Да, если видимых следов масла и других причин не видно, то найди хорошего мастера, пусть стравит фреон, отвакуумирует и заправит по шильду (там похоже R410 - 1200 гр.).
Да, если видимых следов масла и других причин не видно, то найди хорошего мастера, пусть стравит фреон, отвакуумирует и заправит по шильду (там похоже R410 - 1200 гр.).
сегодня в новороссе было не очень жарко-всего 30..сплит стал работать как сумасшедший ...сегодня все было хоккей!!работает в штатном режиме пока..все отлично работает..короче я теперь вообще ничего не понимаю..
Датчик на испарителе неисправен - скорее всего обрыв провода.Работает в аварийном режиме несколько минут и рубится.
А как насчет варианта нахождения НБ на солнечной стороне???
А стабилизатор какой мощности в кВт или А?
Вот как раз это разговор высокое давление конденсации: Холандр чуть выше предложил варианты. А как становится жарче, чем +30, то конденсация превышает разумные пределы и душит компрессор.
Вывод: надо ставить второй сплит - охлаждать первый блок!
Ну ты ж его не дозаправлял??? А тут вишь, какие умные - сплит на 410м дозаправили... В таком случае только перезаправка спасает: я сам присутствовал на таком монтаже (пригласили из-за весов), и монтажник сослепу брякнул мне "давай 950" вместо 850. В результате его наутро выдернули с постели пораньше: после выхода на режим сплит аж стену дома трясет!!! И это перебор всего лишь процентов 12...