Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Замена кондиционера со старой трассой

  1. #1

    По умолчанию Замена кондиционера со старой трассой

    Приветствую форумчане! Был установлен Б/У кондиционер Samsung 12 на R22, трассу ставили новую 4м 1\2. Кондиционер проработал 2 месяца и после сезона 1 сентября благополучно умер компрессор. Вот прошел год был приобретен кондиционер на замену Ballu 12 инвертор на R410 при распаковке оказалось что там выход под трубу 3\8. Мастер сказал что вопрос решается переходником. Меня волнует:
    1. Будет ли установка кондиционера с переходником на трубу большего диаметра без каких либо изменений для заводских характеристик нового кондиционера.
    2. Не повлияет ли такая установка на долговечность продукта и гарантийные обязательства.
    3. Переход с R22 на R410 в одной и той же магистрали + не отразилась ли смерть компрессора а именно его замыкание на качестве старой трассы.
    Огромное спасибо за ответы!

  2. #2

    По умолчанию

    если есть возможность,то лучше заменить трассу,если нет,то промыть.

    p.s. увеличение трассы при такой длине не скажется на работе т.к. уклон делается в сторону слива конденсата.Если же есть значительный перепад(внутренний ниже чем наружный),то могут быть проблемы.

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад7 Посмотреть сообщение
    1. Будет ли установка кондиционера с переходником на трубу большего диаметра без каких либо изменений для заводских характеристик нового кондиционера.
    Хуже не будет, только лучше.

    Цитата Сообщение от Влад7 Посмотреть сообщение
    2. Не повлияет ли такая установка на долговечность продукта и гарантийные обязательства.
    Нет, если всё нормально смонтируете.

    Цитата Сообщение от Влад7 Посмотреть сообщение
    3. Переход с R22 на R410 в одной и той же магистрали + не отразилась ли смерть компрессора а именно его замыкание на качестве старой трассы.
    Промыть трассу надо. На грязную ставить не желательно. Насколько не желательно, можно определить только по месту.

  4. #4

    По умолчанию

    Я бы для начала разобрался от чего умер самсунг, они очень живучие, возможен косяк в трассе, возврате масла или расположении теплообменников или ...
    Гарантия снимается однозначно, если продавец узнает о монтаже на старую трассу.
    Увеличение диаметра всасывающего трубопровода влечет снижение скорости газа, что чревато ухудшением возврата масла, но здесь 12-я модель, должно быть нормально, однако - предыдущий компрессор сгорел за 2 месяца, повод задуматься.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад7 Посмотреть сообщение
    2. Не повлияет ли такая установка на долговечность продукта и гарантийные обязательства.
    Гарантийные обязательства снимаются при любых изменениях рекомендуемых производителем параметров.
    Только если продавец дает свою личную гарантию на данный монтаж.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    предыдущий компрессор сгорел за 2 месяца, повод задуматься.
    Был случай меняли клиенту кондиционер по гарантии, СЦ обнаружил сгоревшую плату инвертора и признал это гарантийным случаем.
    Монтаж, как и демонтаж вышедшего из строя аппарата производили не мы, мы приехали монтировать новый кондиционер на старую трассу.
    И увидел я такую картину:
    монтаж через подъезд, 5 метров труб по подъезду, видимо для фэн шуя, прокинули вдоль лестничного пролета идущего от двери клиента вверх к наружному блоку.
    То есть 5-ти метровый участок труб с подъемом к внешнему блоку под углом градусов 30, дренажка шла в ливневку в подъезде.
    Масла с трубы вытекло грам 300.
    Клиенту я сказал, что при таком монтаже ему сильно фартануло с гарантией (плата сгорела явно из-за высокого тока при масляном голодании),
    и если он хочет получить гарантию на новый кондиционер, то трассу надо переделывать (трубы меняю всегда на новые, или снимаю гарантию) - клиент согласился, и радуется комфорту.

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    Был случай меняли клиенту кондиционер по гарантии...
    какие диаметры трассы?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    какие диаметры трассы?
    1/4 и 3/8, LG 9-ка

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    монтаж через подъезд, 5 метров труб по подъезду, видимо для фэн шуя, прокинули вдоль лестничного пролета идущего от двери клиента вверх к наружному блоку.
    То есть 5-ти метровый участок труб с подъемом к внешнему блоку под углом градусов 30
    И что тут такого? Явно не от этого умерла плата! На старой работе Панас с длиной трассы 18 м при условии, что наружка выше внутреннего около 2м проработал до закрытия предприятия 8 лет!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Панас с длиной трассы 18 м при условии, что наружка выше внутреннего около 2м проработал до закрытия предприятия 8 лет!
    Если все 18 метров уклон, то это из области фантастики, а если есть горизонтальные и вертикальные участки - то это другая песня.

Похожие темы

  1. Подскажите мощность старой дуйки. thermo king
    от Dgeksson в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 08:04
  2. Переделка старой мясной камеры.
    от Dgeksson в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 12:56
  3. замена трубки кондиционера на skoda
    от velicopter в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:35
  4. замена компрессора с инверторного кондиционера на обычный кондиционер
    от -VASIA- в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 19:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •