Тема: помогите плиз-сплит холодит 3 мин и начинает гнать воздух комнатной температуры

  1. #1

    Злость помогите плиз-сплит холодит 3 мин и начинает гнать воздух комнатной температуры

    Добрый день всем!!

    помогите плиз---сплит холодит 3 мин и начинает гнать воздух комнатной температуры..вызывал мастеров-говорят давление в норме...фреон есть..были подозрения на катушку-поменяли...потом грешили на напряжение-посмотрели-да маловато было...перекинули электрики фазы-вроде сейчас нормально ..
    только включаем с утра сплит---работает 3-5 мин и начинает гнать воздух комнатной температуры...уже нескольких мастеров вызывал-не могут однозначно сказать...говорят -компрессор навернулся...последний даже смотреть не стал..послушал и сказал -меняйте сплит...да не вопрос-поменяем ,если действительно невозможно ничего сделать...проработал верой и правдой года 4...

    подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой? буду признателен и благодарен!!

    p.s. LGEN CSH-18Y5

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    прежде чем выносить решение что лег компрессор. -надо взять клещи и померить ампераж.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SERB3000 Посмотреть сообщение
    подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой?
    А это не с Тимашевска мастера тебе сказали, что надо менять сплит?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    А это не с Тимашевска мастера тебе сказали, что надо менять сплит?
    да нет..из Новороссийска люди..

  5. #5

    По умолчанию

    Высокое давление конденсации. Причина - забита поверхность конденсатора наружного блока, избыток хладагента в системе. Кондиционер дозаправляли после установки?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Высокое давление конденсации. Причина - забита поверхность конденсатора наружного блока, избыток хладагента в системе. Кондиционер дозаправляли после установки?
    наружний блок чистый(как и внутренний)-промываем и прочищаем каждый год..а вот про "избыток" не могу сказать...да, что то дозаправляли-по крайней мере так сказали (это было в прошлом году)..а вот на прошлой неделе

    сказали что вроде все нормально...могу точно сказать одно-напряжение у нас скакало(и скачет)-лампочка постоянно моргает..поставили стабилизатор-ничего не помогло..

  7. #7

    По умолчанию

    а что с вентилятором? он постоянно крутится и быстро?

  8. #8

    По умолчанию

    небыстро.. скажем без особого энтузиазма крутится...но постоянно..

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    На наружном блоке вентилятор крутится?

  10. #10

    По умолчанию

    да..

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    быстро? теплообменник наружного блока чистый?

  12. #12

    По умолчанию

    чистый...постоянно проводили профилактику-наружного и внутреннего блока..

  13. #13

    По умолчанию

    а ппотрогай теплообменник на наружнем блоке-он горячий или теплый?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    так вентилятор крутится быстро или нет? Он раньше работал хорошо или нет?

  15. #15

    По умолчанию

    не очень быстро-среднее что то

  16. #16

    По умолчанию

    теплообменник негорячий

  17. #17

    По умолчанию

    не горячий во время работы компрессора? ЕСЛИ ДА-похоже что фреона не хватает.что ниже написано - я не верю(про замер давления)

  18. #18

    По умолчанию

    стою возле наружнего блока..включают сплит..рукой проверяю температуру трубок..чувствую что трубка становится холодной..проходит 2-3-4 минуты--и все..становится теплой..-это на выходе наружнего блока..

  19. #19

    По умолчанию

    Рассуждать можно бесконечно-исходя из опыта я бы перезаправил, хотя бы потому, что фреон 410. Тем самым мы одно исключим. А есть возможность давление манометром померить или температуру на выходе из кондиционера?

  20. #20

    По умолчанию

    И ещё одно- кондей же запускается,хоть сколько то работает, скорее всего проблема с фреоном. Если бы он не запускался-проблема была бы по электрической части

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 07:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 21:24
  3. помогите плиз в ремонте)
    от Дэнис в разделе Работа
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 12:21
  4. Vestfrost if 350 помогите плиз
    от veter69 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 06:37
  5. Новый сплит не холодит! Помогите разобраться плз.
    от Romingood в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 22:58