9ка в ней 680гр, значит как минимум в 18шку 1кг плюс гр 50-100
    а так такое гавно эти хайсенс, компрессор тарахтит писец, трубы внутрянки не отожжённые и тонкостенные.
    Вот по поводу херни про хайсенс ты зря они официальный представитель олимпийских игр а завод один из лучших в китае по производству климатической техники.

  4. #4

    По умолчанию

    Гоблин, Заправляй пока на нагнетающей трубе иний не оттаит .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    официальный представитель олимпийских игр
    да пусть хоть представитель внеземной цивилизации, мне есть с чем сравнивать, в них стоят самые тарахтящие компрессора gmcc, которые лепят во все дешманские сплиты. также отличительная черта, дешманская колодка коммутации блоков, можно проводить параллели с целой кучей других сплитов. а трубки вообще с натяжкой можно назвать медными. и сравни gree завод в жухае, которые для себя делают на своих площадях от моторчиков вентилятора, заканчивая компрессорами, их фирменные компрессора одни из самых тихих, тот же дайкин китайской сборки компрессора делает на их заводе. просто кто то сплиты тупо вешает, а я их ремонтирую, и... любой монтаж начинается с разборки блоков + фоточки потрохов в коллекцию.

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    и... любой монтаж начинается с разборки блоков
    а ты не ленивый

  7. #7

    По умолчанию

    neosfen, в подтверждение своих слов))
    WP_20150622_035.jpg WP_20150622_038.jpg
    WP_20150623_003.jpg WP_20150623_018.jpg
    WP_20150623_031.jpg

    обрати внимание на цвет меди внешнего блока, силумин какойто))), а трубки внутрянки еле выгнул...

    и другое дело GREE

    WP_20150611_043.jpg
    WP_20150611_037.jpg WP_20150611_019.jpg WP_20150612_012.jpg
    Последний раз редактировалось axel615; 06.07.2016 в 03:15.

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    внешнего блока, силумин какойто
    какой силумин??? Нормальная медь, 40%


    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    трубки внутрянки еле выгнул
    в таких случаях прям под сурепку режу и на пайку нормальную медяху.

    Во! Вижу книпекс. Давно хотел такой прикупить, но не уверен, удобен ли он для наших гаек? Как впечатления от работы? 250-ая длина?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Во! Вижу книпекс. Давно хотел такой прикупить, но не уверен, удобен ли он для наших гаек? Как впечатления от работы? 250-ая длина?
    лучше переставника с гладкими щёчками просто нет, выставил размер и меньше него он не зажмёт, считай и порты внутрянки скрутить, им держу (считай еб@тни с люфтами нет, обычный разводной то его подклинит снять надо покрутить шнек, то люфт итд, а тут ручки отпустил он и он разошёлся, гайка свободна), а динамометрическим тяну гайку, и когда навесом на внешнем, заглушки открутить, не пережал они не стали овальными)), тот же залом трубы поправить, смотришь пошла, раз -раз её и поправил, не переборщив. ещё есть книпекс кобра, с калёными зубами, но то не для работы по меди, а уже в деле со стиралками. Knipex и Wera!

  10. #10

    По умолчанию

    Опять начали членами мерятся.

  11. #11

    По умолчанию

    axel615, А ты заломы трубы на 410 газу поправляеш плоскогубцами ок круто ,сколько раз за сезон дозаправлять ездиеш

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    vitoseao73, а ты че какая дерзкая, а?

  13. #13

    По умолчанию

    vitoseao73, друг ты настолько поверхностный....
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    трубы на 410 газу
    нука раскидай мне, а есть разница на каком фреоне, и второе когда в руках подержишь эти "плоскогубцы", поймёшь их суть..., тогда и пообщаемся.

    и до тех пор пока ты заправляешь так
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Заправляй пока на нагнетающей трубе иний не оттаит .
    с тобой вообще разговаривать как бы не чем....
    ...ну от таил на жидкостном порту..., да внутрянка обмерзает одним словом сплитовес-фреонолив.

    и к сведению
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    сколько раз за сезон дозаправлять ездиеш
    410 не дозаправляют...
    Последний раз редактировалось axel615; 08.07.2016 в 03:31.

  14. #14

    По умолчанию

    AleksScrew, Если я тебе отвечу мне опять предуприждение сделают,помолчу красавица.

  15. #15

    По умолчанию

    axel615, Скажи пожалуста умный человек как людям обьяснить и чтобы они поняли на пульте это температура выключения внешнего блока а не то что он холоднее дуть будет?Тока ответь по простому а не заумно.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    как людям обьяснить и чтобы они поняли на пульте это температура выключения внешнего блока а не то что он холоднее дуть будет?
    vitoseao73, а таким и нечего объяснять, они все равно не поймут и будут делать по своему! Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, долбо@бу не докажешь.

  17. #17
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    завод один из лучших в китае по производству климатической техники.
    чёта я не нашел сходства gree с витасявай
    2534.500.jpg
    табло посередине-это мидея. Клемник белый мидеевский-это тоже не забыть.
    Gree лепит иногда недоразмерки, но они сё равно не тарахтят.

  18. #18

    По умолчанию

    1757_0-500x500.jpg
    Неужели плохой дизаин.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    Скажи пожалуста умный человек как людям обьяснить и чтобы они поняли на пульте это температура выключения внешнего блока а не то что он холоднее дуть будет?Тока ответь по простому а не заумно.
    .... вот ведь можно вести дискуссию по нормальному объясняешь просто:, кондиционер это не кран с водой, который открыл больше и течёт сильнее, по аналогии типо поставили макс 16гр и мол он будет дуть макс холодно, (хотя доля правды в этом есть, у инверторов- повышается производительность компрессора, а у старт стопника внешний фан на макс), на деле дует он всегда одинаково с одной и той же дельтой Т вход-выход воздушного потока..., эта температура достигнув которую внешний блок отключится, при активном образе жизни комфортно ставить 22гр, в ночь жизненные процессы снижаются, поэтому 24-25гр, белка на мин, в сон самое то. Опять же выбор производительности сплита, всегда на размерчик больше, ему будет легче, достичь заданной температуры, как следствие ресурс компрессора выше. А так пришёл с работы на макс на пол часа, сбил жару, потом перевод на комфортные температуры.

  20. #20

    По умолчанию

    axel615, Вот что-то подобное говорю так они не хрена не понимают вот я тебя понял потому что понимаю последствия неправельной эксплуатации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ariston MBM 1822 V доза
    от aprilblue в разделе Ariston
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 11:39
  2. Доза заправки Frigoblock
    от airb в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 01:22
  3. доза заправки
    от 77сергей77 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 14:17
  4. УАЗ доза заправи?
    от кирилл1984 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 11:24
  5. Доза заправки
    от wandos в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 05:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •