Тема: AW07FANEB-отключается компрессор

  1. #1

    По умолчанию AW07FANEB-отключается компрессор

    Все добрый вечер.
    Имеется проблема с сабжем-после 5-15 минут работы отключается компрессор,вентилятор продолжает работать.Через 2-3 минуты опять включается.Кажется,что срабатывает защита от перегрева,т.к. проблема наблюдается только днем,когда температура на улице высокая.Вечером работает нормально. Заднюю решетку от пыли чистил, в чем может быть проблема?

  2. #2
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greymand Посмотреть сообщение
    Заднюю решетку от пыли чистил, в чем может быть проблема?
    А переднюю чистили?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    А переднюю чистили?
    Да. Только конденсатор чистил и изнутри и снаружи, а испаритель-только снаружи. Вечером попробую его еще разок вытащить и промыть,заодно померить токи компрессора.

    Сейчас меня больше интересует теория, какие вообще способы защиты ставят в такие оконные кондиционеры? Дополните или поправьте меня, правильно ли я понимаю:
    1)Тепловое реле-косвенно защищает компрессор от перегрева в следствии превышения номинального тока, т.е. температура окружающего воздуха не должна на нее влиять практически никак.
    2) Термисторы защищают компрессор непосредственно по его температуре(и не важно,стало ли это следствием превышения тока или это нагрев агрегата,например,под прямыми лучами солнца.
    Есть ли еще какие либо датчики в оконике, именно по защите?

    У этого кондиционера электронный блок управления, но никаких ошибок при вырубании компрессора не выводится.

  4. #4

    По умолчанию

    До измерения токов дело не дошло. А вот напряжения в розетках 185-190В. Пониженное напряжение может являться причиной такого поведения кондиционера?

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Может, это даже слышно, как тяжело он крутит.
    Как вариант выбивания защиты - на кондей падают солнечные лучи в это время...

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема решилась покупкой стабилизатора напряжения.
    А компрессор вырубает все-таки тепловуха: на шильдике девайса указан ток потребления 3,3А. При штатных 220В ток потребления колеблется у этой цифры-3,2-3,4А. При понижении до 200В ток возрастает почти до 4А, при дальнейшем понижении до 190 ток переваливает за 5А и тепловуха через пару секунд вырубает агонирующий компрессор.
    Всем спасибо за участие.

  7. #7

    По умолчанию

    Смотрю в книгу вижу ..уй.
    Тока в Саратове такие уникумы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Смотрю в книгу вижу ..уй.
    Тока в Саратове такие уникумы.
    В чем смысл Вашего выпада,уважаемый?
    Вы бы по делу чего написали,или у Вас ума хватает только оскорбительные сообщения писать?

Похожие темы

  1. Оконник AW07FANEB гудит и отключается компрессор.
    от Rubin10 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:34
  2. отключается компрессор
    от kem01 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:53
  3. Samsung AW07FANEB не включаеться
    от Eva_mix в разделе Samsung
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 00:41
  4. Samsung AW07FANEB оконник - ошибка Е1
    от vovan003 в разделе Samsung
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 13:35
  5. не отключается компрессор
    от Luserus в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 23:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •