DonSergy, как правило, с моноблоком и кондиционером, работают четырех вентильным коллектором. И обязательно вакуумируют конденсатор, там должен быть заглушенный аппендикс. И так; шланг на компрессор, на вакуумный насос, на баллон и на впаянный в аппендикс шредер(аппендикс в конце вакуумирования желательно заглушить). Сейчас у вас явный передоз. Так как сейчас в системе протяг до компрессора то фильтр можно и не беспокоить, тем более, что должен стоять DCL т.е. антикислотник. Первоначально проблема была, большая вероятность, не полностью открывался либо засор одного из селеноидов. А посему надо их проверить, а при вакуумировании селеноиды открывать. Про КТ, посмотрите сами, она идет не в трубопроводе, а ваш приятель БАЛБЕС. Заправляйте согласно рекомендации производителя.