Тема: Аномальная работа высокотемпературной хм

  1. #1

    По умолчанию Аномальная работа высокотемпературной хм

    Всем привет! Ребят, не могу ни как разобраться со странностями в работе хол. установки. В общем по порядку. Холодильная установка высокотемпературная, в камере должно быть +5;+8. Компрессор мтз 125 на 407 газе. При запуске кипение 0, +2. перегрев 7-8К вроде как норм, но конденсация 18-19бар +48, а переохлаждение аж 24К. не норм, вроде как перезаправка по всем признакам. Проходит 15 минут работы в камере +20. кипение -10 перегрев 12К, конденсация та же. далее полчаса работы испаритель обмерз кипение -20 перегрев 17к, конденсация и переохлаждение так же. Вопрос почему такая высокая конденсация и переохлаждение? перезаправка? допустим признаки на лицо, но почему кипение уходит в минус и перегрев растёт. В смотровом стекле постоянно пузырит. Испаритель замерзает примерно на четверть от всей площади, остальное все тёплое, такое чувство, что испаритель не заполняется и неисправно ТРВ. трв уже заменил на новое и этот вариант исключил.

  2. #2

    По умолчанию

    Убрать лишний френ, заменить. фильтр с хорошим осушением. Проверить жидкостную линию на предмет резкого переохлаждения .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    почему такая высокая конденсация
    Конденсатор чистый, вентилятор крутиться?

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    В смотровом стекле постоянно пузырит
    Значит фреона мало.
    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    Испаритель замерзает примерно на четверть от всей площади, остальное все тёплое
    Либо фреона мало, либо трв не отрегулировано.

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    трв уже заменил на новое
    Регулировать не пробовал? Сетка чистая?
    Корпус ТРВ не обмерзает? Если обмерзает полей горячей водой, станет лучше - влага в системе.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    но конденсация 18-19бар
    Если кондер чистый и вентилятор норм., возможен воздух в системе,
    а так то есть еще варианты: может это все стоит в агрегатке не вентилируемой и там градусов 50 воздух, встречал такое не раз.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    трв уже заменил на новое
    какая дюза?
    Что там в обвязке конденсатора с рессивером?

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    Значит фреона мало.
    Не факт.


  6. #6

    По умолчанию

    Новая установка. 26квт, трв поставил те 5 вставка 2 на 27квт. конденсатор чистый, стоит на улице. В стекле индикатор зеленый, то есть если ему верить влаги быть не должно. На счёт воздуха тоже не уверен, так как переохлаждение зашкаливает

  7. #7

    По умолчанию

    18-19 для 407 норм. Вентиляторы посьоянно на испарителе работают или от датчика? переохлаждение до ресивера д.б. 0-2 К. Надеюсь его по bubble меряете?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    18-19 для 407 норм. Вентиляторы посьоянно на испарителе работают или от датчика? переохлаждение до ресивера д.б. 0-2 К. Надеюсь его по bubble меряете?
    Вентилятор постоянно крутиться, на входе в испаритель +20. переохлаждение до ресивера 22-24К.

  9. #9

    По умолчанию

    Нарисую схему гидравлики и сфоткаю, чтобы наглядно было видно что где с каким давлением и температурой

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    Новая установка. 26квт, трв поставил те 5 вставка 2 на 27квт. конденсатор чистый, стоит на улице. В стекле индикатор зеленый, то есть если ему верить влаги быть не должно. На счёт воздуха тоже не уверен, так как переохлаждение зашкаливает
    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    Нарисую схему гидравлики и сфоткаю, чтобы наглядно было видно что где с каким давлением и температурой
    Давай всю и точную информацию что, где, когда и сколько, а то что-то не срастается.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg mtz125.JPG (112.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg трв.JPG (52.6 Кб, Просмотров: 16)

  11. #11

    По умолчанию

    э..., не туда тыкнул, со вставкой всё нормально.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Давай всю и точную информацию что, где, когда и сколько, а то что-то не срастается.
    А я о чем и говорю, аномалия какая то. Ни чего не срастается, симптомы такие что неисправности противоречат друг другу.

  13. #13

    По умолчанию

    Решил схему не рисовать, думаю обойтись теми предложенными вариантами. В общем в системе стоит ресивер на 10 литров, полная заправка примерно килограмм 20. Собираю фреон станцией эвакуации в баллон, и по факту в системе всего 6 кг, получается что утечка... опрессовываю азотом и на те реально кран на ресивере травит. Подтянул кран, утечки не стало. Снова вакуумирую, заправляю по переохлаждению...настраива� �тся трв на перегрев и вот она машинка заработала)))). Я доволен как слон. Но меня все таки терзает это дурацкое поведение установки при жёсткой нехватке фреона в системе. Получается что 407 газ даёт такую реакцию при утечке, т.е. высокое давление конденсации и огромное переохлаждение. Ребят всем спасибо за поддержку и ваши советы.

  14. #14

    По умолчанию

    При 26 КВТ установки 27 КВТ дюзы - маловато. Потому - отцепи термобаллон ТРВ , ТРВ открой полностью , пусти компрессор под залив (всас на грани покрытия инеем , кипение около 0 ). Вылезет следующий косяк - нехватка конденсатора - потому поливай его водой , и будем надеяться введешь установку в режим , и тогда начнем устранять косяки -слабый ТРВ и недоразмеренный конденсатор.

  15. #15

    По умолчанию

    Прошлое сообщение почему то отображается не полностью. После вакуумирования и перезаправки по переохлаждению система заработала в норме. Все стало отлично. Перегрев настроил на трв. Весь трабл заключался в утечке фреона через кран ресивера. Не понимаю только как получилось, что при жёсткой нехватке фреона в системе было высокое давление на конденсаторе и огромное переохлаждение, как будто система перезаправлена. Видимо такую реакцию даёт 407 газ после утечки.

Похожие темы

  1. Работа
    от Liver в разделе Работа
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 20:11
  2. работа!!
    от Воленко в разделе Работа
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:53
  3. Работа в Спб
    от Issel в разделе Работа
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 21:19
  4. работа
    от Lipat в разделе Спрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •